Просмотр полной версии : Связь СПК105 с Master Scada 4D



Вадим2881
17.03.2018, 11:27
Приветствую. Начинаю осваивать продукты. Есть задача связать панельный контроллер СПК105 по modbus c мастер скада 4d.
У СПК105 один сдвоенный разъём с RS232 и RS485. (СПК107 не проходит по габаритам) По RS232 через преобразователь в Rs485 планирую связать с модулем вх/вых и тут проблем пока нет, благо есть много информации. А вот через RS485 связаться через адаптер AC4 с компьютером с master Scada 4d. Но из нескольких источников услышал, спк105 заточенны именно для локальной работы, а для связи с скадами необходим спк207.
Так всё же смогу передать получить несколько десятков переменных? Не нашёл информации на этот счёт. Нужен OPC?

Vladislav_OWEN
18.03.2018, 21:01
Здравствуйте, Вадим.
СПК105 позиционируется как контроллер для локального управления в силу небольшого количества интерфейсов, тем не менее его можно опрашивать с помощью любого ОРС сервера с поддержкой ModBus RTU. Для этого достаточно подключить его через упомянутый Вами АС4 к ПК, настроить в проекте ModBus slave и настроить сам ОРС сервер .
Подробнее ЗДЕСЬ (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_OPC_SCADA_v.1.1.pdf?_ga=2.10638068.1773145660. 1521395167-322350499.1515872938)

Вадим2881
18.03.2018, 21:56
Спасибо за ответ. Документ читал, но там весь упор на modbus tcp, т.е. для спк207 с интерфейсом ethernet. Вот и возникли сомнения о возможностях связи спк105 с скадами. Ок, на сколько понял с modbus rtu нет проблем. Скажите обязательно использование opc сервера при связи спк105 с ms4d? Просто не хотелось бы лишних программных надстроек в проекте. И к какому опс предпочтение из поедставленных в документе или не имеет значения? Нужна стабильность и надёжность и без багов.

Евгений Кислов
19.03.2018, 11:20
Спасибо за ответ. Документ читал, но там весь упор на modbus tcp, т.е. для спк207 с интерфейсом ethernet. Вот и возникли сомнения о возможностях связи спк105 с скадами. Ок, на сколько понял с modbus rtu нет проблем. Скажите обязательно использование opc сервера при связи спк105 с ms4d? Просто не хотелось бы лишних программных надстроек в проекте. И к какому опс предпочтение из поедставленных в документе или не имеет значения? Нужна стабильность и надёжность и без багов.

Можно обойтись и без OPC-сервера - MasterSCADA 4D имеет нативную поддержку Modbus.
Но следует понимать, что в любом случае придется приобрести лицензию рантайма для АРМ.

Вадим2881
19.03.2018, 13:45
Вот! Я чувствовал что можно!) Лицензию купить не проблема, но на сколько понял, на первое время для теста часовой демо версии же хватит? Ещё у ms4d проблемы с запоминание переменных и состояний фб, но обещают устранить...

Евгений Кислов
19.03.2018, 13:58
Да, для теста хватит и демо-версии.