PDA

Просмотр полной версии : СИ 8 КАК ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ НА СЧЕТ ВОДЫ М3/Ч . и отсчет не обходимых м3 /ч



руст
14.03.2018, 11:54
СИ 8 КАК ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ НА СЧЕТ ВОДЫ м3 со счетчиком воды ОСВУ-32 ДГ цена импульса 10 лхИМП.. и отсчет не обходимых м3 набор 5-15 м3,МОЖЕТ просто другой тип прибора заказать . чтоб оператор сам мог уставку по необходимым кубам изменять

maximov2009
14.03.2018, 12:32
Добрый день. У СИ8 есть параметр "Множитель" F. Поставьте там число =0,01. Тогда показания будут в м3.
Или поставьте F=10. Тогда будут показания в литрах.
А там смотрите что проще оператору, отсчитать 5000л или 5м3.
Вообще если ещё не приобрели, проще взять СИ30. У него настройки попроще в меню. И вход универсальный.
С уважением.

руст
14.03.2018, 13:42
спасибоМАКСИМОВ.прибор приобрели ,возможно ли сделать сброс наработки счета внешней кнопкой ,по сути это будет дозатор при определенном счете клапан закрываеться (открываеться),с большим уваением к вам

Scream
14.03.2018, 14:03
спасибоМАКСИМОВ.прибор приобрели ,возможно ли сделать сброс наработки счета внешней кнопкой ,по сути это будет дозатор при определенном счете клапан закрываеться (открываеться),с большим уваением к вам

В РЭ совсем про сброс ничего нет?

maximov2009
14.03.2018, 15:31
И снова здравствуйте. Обычно для сброса используется 3 вход. Для этого прибор нужно соответствующим образом сконфигурировать.
http://www.owen.ru/uploads/re_si8_2336.pdf
почитайте со стр.22
Про счёт импульсов и установку после сброса, тут же со стр.11
С уважением.

руст
15.03.2018, 09:27
максимов спасибо с вашей помощью все получилось.запрограмировап:)

maximov2009
15.03.2018, 09:33
Удачи в нелёгком деле автоматизации!