Просмотр полной версии : MB110-16Д и 16ДН
nick2015
13.03.2018, 19:27
Здравствуйте ! Уважаемые разработчики скажите пожалуйста для чего вы разделили модули дискретного ввода МВ110-224.16Д и МВ110-224.16ДН ? Я конечно понял в чем их различие, но блин сегодня попался прибор МВ110-224.16Д с крышечками клемников от МВ110-224.16ДН. Зачем так все усложнять ? Цена одинаковая......
Мастеренко Иван
15.03.2018, 09:30
Доброго времени.
Тип модуля ввода выбирается исходя из видов входных сигналов в Вашей системе.
Модуль 16д применяется для подключения механической кнопки, геркона, контакте реле и т.п. Другими словами, для подключения сигналов, которые в любом состоянии не имеют напряжения между контактами.
Если сигналы требуют напряжения питания 24 ±3 В или имеют на выходе транзистор pnp/npn типа (16д поддерживает только npn), то нужно смотреть в сторону модуля 16дн.
Такое разбиение позволяет гибко подбирать оборудование под нужны.