Добрый день, уважаемые специалисты форума. Интересует вопроса подбора ПИД-регулятора для регулирования разрежения в топке газового котла с подовыми горелками. Возможно ли применение ТРМ-212 в качестве одноканального регулятора, с использованием второго входа для управления запуском/остановкой регулирования ключем Ручное/Автоматическое. Как будет вести себя регулятор без обратное связи с ИМ. Есть ли опыт применения ТРМ-212 для подобных случаев. В качестве привода применяю МЭО-40, управляющий направляющим аппаратом дымососа котла. Спасибо.

maximov2009
25.03.2018, 05:38
Добрый день. ТРМ 212 является ОДНОКАНАЛЬНЫМ регулятором. Посмотрите на функциональную схему. Второй датчик используется для возможностей вычислителя работы со сложными параметрами. http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_1921.pdf 3.1.6 Вычислитель стр.18
Без обратной связи по датчику положения работает нормально.
С уважением.

mitya.efimow2013
25.03.2018, 06:48
Какой тип котла...
Конфигурация обвязки котла...
Количество горелок и т.д...
Тепловая схема...
Система безопасности, управления и сигнализации...
Номер типового проекта котельной...

Или...

Если предположить, опустив на задний план клапана и задвижки, что котёл водотрубный состоящий из семи тепловых экранов на борту,
количество подовых газовых горелок 3-и, общий коллектор с общей газовой заслонкой зависимой от МЭО,
3-и запальных устройства с запальными горелками, общий вентилятор подачи воздуха на горелки с направляющим аппаратом зависимый от МЭО,
3-и воздушные заслонки на горелках каждая индивидуально зависимая от отдельного МЭО или без него,
вентилятор удаления дымовых газов (дымосос) с направляющим аппаратом зависимый от МЭО,
анализатор не сгоревшего газа и кислорода формирующий управляющее корректирующее воздействие на регулятор соотношения газа и воздуха,
регулятор соотношения газа и воздуха, регулятор разряжения зависимый от корректирующего воздействия программного задатчика управляющий
по времени температурой котла при прогреве с постепенным наращиванием мощности и переходом на заданный рабочий постоянный режим,
система безопасности и сигнализации в которую входит органы управления для каждого регулятора, переключателя: автомат - ручной, т.е.
переключает выход на МЭО с регулятора на две кнопки О/З размещёнными ниже указателя положения на щите автоматики управления котлом, далее
указатель положения общей газовой заслонки, указатель положения направляющего аппарата вентилятора подачи воздуха на горелки,
указатель положения направляющего аппарата вентилятора удаления дымовых газов (дымососа),
3-х указателей положения воздушных заслонок газовых горелок, регулятор температуры выходящей воды из котла взаимодействующий с
регулятором соотношения газа и воздуха... и т.м.п...

В общих чертах:
Возможно ли применение ТРМ212 в качестве одно-канального регулятора - возможно, но для применения для регулирования разрежения
в топке газового котла необходимо выполнить ряд условий:
На первый вход подключается датчик с токовым выходным сигналом, измеряющий разряжение.
На второй вход подключается резистивный или с токовым выходным сигналом датчик, указывающий положение МЭО.
В МЭО должны быть задействованы концевые выключатели ограничения рабочей зоны для предотвращения поломки направляющего аппарата,
а также концевые выключатели для открытия в положение режим продувки котла, концевые выключатели для открытия в положение режим розжига котла, дублирующие концевые выключатели подтверждения о выполнении каждого из действий, для включения разрешений на выполнение последующих команд.

С использованием второго входа для управления запуском/остановкой регулирования ключом Ручное/Автоматическое,
нет второй вход необходим для контроля положения МЭО.

Ручной режим, используйте переключатель на два или три положения: "ручной/автомат" или "ручной/отключено/автомат",
подключив размыкающийся контакт-"автомат" с выходом регулятора, а общий контакт с входом МЭО,
размыкающийся контакт-"ручной" с оперативным напряжением.
Примечание, вход МЭО: - между входом и "МЭО" должны находиться поблизости 2-ва электромагнитных пускателя или
реле, включающих электродвигатель МЭО...

Т.е. розжиг котла, и прогрев - фиксированный режим, "ступеньчатое" с определёнными интервалами по времени увеличение мощности,
выход на рабочую постоянную мощность, включается или переключателем включаем "автомат", но
это относится к легенде предположений изложенной строками выше.

Хотелось бы по подробней, уточнить в общих чертах ваш "конструктив".

rwg
25.03.2018, 07:08
Интересует вопроса подбора ПИД-регулятора для регулирования разрежения в топке газового котла. Возможно ли применение ТРМ-212 в качестве одноканального регулятора, с использованием второго входа для управления запуском/остановкой регулирования ключём Ручное/Автоматическое. Как будет вести себя регулятор без обратное связи с ИМ. Есть ли опыт применения ТРМ-212 для подобных случаев. В качестве привода применяю МЭО-40, управляющий направляющим аппаратом дымососа котла. Спасибо. Именно для этого ТРМ12 и ТРМ212 и предназначены. ТРМ12 может работать даже без ключа ручной/автомат, с использованием БУ21 или заменяющих его ключей. Недостаток ТРМ212 (у ТРМ12 в меньшей степени) - если регулятор включен и пытается регулировать, а исполнительное устройство (шибер) остановлен, например в крайнем положении, в работе регулятора периодически возникают сбои, предположительно связанные с ошибкой в расчёте интегральной составляющей (похоже на переполнение регистра, кратковременно меняется направление движения исполнительного механизма).

Alexey_Palich
25.03.2018, 08:43
Добрый день, уважаемые специалисты форума. Интересует вопроса подбора ПИД-регулятора для регулирования разрежения в топке газового котла с подовыми горелками. Возможно ли применение ТРМ-212 в качестве одноканального регулятора, с использованием второго входа для управления запуском/остановкой регулирования ключем Ручное/Автоматическое. Как будет вести себя регулятор без обратное связи с ИМ. Есть ли опыт применения ТРМ-212 для подобных случаев. В качестве привода применяю МЭО-40, управляющий направляющим аппаратом дымососа котла. Спасибо.

ТРМ212 и трм12 иногда используем для регулирования разрежения, для ручного регулирования лучше использовать ключи, как вам тут написали, ТРМ212 не очень удобно работать в ручном, я на таком регуляторе использовал только П регулирование, делал уставку -25па и дельту +-5па, прекрасно работает и МЭО не дергает часто. А вот привод МЭО-40 маловат для дымососа. Самый лучший вариант это частотник.

Алексей КИПОВЕЦ
25.03.2018, 13:28
mitya.efimow2013, Котел ТВГ-8М мощностью 8 МВт. Работает с 4 подовыми горелками. Задачу изменения нагрузки котла выполняет, регулятор тепловой нагрузки, регулятор разрежения поддерживает разрежение в топке котла на всех точках нагрузки, регулятор соотношения. Поддерживает соотношение газ-воздух, в зависимости от расхода газа через котел. Котел оборудован системой безопастности Конту. Котел работает в автоматическом режиме, но розжиг выполняется в ручную машинистом.

Алексей КИПОВЕЦ
25.03.2018, 14:04
Alexey_Palich, На данный момент применяем в качестве регулятора разрежения ТРМ-12, ключи ручной/автоматический и больше / меньше выполнены внешними ключами положения на щите (По аналогии с Р-25). Не устраивает только что при переводе в ручной режим и длительном рассогласовании (остановка дымососа) происходит накопление ошибки. По этому обратил внимание на ТРМ-212 в котором есть возможность задействовать вход 2 под ключ для управления запуском/остановкой регулирования. Но тогда интересует вопрос в точности регулирования без обратной связи с ИМ.

Alexey_Palich
25.03.2018, 19:52
Чем Вас не устраивает ТРМ12, вы наверно пытаетесь держать разрежение +-1Па? Газовый котел работает при разрежении -30..-20 и на горение не влияет никак. Может стоит задемпфировать датчик? может лопатки на дымососе и вентиляторе разболтаны, тут много факторов может быть. Какой датчик разрежения используете? самый плавный это агава, пд100 немножко похуже, ДДМ вабще постоянно скачет, нету плавности показаний.
ТРМ 212 без обратной связи работает нормально.

Алексей КИПОВЕЦ
25.03.2018, 22:17
Alexey_Palich, ОВЕН ТРМ 12 устраивает качеством регулирования. Поддерживаю разрежение -4 мм. вод. ст. согласно режимной карты котла ТВГ-8М. К качеству регулирования у меня нет претензий. Единственный недостаток это в период когда котел стоит в резерве и остановлен дымосос, регулятор пытается устранить рассогласования, т.к. МЭО через ключи выбора работы ручной/автомат переведен в ручной режим., а воздействовать на режим регулирования в самого прибора внешним ключем нет возможности. На соотношении газ/воздух так же применяем ТРМ-212 вот и появилась мысль попробовать его на разрежении с задействованием функции запуска/остановки регулирования внешним ключем ручной/автоматический. Но вот тут вопрос к ТРМ-212 как он будет работать без обратной связи.

rwg
26.03.2018, 05:56
появилась мысль попробовать его на разрежении с задействованием функции запуска/остановки регулирования внешним ключем ручной/автоматический. Но вот тут вопрос к ТРМ-212 как он будет работать без обратной связи.

Промышленный стандарт конца прошлого века в котельной - регулятор Р25. Он неплохо держал без обратной связи по положению ИМ любой параметр - разрежение, уровень, давление пара и газа, температуру. Только обратная связь по измеряемому параметру. ТРМ212 и ТРМ12 работают так же.