Просмотр полной версии : Ошибка с функциональным блоком ПИД регулятор
Здравствуйте. Помогите разобраться с конфигурированием ПИДа. Подключил просто блок в эмуляторе вроде работал. Стал подключать авто настройку, переменные Write to FB подключает с ошибкой, если поставить линии задержки в эмуляторе не работает.
Версия ПО 1.10.155.12893
Ревака Юрий
23.03.2018, 10:16
Добрый день, посмотрел проект, пока ничего криминального, для расчета коэффициентов автонастройки необходимо завести новые переменные. Для автонастройки недавно выкладывал проект в какой-то теме.