Просмотр полной версии : Управляемый поддув для угольного котла
Здравствуйте! Планируется установка твердотопливного вертикально-цилиндрического котла ВК-1м на вертикально пропиточную машину(конвейер) в паре с электрокотлом. То есть основной нагрев будет от ВК-1м, а догрев до нужной температуры будет осуществлять электрокотел. На угольный котел советуют установить управляемый частотником поддув. То есть устанавливается термопара на дымоход(Т в дымоходе ожидается около 300 градусов) с выходом 4-20 мА и подключается в ПЧВ с управление по ПИД закону. Чем ниже 300С опускается температура, тем быстрее ПЧВ вращает вентилятор и наоборот, чем ближе температура к уставке, тем медленнее скорость АД поддува. Подойдет ли ПЧВ1 или нужен ПЧВ3? Нужен ПИ регулятор или ПИД? В руководстве по проектированию ПЧВ1-ПЧВ2 в пункте 4.9 стр.29 есть пример, подойдет ли он для этого случая?
Alexey_Palich
25.03.2018, 18:33
Поставьте ТРМку и от нее управляйте ПЧВ, сможете видеть и изменять уставку.
Alexey_Palich
25.03.2018, 19:07
Вполне подойдет, регулировку можно замутить по дискретным выходам больше меньше.
По дискретным? Я планировал ПЧВ управлять при помощи ТРМ10 по ПИД закону выходом 4-20 мА
Alexey_Palich
25.03.2018, 19:18
4-20 без проблем, просто у нас например срок поставки приборов долгий, поэтому мы частенько управляем по дискретам, а так разницы особой нету. да и ручное автомат проще сделать.
ПЧВ1 хватит для моей задачи?
Датчик температуры, наверно лучше термопару до градусов 600(с запасом) и ведь нужна для агрессивной среды, так как будет располагаться в дымоходе
Alexey_Palich
26.03.2018, 17:06
На дымовых газах спокойно работают нержавеющие термопары, они все из нержавейки
А если без поддува, а управлять так дымососом?
Alexey_Palich
17.04.2018, 19:12
Это как понять без поддува ??? Любое топливо сгорает эффективно и дает свои гигакалории только при подаче воздуха при чем не на самотяге.
У нас на заводе есть опытный человек, который ранее запускал котельные. Так он утверждает,что при правильно рассчитанной трубе даже дымосос не нужен и тем более принудительный электродвигателем поодув
Зависит от мощности горелки.
Твердотопливный вертикально-цилиндрический котел ВК-1 м
Alexey_Palich
18.04.2018, 07:43
У нас на заводе есть опытный человек, который ранее запускал котельные. Так он утверждает,что при правильно рассчитанной трубе даже дымосос не нужен и тем более принудительный электродвигателем поодув
Если у вас есть опытный человек то зачем вы здесь вопросы задаете? Гоните его подальше. Хотите сэкономить на вентиляторе будете выкидывать не догоревший уголь.