PDA

Просмотр полной версии : Несколько Modbus TCP Slave на СПК207



PavelGO
25.03.2018, 15:03
Читаю по Modbus TCP trace mode узел Unit ID=1.
Нужен также доступ из другой асу по TCP к другим переменным. Добавляю устройство с Unit ID=2 и в trace mode летят эти данные вместо unit id=1.
Делаю неправильно и нужно менять стандартный порт?

Евгений Кислов
26.03.2018, 07:11
Читаю по Modbus TCP trace mode узел Unit ID=1.
Нужен также доступ из другой асу по TCP к другим переменным. Добавляю устройство с Unit ID=2 и в trace mode летят эти данные вместо unit id=1.
Делаю неправильно и нужно менять стандартный порт?

Добрый день.
Да, все верно - для каждого слэйва нужно использовать свой порт.
Поднять несколько слэйвов с разными Unit ID на одном порту не получится.