Просмотр полной версии : ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией



Панкин Никита
13.03.2018, 14:59
Здравствуйте, уважаемые друзья.
12 февраля официально начались продажи контроллера для приточной вентиляции ТРМ1033!

Это конфигурируемый контроллер с готовым алгоритмом работы.
На данный момент готовы 5 модификаций:
1. Приточная вентиляция с водяным калорифером нагрева.
2. Приточная вентиляция с электрическим нагревом. (до 3-х ступеней).
3. Приточная вентиляция с водяным нагревом и водяным охлаждением.
4. Приточная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением.
5. Приточная вентиляция с электрическим нагревом и фреоновым охлаждением.
Хочется сразу отметить что количество готовых алгоритмов и возможность управления узлами вентиляции (например, увлажнитель, резервный вентилятор, рециркуляция и т.д.) будет увеличиваться.

Новые функции, обеспечивающие простую настройку и эксплуатацию контроллера:
• Мягкий пуск.
• Каскадное регулирование температуры приточного воздуха.
• Журнал аварий.
• Недельные таймеры работы установки.
• Журнал аварий с квитированием по времени.
• Пароли

Более подробную информацию можно найти на сайте
http://www.owen.ru/catalog/trm1033_kontroller_dlya_upravleniya_pritochnimi_si stemami_ventilyatcii/46024685
Видеообзор контроллера https://youtu.be/hTzlPUw7Hvg
Руководство по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/rie_trm1033.pdf

Заинтересовались, но есть сомнения по работе? Тогда переходите по ссылке http://www.owen.ru/catalog/trm1033_kontroller_dlya_upravleniya_pritochnimi_si stemami_ventilyatcii/39429555 и берите прибор на тест.
А если остались вопросы, открыт к общению.

Айдар121
26.03.2018, 07:45
Здравствуйте! Нужна помощь. После недолгой работы, около недели, трм 1033 выдал на экране" программа LOGIK: сбой памяти!. Что делать? Приточка стоит. Помогите пожалуйста!

melky
26.03.2018, 09:42
А перезагрузка не помогает ?... а кто-то тут из Овен уверял, что в ТРМ1033 нет Лождика а сразу программа управления зашита... врут, демоны :)

Екатерина Аладышева
27.03.2018, 12:43
Здравствуйте! Нужна помощь. После недолгой работы, около недели, трм 1033 выдал на экране" программа LOGIK: сбой памяти!. Что делать? Приточка стоит. Помогите пожалуйста!

Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, личные сообщения. Вам вчера написал наш инженер.

Айдар121
27.03.2018, 15:20
Спасибо, да написал и отправил прошивку. Объект находится в Кемеровской области. Отправил обслуживающему специалисту. О результатах отпишусь как сам узнаю.

Андрей 74
28.03.2018, 09:01
Здравствуйте. Нельзя ли предусмотреть дистанционный запуск контроллера через дискретный вход? Так как не на всех объектах можно осуществить запуск по сети. В остальном вопросов по работе контроллера нет, все работает хорошо.

Панкин Никита
28.03.2018, 09:58
Добрый день!
Только вчера выпустили новую прошивку для всех модификаций с дистанционным запуском. Теперь вход №8 используется для такой цели.

На данный момент прошивку могу выслать по запросу на почту n.pankin@owen.ru.:)

инфрмация на сайте по подключению сегодня будет обновлена

Айдар121
14.04.2018, 08:40
Спасибо, да написал и отправил прошивку. Объект находится в Кемеровской области. Отправил обслуживающему специалисту. О результатах отпишусь как сам узнаю.
Приточка работает.

Панкин Никита
16.04.2018, 10:50
Приточка работает.

Спасибо за информацию.

elek72
04.07.2018, 14:59
Добрый день.
Нужна расшифровка регистра 534(код состояния системы), 536(код состояния приточного вентилятора).
Не нашел в руководстве адрес регистра - реальное время в контроллере.

Панкин Никита
04.07.2018, 16:46
Здравствуйте,
534 - (0- стоп, 1-тест, 2-работа, 3- авария)
536 - (1-Выключен, 2-Включен, 3-Авария,)
в руководство по эксплуатации будут внесены правки

elek72
04.07.2018, 18:37
На предыдущем поколении (ТРМ133) список состояний побогаче был - как минимум хотелось бы видеть по сети все состояния которые отображаются на экране прибора.
далее картинка из рук.ТРМ1033
37914
А что с чтением времени из прибора?
В ТРМ133 все это было, а здесь непонятная экономия.
ТРМ1033 был выбран из-за возможности его работы с NTC датчиками (upgrade приточки Rothenberg NordWest + SCADA).

Панкин Никита
05.07.2018, 15:16
Для диспетчера важно понимать основные состояния (условно Работа - авария - стоп). Возможно мы заблуждаемся и есть потребность в развернутой "картинке" работы установки. В вашем слечае вы используете интерфейс для диспетчерезации или для вывода на панель оператора?
часы - 1026
минуты - 1025
Дата:
число - 1027
месяц - 1028
год - 1029

elek72
05.07.2018, 16:17
SCADA(8 установок приточной вентиляции), управляет системой у нас непосредственно главный энергетик и ему неплохо бы видеть реальные этапы алгоритма прибора(отображаемые на дисплее).
В предыдущей версии ТРМ(133) все это было, здесь то надо обновить прошивку и вывести уже существующие этапы в существующий для этой цели регистр(наверняка в той же подпрограмме которая переключает состояния на экране сделать одновременно с этим запись в регистр 534).
Ну нет так нет.

За "время" спасибо.

Панкин Никита
05.07.2018, 16:36
В новой прощивке будут все состояния установки, как на экране ТРМ1033.

elek72
05.07.2018, 16:46
Огромное спасибо.
Предварительный проект на ТРМ1033 (скриншот сделан с отключенным контролером, он уже установлен и работает в установке, осталось проложить туда сеть)
37931
было:
37933
стало:
37934

Панкин Никита
06.07.2018, 10:32
спасибо за инофрмаицю!
а работа с облаком не найдет применения у вас в проектах? мы сейчас шаблон приводим в порядок для быстрого подключения.

pavelmas
11.07.2018, 13:45
Приветствую! Появилась у меня задача установить автоматику на приточную установку П1 WNP 70-40/31.2D 37979 , остановился на ТРМ1033-220-02. И тут же возникает вопрос смогу ли я подключить к ТРМ1033 частотный преобразователь для регулирования оборотов вентилятора? А также можно использовать датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором. И возможно ли настроить прибор под датчики температуры канальные STK-2 NTC 12 kOm?

Панкин Никита
12.07.2018, 13:09
к сожалению режим регулирования оборотов вентилятора через частотный преобразователь пока не доступен. Упарвление планируется сделать через аналоговый выход или по интерфейсу?
указанный датчик перепада дваления подойдет для работы с ТРМ1033.
Канальный датчик STK-2 NTC 12 kOm не поддерживается приборосм. Только NTC10k

pavelmas
12.07.2018, 14:13
к сожалению режим регулирования оборотов вентилятора через частотный преобразователь пока не доступен. Упарвление планируется сделать через аналоговый выход или по интерфейсу?
указанный датчик перепада дваления подойдет для работы с ТРМ1033.
Канальный датчик STK-2 NTC 12 kOm не поддерживается приборосм. Только NTC10k

Планировали управление через аналоговый выход.

kossn93
31.07.2018, 12:17
добрый день, рассматриваю данный прибор для замены контроллеров HVAC других производителей(более брендовых и дорогих), интересует развивается ли этот проэкт? будут ли в ближайшем будущем добавлены новые функции? какие? Хотелось бы что бы была возможность использовать одновременно водяной и электро калорифер, с заданием их приоритета. Возможность управлять рекуператорами, пластинчатым и роторным. Возможность контроля вытяжного вентилятора, и вытяжного фильтра. Управление по сети частотником, с ручной конфигурацией. Да и просто конфигуратор сделать более универсальным. Губа конечно длинная))) но всеже, что вы планируете добавить в ближайшем будущем?

Панкин Никита
01.08.2018, 10:30
Здравствуйте
В ближайшем будущем будут добавлены алгоритмы с резервныс вентилятором , увлажнителем и рециркуляцией.
Проект будет развиваться и количество покрываемых схем управления вентиляции будет увеличиваться именно на базе данного устройства.

Работа с двумя видами нагревателей подразумевает подогрев воздуха и последующий его догрев?

kossn93
01.08.2018, 13:57
Работа с двумя видами нагревателей подразумевает подогрев воздуха и последующий его догрев?
Да, один нагреватель основной , второй вспомогательный... например нет на обьекте достаточного тепла по воде, ставим 2 калорифера один электро второй водяной, так как с теплосетей много не дают, да и дороже получается, то основной электо нагрев, а вода вспомогательный, включается через какое то время после того как электро проработал на 100%, и не достиг уставки...
Рециркуляция хорошо, а рекуператоры?
Еще вопрос, можно ли проводить онлайн мониторинг параметров через приложение конфигуратор? например запускать систему и подбирать коэффициенты, смотря на реакцию онлайн графика.
вообще если цена бутет на прежнем уровне, а програмно все допилят, то прибор должен стать бестселлером для систем вентиляции...

Панкин Никита
02.08.2018, 15:47
Работа с рекуператорами также в процессе создания. Но выйдет позже описанных ранее алгоритмов.
Просматривать параметры в онлайн режиме через конфигуратор можно, но графики не строятся. Обзорный ролик по работе с конфигуратором можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/AN70VBTIrQU

gvozdeder
03.09.2018, 17:31
Здравствуйте! ИПП120 и ТРМ1033 связаны по модбас. В ИПП настроены сетевые перменные, но не читаются. в чем может быть проблема.
Спасибо.

Панкин Никита
04.09.2018, 14:00
Добрый день
Где именно не читаются переменны? Кто мастер сети у Вас?

gvozdeder
05.09.2018, 14:16
Мастер сети ИПП120, не читаются переменные real, булевые отображаются верно.

Панкин Никита
06.09.2018, 14:02
Напишите мне на почту n.pankin@owen.ru
посмотрим в чем может быть проблема

zavvin
04.10.2018, 15:10
Здравствуйте. В исполнении 02, если переключить управление эл.калорифером с 0..10В на ШИМ, прибор сможет управлять HT-6044.ZD3? Спасибо.

Панкин Никита
05.10.2018, 11:29
Здравствуйте, сможет.
При переключении с 0..10В на ШИМ, тип выходного устройства не меняется. При перключении:
- Если выбран режим аналогового управления, то расчетная мощность будет
преобразована в выходной сигнал 0...10 В.

- Если выбран режим ШИМ, то на выходе будут формироваться импульсы с
заданным периодом (Период ШИМ)

PlatMN
20.11.2018, 10:25
Добрый день!
Вопрос: можно ли к ТРМ1033 (алг. 1) не подключать датчик температуры в помещении?

Кириенок Дмитрий
22.11.2018, 17:04
Можно не подключать. В настройках аналоговых входов можно указать, чтобы этот датчик не использовался в управлении.

иван1987
27.02.2019, 18:46
Вечер добрый,а нет ли у кого готовой схемы щита с трм 1033 220 02?

Rzia
05.03.2019, 11:36
Добрый день, хотелось бы уточнить когда ожидается версия с рециркуляцией?

СвятославИркутск
19.03.2019, 11:26
Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
Почему это возможно?
Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?

Панкин Никита
21.03.2019, 13:00
Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
Почему это возможно?
Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?

Добрый день.
1. напишите версию вашей прошивки.
2. выбор типа управления находится в папке "Настройки"->"Вход и Выхода"->"Тип управления" кнопокой SEL меняется на "Дискр".
3. Выставлением параметра " не использовать"

Панкин Никита
21.03.2019, 13:01
Добрый день, хотелось бы уточнить когда ожидается версия с рециркуляцией?

В середине апреля. Информация по алгоритмам появиться на форуме ориентировочно в течении следующей недели

Супрунов Евгений
28.03.2019, 07:06
Добрый день. Возможна ли корректировка алгоритма ТРМ1033 под не типовую приточную установку для регулирования температуры и влажности с охладителем и нагревателем? Если да, проект отправлю для обсуждения деталей. Возможна переписка через почту sup97@mail.ru/

СвятославИркутск
28.03.2019, 10:50
Добрый день.
1. напишите версию вашей прошивки.
2. выбор типа управления находится в папке "Настройки"->"Вход и Выхода"->"Тип управления" кнопокой SEL меняется на "Дискр".
3. Выставлением параметра " не использовать"

Хорошо.
С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.

Супрунов Евгений
28.03.2019, 12:20
Хорошо.
С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.

Подобные проблемы возникают, когда есть проблемы с заземлением шкафа. Возможно, с общим заземлением здания.

СвятославИркутск
29.03.2019, 04:54
Подобные проблемы возникают, когда есть проблемы с заземлением шкафа. Возможно, с общим заземлением здания.

Как вариант стоит рассмотреть это.
Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.

Кириенок Дмитрий
29.03.2019, 13:15
Как вариант стоит рассмотреть это.
Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.

Вы можете отключить DI6. Для этого поставьте в параметрах PDS Вкл и PDS Откл нули и замкните DI6.

СвятославИркутск
04.04.2019, 04:28
Вы можете отключить DI6. Для этого поставьте в параметрах PDS Вкл и PDS Откл нули и замкните DI6.

Проверил данный вариант, работает.
Вообще хорошо чтобы мануал был более полный или раз он идёт в электронном виде то дополнять его.

Кириенок Дмитрий
04.04.2019, 11:41
В ближайшее время будут внесены правки в руководство и этот момент там отразим.

AnpilovVN
05.06.2019, 11:34
контроллеры - это так сказать железо и программирование

а сам алгоритм управления - он откуда?

Вы проводите численное моделирование работы конкретной системы ОВиК для которой разрабатывается контроллер?

Кириенок Дмитрий
05.06.2019, 15:51
Алгоритм управления разрабатывался нами же на основе консультаций с экспертами в данной области, которые делились своим опытом и пожеланиями с нами. Кроме этого, проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей.

AnpilovVN
05.06.2019, 16:08
эксперты = они откуда чего знают?

что-то расчитывают? (в смысле численно моделируют работу ОВиК)

*** к сожалению большая часть российских проектировщиков ОВиК даже под пыткой не расскажут как работают спроектированные ими системы ОВиК - потому как они сами этого не знают...

-----------------------------
немного информации на тему что такое численное моделирование:
------------------------------------------------------------------------------
Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования.

Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных
сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и
сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной,
общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным
учетом локальных и объемных источников тепла и примесей.

Для существующих систем ОВиК эти расчеты дадут Вам полную и
наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения
температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить
обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью
оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК.

На этапе предварительного проектирования системы ОВиК,
результаты численного моделирования –
ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют:

• спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты
реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК.

• получить картину пространственного распределения величин температуры,
вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении
для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК.

• глубже понять особенности функционирования систем и выработать
рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их
функционирования.

Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему,
обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения.


Выполняемые инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от
традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул,
позволяют представить / увидеть / проанализировать работу самых сложных систем
ОВиК в 3-х мерной постановке.

Численное моделирование позволяет:
- значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК,
- выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний),
- составить "динамический" алгоритм работы контроллера АСУ управления системой ОВиК в зависимости от показаний датчиков температуры, влажности, загазованности и пр.

Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в
будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК –
при модернизации \замене технологического оборудования,
изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения
(изменения планировки) и пр..
-----------------------------



Если можно "расшифруйте" Вашу мысль?

"проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей."

она что в реальности означает?

Colorit771
08.06.2019, 12:04
Добрый день!
Использую ТРМ1033-04. После команды "Стоп" контролер выключает вентилятор и ККБ-Х. Но ККБ запрограммирован после команды на выключение работать еще 180 сек.
Получается что вентилятор уже не работает, а хладагент поступает на охладитель 180 сек.
Необходимо останавливать кондиционер с программируемой задержкой.
Помогите пожалуйста!

ASo
08.06.2019, 15:35
Реальный вариант - купите простейший таймер с задержкой на выключение и установите в цепь вентилятора.
Или простое модифицировать ПО ТРМ, но это не быстрый процесс.

Colorit771
11.06.2019, 21:03
Реальный вариант - купите простейший таймер с задержкой на выключение и установите в цепь вентилятора.
Или простое модифицировать ПО ТРМ, но это не быстрый процесс.

Перед вентилятором воздушный клапан закрывается при выключении, с реле получается не вариант. А модифицировать ПО можно, но где взять программу в Овенлоджик?
Только если взять ПР200 и писать макросами с нуля.

Colorit771
11.06.2019, 21:30
Здравствуйте Екатерина!
Контроллер ТРМ1033-220-04 в оригинальной прошивке в настройках вентилятора имеет параметр (концевик - есть/нет).
После обновления прошивки в конфигураторе этотого параметра нет. А он был в моем случае полезным.
Можно ли вернуться к оригинальной прошивке и как?

Николай Соколов
13.06.2019, 10:32
Добрый день.
Я так понимаю, речь все же идет о концевике воздушного клапана, а не вентилятора?
В новых прошивках прибора не предусмотрено наличие концевика. Предлагаю следующее решение: установите "Вр.открытия: 0с". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану.

Colorit771
14.06.2019, 23:28
Спасибо за ответ.
Обязательно попробую. Это был мой второй вопрос по концевику, а первый по времени задержки еще актуальный.
Есть вариант сначала подать вручную команду на остановку ККБ, а после остановки разрешить остановку конденционера.
Реализовать можно попробовать с помощью двух реле.

KoT'86
03.08.2019, 15:52
Здравствуйте! Вопрос к разработчикам ПО. Все регистры прекрасно читаются кроме 552 "Уставка температуры обратной воды". Просьба проверить номер регистра данного параметра. Заранее спасибо!

Николай Соколов
05.08.2019, 10:53
Здравствуйте. Регистр корректно читается. Какая у Вас версия прошивки прибора?

KoT'86
11.08.2019, 15:59
Версия у того прибора 2.05. Пришли новые приборы с версией 2.11 - там всё читается. Спасибо за ответ.

Кириенок Дмитрий
13.08.2019, 11:56
Доброго времени суток, Форумчане.
Информирую Вас о появлении новых модификаций контроллера для вентиляции ТРМ1033.
Подробнее об этом можете прочитать в теме "ТРМ1033. Появление новых модификаций."
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31648

KoT'86
15.08.2019, 08:23
Здравствуйте! Хотел обновить версию ПО контроллера ТРМ1033 с V2.05 до актуальной V2.11 конфигуратором (с версией 1.16.82.19020). Приборы с версией 2.11 определяются без проблем, а вот с версией 2.05 никак не хочет подключаться. Каким образом можно обновить прошивку?

Николай Соколов
15.08.2019, 13:27
Прошу Вас написать свою личную почту, на которую мы вышлем файлы для решения Вашей проблемы.

KoT'86
15.08.2019, 13:47
konstantin.arefe@mail.ru

Супрунов Евгений
16.09.2019, 15:41
Добрый день. Приобрели ТРМ-1033 для установки охлаждения воздуха. Проектировщик не дочитал РЭ к прибору, и при выполнении ПНР выяснилось, что не нужен режим "Зима-лето", так как он отключает один из контуров регулирования. Времени на замену ТРМов ПРами , хоть ПО и почти сделано, практически нет, долго будут идти в Казахстан. Почему нельзя перепрошить своим алгоритмом ТРМ-1033, используя его как ПР-200?

Damirr.2012
25.09.2019, 07:02
Добрый день!
Возникла проблема у ТРМ-1033-02.
Несмотря на замкнутые D11, D12 и D16, выдаёт несбрасываемые аварии "пожар" и "перегрев"...
Что предпринять?

Николай Соколов
25.09.2019, 12:57
Добрый день, какая у вас версия прибора? 220В или 24В?
Каким образом замыкаете клеммы DI1 и DI2?

Damirr.2012
26.09.2019, 11:50
Версия 220В
Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.

Николай Соколов
30.09.2019, 09:20
Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
44861

Damirr.2012
30.09.2019, 18:18
Дискретные вообще не замкнуты.
ТРМ-1033-02, 220В.
Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.
Три датчика NI 1000 на А1 и А2 на общий3, А4 на общий4.
Всё, остальные входы и выходы пустые.

Николай Соколов
01.10.2019, 10:18
Добрый день.
DI1-DI8 - это дискретные входы.
Замыкать их нужно согласно схеме во вложении. (Обратите внимание, что замыкать DI1, DI2 и так далее с общим не нужно).
44885

Damirr.2012
01.10.2019, 12:00
Т.е. общие соединяется с нулём, а дискретные входы с фазой?

Николай Соколов
01.10.2019, 12:54
Да. Согласно схеме.

Damirr.2012
01.10.2019, 14:47
Спасибо!
Буду дальше разбираться - через 10 сек. всё равно ВКп в аварию сваливается.
Тут как-то звучала просьба выдать пример схемы с 3 степенями регулировки, присоединяюсь...

Николай Соколов
02.10.2019, 09:53
Чтобы не было аварии концевика клапана можно выставить "Вр.Открытия:0с.". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану.
Подключение трех ступеней электрического калорифера показано на этой же схеме.
44927

fgeorgiy58
07.10.2019, 20:00
Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
44861

Подключил по схеме, при этом входы показывают DI1=1, DI2=1, DI3=0, DI4=1, DI5=1, DI6=1, а в АВАРИИ: -ПОЖАР, ВКп и Вп, пробовал на 2-х новых ТРМ1033, одна и та же история. В чем может быть дело? Заранее спасибо

PS Алгоритм 03

fgeorgiy58
08.10.2019, 10:56
Подключил по схеме, при этом входы показывают DI1=1, DI2=1, DI3=0, DI4=1, DI5=1, DI6=1, а в АВАРИИ: -ПОЖАР, ВКп и Вп, пробовал на 2-х новых ТРМ1033, одна и та же история. В чем может быть дело? Заранее спасибо

PS Алгоритм 03

Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
!!! Может кому то поможет эта история.
Проблема описана в предыдущем посте.
Поехали:
1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
2. Подключился через RS-485 с использованием Болидовского преобразователя - танцы с бубнами ни к чему не привели, аналогично произошло и с Меркуриевским. Косяк: В инструкции нет рекомендаций какой преобразователь нужно использовать.
3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/driver_usb_plc1xx_new.ziphttps://owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/driver_usb_plc1xx_new.zip
распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО - жмем согласие, ждем окончания установки и опять "Прочитать значения" - в правом нижнем углу должно будет появиться зелененькое сообщение об успешном прочтении, во всяком случае у меня прочиталось и вышеуказанные проблемы устранились. Возможно есть возможность установки встроенного ПО каким-то сочетанием клавиш на устройстве, но это наверное известно только специалистам от производителя (бизнес есть бизнес).
Итог: Косяки следующие:
- неустановленное встроенное ПО
- отсутствие в инструкции ссылок на вменяемое программное обеспечение.
- отсутствие в инструкции сведений по установке связи с устройством
- невозможность запустить оборудование без компьютера.
В общем из описания можно самим сделать выводы.
Всем удачи!
!!! Забыл еще косячок -сброс аварий клавишами не работает, а через конфигуратор сбрасывает

Кириенок Дмитрий
08.10.2019, 14:14
Доброго времени суток, fgeorgiy58.
Проблема, которая у Вас была, решалась одним лишним нажатием кнопки на приборе. В ТРМ1033 есть такая функция как «Сброс аварий».
При первом запуске прибора Вы наверняка пытались перевести его в режим работы, не до конца подключили все датчики (дискретные и аналоговые)
или подключили их неправильно, что спровоцировало аварию. Это абсолютно нормально на этапе наладки. Далее, зашли в журнал аварий, увидели,
что есть авария по ВКп, Вп и Пожар. Замкнули эти входа и выставили настройки, которые рекомендовал поставить инженер группы тех.поддежки Николай Соколов
(из поста выше). Но авария не сбрасывалась. Потому что для сброса необходимо было зайти в Меню/Аварии/Тек.Состояние/Сброс Аварии нажать «SEL», стрелку
«Вверх» или «Вниз» (на что указывает стрелка в РЭ) и затем «OK».
45044
Перезапуск по питанию тут не поможет, потому что режим работы сохранится. Об этом тоже говорится в РЭ, абзацем ниже.
Тут есть два варианта: а) Вы не пробовали делать сброс вообще б) Сделали его не нажав стрелку.
Таким образом сбросить аварию не вышло и Вы решились на радикальный шаг – перепрошивка прибора.
Теперь по поводу самой процедуры прошивки через конфигуратор.
Существует отдельное руководство по работе ТРМ1033 с конфигуратором, вот ссылка
https://owen.ru/documentation/641
1) В «инструкции по работе ТРМ1033 и универсального конфигуратора» действительно не предусмотрен вариант, что ПК может не определить устройство, хотя такие ситуации изредка,
но возникают – спасибо за замечание добавим
2) В инструкции сказано, что нужно использовать кабель USB A – miniUSB A, про RS-485 там ни слова. По этой причине и про преобразователь ничего не написано – нет смысла в этом.
45045
3) Протокол, который необходимо использовать указан в руководстве по работе ТРМ1033 с конфигуратором, это действительно «ОВЕН».
45046
4) Действительно, в руководстве по работе с конфигуратором не даётся ссылки на нужны драйвер – обязательно исправим. С подобными проблемами обращаются редко, повторюсь.
По поводу итогов:
1) Встроенное ПО установлено. Необходимо было правильно сбросить аварию.
2) Поправим, писал выше.
3) Сведения об установке связи с ТРМ1033 имеются в руководстве по работе с конфигуратором.
4) См. п.1

Теперь по поводу того, почему Вам помогла именно перепрошивка. Она помогла не потому что в приборе не было встроенного ПО,
а потому что при первом запуске прибора, происходит АВТОМАТИЧЕСКИЙ сброс аварии. Об этом говорится в руководстве на ТРМ1033
45043.

Еще раз спасибо за замечания, успехов!

Damirr.2012
15.10.2019, 21:12
Добрый день.
Не удалось преодолеть аварию ВКп в ТРМ-1033, 220В.
Интересно, что и в алгоритме 01 и в 02 одинаково - после сброса аварии секунд десять и снова выдаёт аварию.
Di1,Di2,Di4,Di5,Di6 замкнуты (алгоритм 01).

Николай Соколов
16.10.2019, 10:28
Доброго времени суток.
Чтобы не возникала авария ВКп, нужно выставить параметр "Вр. открытия"=0с.
Об этом указано на странице 26 руководства по эксплуатации ТРМ1033.

Damirr.2012
16.10.2019, 15:50
ВКп - норма, а Вп теперь - авария...

Damirr.2012
16.10.2019, 15:58
Жаль, что руководство пишут спецы для спецов, а не для пользователей...
(Без обид - это не только к вашим "умникам" относится.)

Damirr.2012
17.10.2019, 17:26
И всё же, как избавиться от обоих аварий одновременно - ВКп и Вп?

Кириенок Дмитрий
21.10.2019, 08:13
Доброго времени суток, Damirr.2012.
Хорошо, без обид так без обид.
Вот 27-я страница РЭ на ТРМ1033. Здесь представлено описание алгоритма работы приточного вентилятора.
Для отключения контроля аварии Вп необходимо выставить в 0 настройки PDS Вкл и PDS Выкл.
45247

moneyklk1
19.11.2019, 22:04
Добрый день. Проблема с ТРМ1033-220.01.00. Контроллер на объекте был запущен. Работал несколько дней. Потом остановился по сигналу ПОЖАР. После сброса все заработало. Проработал еще несколько дней и опять остановился по сигналу ПОЖАР. Опять же, сбросили и все заработало. В щите никакой пожарки не подключено. В чем может быть дело и как попытаться исправить?

Лапин Юрий
20.11.2019, 11:07
Добрый день. Вероятно, неплотный контакт на первом дискретном входе прибора или повреждение провода, из-за чего сигнал периодически пропадает. Еще могут влиять помехи со стороны другого силового оборудования, но первая причина наиболее вероятна.

moneyklk1
09.12.2019, 06:58
Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?

Filini
09.12.2019, 10:49
Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?

Возможно, но замер температуры всеравно нужен дискретный, а алгоритм вполне не сложный.

Лапин Юрий
09.12.2019, 11:37
Добрый день.
Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.

moneyklk1
09.12.2019, 16:26
Добрый день.
Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.

Я правильно понимаю, что возможно заказать модификацию, где первая ступень может управлять ШИМ через пускатель первой ступенью тэнов и ещё будут поддержаны 2 ступени в обычном режиме вкл-выкл? Первый выход при этом будет релейным?

Лапин Юрий
10.12.2019, 10:37
Не совсем. У прибора выход для первой ступени всегда аналоговый типа 0..10 В. Однако в самом приборе можно выбрать тип управления первой ступенью нагрева: аналоговый (плавное регулирование с выходным сигналом в диапазоне от 0 до 10 В) либо ШИМ. В случае ШИМ-регулирования на данном выходе прибора будет последовательность импульсов, где 0 В соответствуют отсутствию импульса, 10 В - наличию импульса на выходе.

nordth
16.02.2020, 22:13
Есть вопрос, умеет ли ТРМ1033 в системе приточно-вытяжной системы поддерживать сразу два параметра
1. Температуру по датчику температуры.
2. Приток воздуха по датчику СО2.

Управление вентиляторами частотное.

Если да, то какая модифицикация?

Кириенок Дмитрий
17.02.2020, 11:00
Доброго времени суток, nordth.
1. Температуру держать сможет
2. Контролировать уровень СО2 прибор не может. Но это в планах на ближайшее будущее.
Под ближайшее подразумеваю до конца этого года.

ExReader
19.02.2020, 17:17
Доброго времени суток!
Подскажите, несколько страниц назад вставал вопрос по поводу управления частотным преобразователем по 0-10В, ответ был не совсем ясный.
Так умеет ТРМ1033 управлять частотником для регулировки расхода воздуха или нет?
Спасибо.

Кириенок Дмитрий
20.02.2020, 10:12
Доброго!
На данный момент не может. В планах на этот год добавить.
Есть ещё какие-нибудь пожелания по расширению функционала?

ExReader
20.02.2020, 15:39
Ну, от себя хотел-бы озвучить идею/пожелание.
Хотелось-бы иметь возможность подключать датчик давления (что-нибудь из серии BMPxxx/BMExxx)
Либо что другое.
И иметь возможность по показаниям этого датчика регулировать расход воздуха при помощи частотника.
Моя мотивация:
Если есть несколько помещений оснащенных анемостатами, и народ начал их крутить, то изменяется расход воздуха.
А наличие датчика, либо на выходе после улитки, либо в воздушном коллекторе даст возможность увеличить/уменьшить расход на вентиляторе/улитке.

Gamm
22.02.2020, 14:46
Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
дает его программировать.
Файл с драйвером устанавливал с сайта
проблем в установке не было (ничего не ругалось)
стоит WINDOWS 7.
я так предполагаю что у меня проблема с драйверами

Gamm
23.02.2020, 08:18
Решил.
На другом компе WINDOWS 8 поставил
и все ОК
драйвера под восьмерку.

Кириенок Дмитрий
25.02.2020, 09:20
Сейчас говорите о VAV-системах? (http://www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm)
На сколько мне известно, такие ПВУ идут уже в комплекте с автоматикой. Есть смысл делать такое
на ТРМ1033, как думаете? Просто есть риск что ставить будет просто некуда.

ExReader
25.02.2020, 17:38
Да, смысл примерно в этом.
VAV-системы, таки-да, идут со своей автоматикой.
И, imho, для "больших" систем.
А пожелание как раз в том, чтобы (при наличии такой возможности) получить "расширенный" функционал
на простом контроллере.
И, лично мне, сильно не хватает функции управления частотником.

СвятославИркутск
27.02.2020, 05:14
Сейчас эксплуатируем ТРМ 1033-03.00 ver 2.00 от 01.04.2018 и обнаружены сбои в работе. Управление вентиляторами осуществляется ПЧВ Овен.
1. При включении ТРМ некоторое время система работает правильно, показания датчиков правда слегка пляшут.
2. Через некоторое время происходит падение заданной температуры в минус (!), показания датчиков начинают плясать еще сильнее и заданная температура тоже.
3. Со временем приводит в уходу в аварию. Помогает только сброс на самом контроллере.
4. И далее повтор п.1
Перед контроллером стоит сетевой фильтр Овен.
Подключение для анализа к ПК не работает - софт от Овена не видит.
Сейчас приобрели ещё два (на другие системы)и честно не знаю такое будет вытворять или нет.

https://drive.google.com/open?id=1knHutOBLsPu6oaa8sYPUXYnfkvM3dwvP

https://drive.google.com/open?id=1CPMEr5V75W7iOTfWnYu6-2QTtNlA5TtM

Кириенок Дмитрий
28.02.2020, 08:38
А Вы больше по промышленной или бытовой вентиляции?

Кириенок Дмитрий
28.02.2020, 08:40
Напишите мне на d.kirienok@owen.ru. Решим проблему.

Алексей Ястр.
12.03.2020, 12:34
Добавьте пожалуйста: В дежурном режиме, (зимой) когда вентилятор не работает, температура обратной воды что бы поддерживалась согласно уставки Т обр.деж. (по умолчанию +25˚С) или согласно графику от Т нар. по своему ПИ - регулятору. Очень нужная функция!

Кириенок Дмитрий
12.03.2020, 12:58
Ответил в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32922

Юрий-SWN
17.05.2020, 14:13
Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
дает его программировать.
Файл с драйвером устанавливал с сайта
проблем в установке не было (ничего не ругалось)
стоит WINDOWS 7.
я так предполагаю что у меня проблема с драйверами

У меня аналогичная ситуация, только стоит WIN 10.
Найти комп с WIN 8 - нереально.
Вопрос для группы "КИП": - где найти драйвер для WIN 10?
49126

Юрий-SWN
17.05.2020, 14:42
Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
!!! Может кому то поможет эта история.
Проблема описана в предыдущем посте.
Поехали:
1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
2. ....
3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/driver_usb_plc1xx_new.ziphttps://owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/driver_usb_plc1xx_new.zip
распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО .......

К сожаления, на моей WIN10 и этот способ не работает.
49128

Shera_Best
05.09.2020, 10:04
Добрый день,
На объекте вентсистема следующего типа, 50945
состоит 2 вентилятора, 2 заслонки, эл.нагреватель, рекуператор, 2 фильтра
из датчиков 2 PDS (на фильтра поставил оба), Тпом, Тнар., Тпр.
Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
Теперь у меня запускается нормально, лето/зима переход нормально, ступени нагрева нормально отрабатывают.
Заслонки управляются, вентиляторы нормально работают.
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
В чем может быть причина?

Юрий-SWN
07.09.2020, 09:43
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
В чем может быть причина?
Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому?
Для эл.нагревателя при останове осуществляется продувка и если PDS исчез раньше (со Стопом), то произойдёт эта авария.

Shera_Best
07.09.2020, 10:04
Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому? Да, подаю сигнал с пускателя вентиляторов.
А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?

Юрий-SWN
07.09.2020, 13:49
А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?

Нет, это задано в алгоритме: "Для предотвращения перегрева, ТЭН продувается в течение заданного времени
(Продув) во время перехода в Дежурный режим." По умолчанию 30сек.
То есть приточный вентилятор работает ещё 30сек после "СТОП".

Юрий-SWN
07.09.2020, 13:54
Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".

Какая схема подключения ТРМ1033? С модулем расширения ПРМ или без?

Юрий-SWN
07.09.2020, 14:14
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
В чем может быть причина?
Попробуйте выполнить согласно инструкции п.7.4.:
-Если датчик перепада давления на вентиляторе отсутствует, то необходимо
выставить в параметрах PDS Вкл и PDS Выкл = 0, и замкнуть соответствующий
датчику дискретный вход.

СвятославИркутск
11.09.2020, 16:58
Вопросы по модификации 22.00
1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.

Юрий-SWN
11.09.2020, 23:24
Вопросы по модификации 22.00
1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.

1. Нет. В 22.00 ШИМа нет. Будет простое включение (>3V на АО1) и выключение (<1V на АО1) твердотельного реле (ТР).
Для плавной работы 1Ст ЭКН надо ТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом управления 0…10 VDC.
2а. На все три привода (ВкП, ВкВ и ВкР) приходит 24VDC и управляющий сигнал с АО1 (3 провода).
2б. В противофазе - это значит, что когда ВкП и ВкВ полностью открыты, то ВкР полностью закрыт и наоборот.
Инструкция на ТРМ1033:
7.10 Алгоритм работы рециркуляции
Воздушные клапаны приточного/вытяжного воздуха и клапан рециркуляции управляются сигналом 0-10 В с выхода АО2.
Клапана приточного/вытяжного воздуха работают синфазно (ОДИНАКОВО), клапан рециркуляции – в противофазе (НАОБОРОТ).

СвятославИркутск
17.09.2020, 16:23
Для первой ступени упоминается ШИМ или аналоговое управление.
Только вот сколько секунд ставить ШИМ или это подбирается экспериментально?
Проблема в том что пришлось обходить контроллер VTS, его питание AC 24В, а Овен использует DC 24В. Реле что используются JD-34F управление от 3 до 30В DC.
Можно конечно настроить через реле второй ступени, но это долго ждать пока она начнет включаться.

Gjctqljy
21.10.2020, 19:15
Здравствуйте. В руководстве по эксплуатации к контроллеру ОВЕН ТРМ1033-220.02.00 описаны два возможных режима работы аналогового выхода АО1:
аналоговое управление и ШИМ.
В режиме ШИМ выход АО1 может управлять обычным твёрдотельным реле?
Здесь написано что может https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28392&p=288800&viewfull=1#post288800
Техническая поддержка ОВЕН утверждает что не может, так как нагрузочная способность выхода АО1 недостаточна, чтобы управлять твёрдотельным реле.
В документации на контроллер вообще по этому поводу ничего не сказано.
Этот контроллер может управлять тремя ступенями калорифера, причём одной ступенью в режиме ШИМ? Как это реализовать?

СвятославИркутск
22.11.2020, 06:30
Примерно год назад поднимал тему с некорректной работой ТРМ 1033 прошивка 01. При работе начинали скакать цифры, заданную температуру контроллер сам корректировал от минус 9 и выше (стоят +25).
Совет был перепрошить. В итоге прошивка стоит. Сетевой фильтр тоже есть (изначально так же был). Но сбой приобрел следующий вид:
1. Включение все Ок.
2. Прогрев клапана Ок.
3. Открытие клапана - сбой установленной температуры.

https://drive.google.com/file/d/1Oz3V-Z99wZYJxgbXEGex9YIOjgyswuN3/view?usp=sharing
При этом ради чистоты эксперимента частотник отключен. сигналы поступающие на входа так же поданы напрямую. Помех любых нет.
Вопрос: это как-то лечится или нет? Такая же проблема и со вторым контроллером приобретенным в одно время.
Наблюдается ли подобное на новых контроллерах? А то возникает мысль о том вообще стоит ли их использовать. Всё же ТРМ 33 в этом плане были на порядок лучше пусть и не удобны в управлении.

Лапин Юрий
23.11.2020, 10:16
Добрый день.
Это режим падающей уставки ("ПадУст" на экране).
Выдержка из руководства:
После открытия воздушного клапана, уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению. Подробнее о режиме Падающей уставки см. раздел 7.5.2 (рис. во вложении).
52136

Юрий-SWN
23.11.2020, 11:03
В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0. Помогло после обращения в службу поддержки к Лапину. Температура притока стала равняться заказанной. К сожалению, этот режим не стоит по умолчанию. И в руководстве: "уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению", а на самом деле снижается к какой-то высчитанной, а не к заказанной. После отключения "Коэффициента влияния" - установка заработала правильно. Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.

СвятославИркутск
27.11.2020, 07:49
В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0.
Поставил данный параметр на ноль и исчезли скачки. Спасибо.

ASo
27.11.2020, 08:31
Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.

Аккуратнее, можете разморозить установку.
Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.

СвятославИркутск
27.11.2020, 10:05
Аккуратнее, можете разморозить установку.
Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.
Если это второй контур на этиленгликоле то не страшно.
А так проблема с этими цифрами. Не удачно сделано.

Юрий-SWN
29.11.2020, 13:06
Аккуратнее, можете разморозить установку.
Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.

Наоборот, была завышена и контроллер пытался её понизить за счёт понижения температуры притока. Заказывал +25*, +30*, +35* (при коэфф. влияния ОВ=3, без датчика помещения) - результат притока был ~+20. Поставил КВОВ=0, зона нечувствительности=0 - стало идеально +25,0*.
Многие контроллеры (Сименс, Ремак ....) не используют график ОВ, а аварийная ситуация отслеживается по "Аварийной температуре притока" + капиллярный датчик. На снимках видно, что при заказанных +25*, пытается сделать +11*!!! Такой режим абсурден. К сожалению, поздно узнал о такой "способности" ТРМ, так как летом уже смонтировал в других районах приточки.
52240 52241