PDA

Просмотр полной версии : Подключение расходомера с частотным выходом к МК110-220.4ДН.4Р



rudoc
20.03.2018, 16:25
Здравствуйте!

Прошу форумчан помочь с подключением расходомера US-800 (частотный выход) к модулю МК110-220.4ДН.4Р.
Расходомер имеет следующее описание частотного выхода:
36136 36135

была подобная тема (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25615) с ПЛК-100, где подключался счетчик расхода газа. Такая схема работает на МК110-220.4ДН.4Р с положительными импульсами ~3В, но с датчика US-800 импульсы не считываются.

maximov2009
20.03.2018, 17:01
Добрый день. Вам нужна отопара с входным напряжением 5В и выходом в виде транзисторного ключа, работающем на напряжение не меньше 30В. их ещё называют мини или микро ТТР. марку точно не скажу, нужно подбирать по быстродействию.
У меня самого сейчас такая задача появится, если решат брать расходомеры "Взлёт". У них почти аналогичный 5 вольтовый выход.
С уважением.

Вольд
20.03.2018, 21:07
Давненько я не брал в руки шашек.;) Сделай как на картинках и все будет работать.

Сергей0308
21.03.2018, 09:37
У "Овена" есть ПДИ5-4(8), может подойдёт?
http://www.owen.ru/catalog/plati_i_emulyatori_signalov/opisanie
http://www.owen.ru/uploads/re_pdi5-4_8__1460.pdf

maximov2009
21.03.2018, 09:55
Добрый день. Плохо что не указана максимальная частота. Я думаю она конечно согласована с частотой ПЛК, но можно было бы указать.
В принципе хорошая штучка. Мне раньше на глаза не попадалась. Спасибо за информацию. Думаю надо будет взять.
С уважением.

rudoc
21.03.2018, 19:43
Коллеги!
Благодарю за помощь и участие! Реализована схема от господина Вольда на оптопаре PC814 (конечно, на модуле еще 4 и 6 соединить) .
Считаются импульсы без пропусков, лишних тоже нет.