Просмотр полной версии : ПЛК 150-И-М +СП307-Б



Виталий Попович
23.03.2018, 10:57
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Делаю по примеру: https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=yJkwRU33I80
только вместо ПЛК 110 использую то что есть. При подключении панели к контролеру по интерфейсу RS-485 ничего не происходит. Панель не видит контролер (DIP переключатели не трогал). Может быть я что то упускаю. Подскажите пожалуста кто с таким сталкивался. Файлы проекта прикрепляю.

Евгений Кислов
23.03.2018, 11:03
Добрый день.
У вас в проекте в настройках порта панели контроль четности - четный, а в ПЛК - NO PARITY (отсутствует).
Вероятно, проблема в этом.