PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по использованию библиотеки UNM



SergeyNG
21.03.2007, 09:45
Появилась задача: принять посылки с двух устройств имеющих на борту интерфейс RS232, обработать принятое и передать третьему устройтству. Используем ПЛК100. Принимаем на порты RS232 и Debug RS232, передаем через RS485.
Создали в конфигурации два UNIVERSAL NETWORK MODULE, посадили на один RS232, на другой Debug RS232. Принимаем посылки, обрабатываем. Создаем третий UNIVERSAL NETWORK MODULE, садим на него RS485. При загрузке выдается сообщение "Module not created Tamplate for a module Id=300 or ...". Скриншот сообщения во вложении. В результате не получается работать с портом RS485
Ошибка выдается именно, когда создается третий UNM, к какому порту он привязан не имеет значения.
Как работать с третьим портом, используя UNM?

P.S. Прошивка ПЛК100 1.31.4

Малышев Олег
21.03.2007, 09:48
Какая у вас версия прошивки?

Филоненко Владислав
21.03.2007, 10:03
В прошивке 1.31.4 было ограничение на число модулей UNM. В прошивке 2.00.1 оно снято.

SergeyNG
21.03.2007, 10:49
Вышлите пожалуйста прошивку на sergey_ng@mail.ru.

Спасибо