PDA

Просмотр полной версии : Передача данных СП310-ОРС-сервер ОВЕН(новый)



KRUPSKIY
22.03.2018, 05:19
Как настроить передачу данных между СП310 и ОРС-сервером ОВЕН по протоколу Modbus RTU ? (Панель-slave)
Если можно-какой нибудь простенький пример адресации регистров. Нужно передавать отдельные биты и целочисленные значения без знака с ПК в панель и обратно.

Евгений Кислов
22.03.2018, 07:03
Добрый день. У нас есть видеопример на эту тему, единственное отличие - в нем используется протокол Modbus TCP:
https://www.youtube.com/watch?v=c_PfSdLZWlY&feature=youtu.be
(работа с OPC начинается на ~04:50)

Но с точки зрения адресации регистров разницы не будет.

Для работы с битами (PSB) следует выбрать в OPC регион Coils, функция чтения 0x01, функция записи 0x05 или 0x0F.
Адресация прямая - т.е. бит панели PSB300 является coil'ом с адресом 300.

rukuautomat
16.11.2018, 11:36
Добрый день.Есть объект где в одной сети ModBus-RTU :CП310(мастер), 2хТРМ232М, 2хПР200 с доп модулями, МВ110, все настроил, все работает. Появилась необходимость установки дополнительной панели СП310 для отображения некоторых данных с приборов (температуры, состояния выходов). Хотелось бы на примере увидеть каким образом можно настроить передачу данных с одной панели на другую.

Евгений Кислов
19.11.2018, 07:59
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вас проконсультируют.