PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-60 [М02] нет связи



Ghost.70
19.03.2018, 11:54
ПЛК110-60 [М02] настроен на доступ OwenCloud через GSM - роутер стороннего производителя.
Данные PLCInfo:

PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 0.3.72
Need Target version >= 3.10
Compiled: 12:45:05 Oct 17 2017
STM32 binary version 114
MAC ххххххххххххххххххх
IP 192.168.10.151
GATE 192.168.10.1
MASK 255.255.255.0

Содержимое файла local_addres.dat:

EMAC=ххххххххххххх
IP=C0:A8:0A:97
GATE=C0:A8:0A:01
MASK=FF:FF:FF:00
DNS=08:08:08:08
DNS=00:00:00:00
DNS=00:00:00:00
DNS=00:00:00:00
DHCP=0

Общие настройки OwenCloud:

Текущий идентификатор хххххххххххх
Тип прибора ПЛК через Modbus TCP
Новый идентификатор
GSM-шлюз => IMEI, ПЛК => MAC-адрес
Токен авторизации для ПЛК хххххххх
Заводской номер 54234160332034926
Название прибора Котельная на ул. Марьянская
Категории улМарьянская
Часовой пояс
Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.
Время хранения архива 90дней
"Оперативный" период опроса 60сек
Интервал опроса оперативных параметров
"Конфигурационный" период опроса 60сек
Интервал опроса конфигурационных параметров
"Управляющий" период опроса 60сек
Интервал опроса управляемых параметров
Адрес в сети 1

Связь продержалась несколько часов, отвалилась и больше не восстановилась. Подскажите пожалуйста в чем может проблема.

A.Simonov
19.03.2018, 15:51
Добрый день.

Связь идет через модем.
Соответственно стоит начать проверку с модема.
Ловит ли сеть, есть ли баланс на симкарте.
Хорошо ли соединены провода.
Возможно есть смысл подключить DHCP.

Хотелось бы увидеть проект, может ошибки там.
Может менялись сетевые настройки и т.п.