Вход

Просмотр полной версии : Архиватор параметров работы котла на СПК



Алексей КИПОВЕЦ
25.03.2018, 22:37
Добрый день, уважаемые специалисты форума. Мня интересует вопрос подбора СПК производства ОВЕН. Работал с панелями оператора как СП270 так иСП307-Р. Последние в свою очередь очень понравились своим функционалом и возможностями. В плане СПК я пока только осваиваю это направление. Но вот стоит задача выполнять регистрацию трех величин работы котла ввиде трендов графиков, выводить журнал аварий по аварийным событиям для этих величин. А так же выполнять вычисления интегральной функции выработанной тепловой энергии по формуле. Планирую применять СПК с диагонлью 7 дюймов. Вопрос к опытным специалистам работавшими с СПК. Насколько надежны данные устройства ОВЕН и какова частота возможных сбоев. Какю линейку можете посоветовать для реализации мой задачи? СПК207 или СПК107? Заранее спасибо.

Rake Runner
26.03.2018, 06:55
Добрый день.
А почему не хотите применить СП307-Р, раз вы с ними работали и вам понравилось?
Если речь идет только о


выполнять регистрацию трех величин работы котла ввиде трендов графиков, выводить журнал аварий по аварийным событиям для этих величин. А так же выполнять вычисления интегральной функции выработанной тепловой энергии по формуле

то СП307-Р без проблем с этим справится.

Алексей КИПОВЕЦ
26.03.2018, 08:55
Rake Runner, СП307-Р мне очень понравился в работе. Вот только вопрос в выполнении вычисления интегральной формулы для вычисления выработанной тепловой энергии. Насколько я понимаю обычная панель оператора вряд ли справиться выполнением вычислений по измеренным значениям. Или я ошибаюсь?

Rake Runner
26.03.2018, 09:03
СП3хх поддерживает макросы на С - так что не вижу проблем реализовать на ней вычисления по формулам.

Алексей КИПОВЕЦ
26.03.2018, 15:55
Rake Runner, да согласен СП307-Р поддерживает написание небольших программ (скриптов) на «СИ». Но в моем случае я измеряю расход воды, температуру воды на выходе из котла и температуру воды на входе в котел посредством приборов ТРМ-201 и ТРМ-202 по сети RS-485 завожу информацию на СП307-Р для выполнения архивации. А так же параллельно планирую выполнять вычисление выработанной тепловой энергии на основе полученных данных с приборов по формуле E = M (T1 - T2); Какова вероятность что панель справиться с поставленной задачей без зависания в процессе работы? Или же все таки данную. задачу реально реализовать только на Codesys с применением СПК?Спасибо.

Rake Runner
26.03.2018, 16:01
Панель справится без проблем. Гарантированная дискретность ввызова макросов - 1 секунда, думаю, вас это устроит.

Алексей КИПОВЕЦ
26.03.2018, 16:13
Да вполне устроит. Спасибо большое за консультацию.