PDA

Просмотр полной версии : Проблемы С СПК207



CEkip
22.03.2018, 06:24
Прошу поделится опытом эксплуатации СПК207.
При эксплуатации трех СПК207 в течении двух с лишним лет наш опыт очень печален: плохой отклик тачскрина, были случаи зависания СПК, нестабильная связь с модулями вв, слетало загрузочное приложение. Работа СПК имеет круглосуточный режим круглый год.

жекон
22.03.2018, 08:38
Все то же самое с СПК110, причем загрузочное слетает примерно раз в год +1 месяц стабильно

SA104
22.03.2018, 08:48
Больше года без проблем работает СПК207, правда режим не круглосуточный, выключают на ночь.

CEkip
23.03.2018, 06:14
Все то же самое с СПК110, причем загрузочное слетает примерно раз в год +1 месяц стабильно

Ну хоть какая то стабильность есть :)

жекон
23.03.2018, 07:32
Ага причем как назло в выходные))))

приборист
23.03.2018, 09:57
3 года эксплуатации. Число постоянно растет.
В данный момент порядка 50 СПК207.
Все работают 365х7х24.

Проблемы были с М02 - периодически слетала прошивка (Зависает опрос одного устройства по Ethernet, перезагрузка как лотерея, либо все заработает, либо СПК в аут :), со слов техподдержки - деградация памяти, вроде починили в новой прошивке, но мне не удалось ее залить в СПК)
Все М02 поменяли на М04\М05.

Проблемы с М04 - огни смерти :). Проявляется обычно на наладке, если наладка прошла и СПК выжил - СПК работает нормально.

Проблемы с М05 - при внесении изменений Онлайн - иногда экран уходит в спящий режим и не возвращается. Лечится перезагрузкой.

На моей памяти загрузочное ни разу не слетало.
Связь с модулями - зависит от модулей и от СПК (иногда приходилось ставить сопротивление, иначе опрос идет, данных нет (Легко вычислить, на передней панели лампочка опроса подсвечивается зеленым)). Иногда в тяжелых случаях переходим на библиотеки, что снимает все вопросы.

Отклик тачскрина - не телефон конечно, но терпимо.

Все СПК с Web, питание 24в.

CEkip
23.03.2018, 16:19
Вся беда в том, что осенью все СПК были поменяны на [M05], которые выслал Овен. Загрузочные приложения тестировались ими (Овен) на стенде около 2-х месяцев. Установили СПК, произвели обовление ПО по рекомендациям Овена. Все работало хорошо, но около двух месяцев. Потом опять сбои. Заказали еще один СПК в резерв и как видно не зря - один СПК из вновь установленных пришлось отправить в сервисный центр. Перезагружать СПК нет возможности - непрерывный технологический процесс.