Панкин Никита
13.03.2018, 14:59
Здравствуйте, уважаемые друзья.
12 февраля официально начались продажи контроллера для приточной вентиляции ТРМ1033!

Это конфигурируемый контроллер с готовым алгоритмом работы.
На данный момент готовы 5 модификаций:
1. Приточная вентиляция с водяным калорифером нагрева.
2. Приточная вентиляция с электрическим нагревом. (до 3-х ступеней).
3. Приточная вентиляция с водяным нагревом и водяным охлаждением.
4. Приточная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением.
5. Приточная вентиляция с электрическим нагревом и фреоновым охлаждением.
Хочется сразу отметить что количество готовых алгоритмов и возможность управления узлами вентиляции (например, увлажнитель, резервный вентилятор, рециркуляция и т.д.) будет увеличиваться.

Новые функции, обеспечивающие простую настройку и эксплуатацию контроллера:
• Мягкий пуск.
• Каскадное регулирование температуры приточного воздуха.
• Журнал аварий.
• Недельные таймеры работы установки.
• Журнал аварий с квитированием по времени.
• Пароли

Более подробную информацию можно найти на сайте
http://www.owen.ru/catalog/trm1033_kontroller_dlya_upravleniya_pritochnimi_si stemami_ventilyatcii/46024685
Видеообзор контроллера https://youtu.be/hTzlPUw7Hvg
Руководство по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/rie_trm1033.pdf

Заинтересовались, но есть сомнения по работе? Тогда переходите по ссылке http://www.owen.ru/catalog/trm1033_kontroller_dlya_upravleniya_pritochnimi_si stemami_ventilyatcii/39429555 и берите прибор на тест.
А если остались вопросы, открыт к общению.

Айдар121
26.03.2018, 07:45
Здравствуйте! Нужна помощь. После недолгой работы, около недели, трм 1033 выдал на экране" программа LOGIK: сбой памяти!. Что делать? Приточка стоит. Помогите пожалуйста!

melky
26.03.2018, 09:42
А перезагрузка не помогает ?... а кто-то тут из Овен уверял, что в ТРМ1033 нет Лождика а сразу программа управления зашита... врут, демоны :)

Екатерина Аладышева
27.03.2018, 12:43
Здравствуйте! Нужна помощь. После недолгой работы, около недели, трм 1033 выдал на экране" программа LOGIK: сбой памяти!. Что делать? Приточка стоит. Помогите пожалуйста!

Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, личные сообщения. Вам вчера написал наш инженер.

Айдар121
27.03.2018, 15:20
Спасибо, да написал и отправил прошивку. Объект находится в Кемеровской области. Отправил обслуживающему специалисту. О результатах отпишусь как сам узнаю.

Андрей 74
28.03.2018, 09:01
Здравствуйте. Нельзя ли предусмотреть дистанционный запуск контроллера через дискретный вход? Так как не на всех объектах можно осуществить запуск по сети. В остальном вопросов по работе контроллера нет, все работает хорошо.

Панкин Никита
28.03.2018, 09:58
Добрый день!
Только вчера выпустили новую прошивку для всех модификаций с дистанционным запуском. Теперь вход №8 используется для такой цели.

На данный момент прошивку могу выслать по запросу на почту n.pankin@owen.ru.:)

инфрмация на сайте по подключению сегодня будет обновлена

Айдар121
14.04.2018, 08:40
Спасибо, да написал и отправил прошивку. Объект находится в Кемеровской области. Отправил обслуживающему специалисту. О результатах отпишусь как сам узнаю.
Приточка работает.

Панкин Никита
16.04.2018, 10:50
Приточка работает.

Спасибо за информацию.

elek72
04.07.2018, 14:59
Добрый день.
Нужна расшифровка регистра 534(код состояния системы), 536(код состояния приточного вентилятора).
Не нашел в руководстве адрес регистра - реальное время в контроллере.

Панкин Никита
04.07.2018, 16:46
Здравствуйте,
534 - (0- стоп, 1-тест, 2-работа, 3- авария)
536 - (1-Выключен, 2-Включен, 3-Авария,)
в руководство по эксплуатации будут внесены правки

elek72
04.07.2018, 18:37
На предыдущем поколении (ТРМ133) список состояний побогаче был - как минимум хотелось бы видеть по сети все состояния которые отображаются на экране прибора.
далее картинка из рук.ТРМ1033
37914
А что с чтением времени из прибора?
В ТРМ133 все это было, а здесь непонятная экономия.
ТРМ1033 был выбран из-за возможности его работы с NTC датчиками (upgrade приточки Rothenberg NordWest + SCADA).

Панкин Никита
05.07.2018, 15:16
Для диспетчера важно понимать основные состояния (условно Работа - авария - стоп). Возможно мы заблуждаемся и есть потребность в развернутой "картинке" работы установки. В вашем слечае вы используете интерфейс для диспетчерезации или для вывода на панель оператора?
часы - 1026
минуты - 1025
Дата:
число - 1027
месяц - 1028
год - 1029

elek72
05.07.2018, 16:17
SCADA(8 установок приточной вентиляции), управляет системой у нас непосредственно главный энергетик и ему неплохо бы видеть реальные этапы алгоритма прибора(отображаемые на дисплее).
В предыдущей версии ТРМ(133) все это было, здесь то надо обновить прошивку и вывести уже существующие этапы в существующий для этой цели регистр(наверняка в той же подпрограмме которая переключает состояния на экране сделать одновременно с этим запись в регистр 534).
Ну нет так нет.

За "время" спасибо.

Панкин Никита
05.07.2018, 16:36
В новой прощивке будут все состояния установки, как на экране ТРМ1033.

elek72
05.07.2018, 16:46
Огромное спасибо.
Предварительный проект на ТРМ1033 (скриншот сделан с отключенным контролером, он уже установлен и работает в установке, осталось проложить туда сеть)
37931
было:
37933
стало:
37934

Панкин Никита
06.07.2018, 10:32
спасибо за инофрмаицю!
а работа с облаком не найдет применения у вас в проектах? мы сейчас шаблон приводим в порядок для быстрого подключения.

pavelmas
11.07.2018, 13:45
Приветствую! Появилась у меня задача установить автоматику на приточную установку П1 WNP 70-40/31.2D 37979 , остановился на ТРМ1033-220-02. И тут же возникает вопрос смогу ли я подключить к ТРМ1033 частотный преобразователь для регулирования оборотов вентилятора? А также можно использовать датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором. И возможно ли настроить прибор под датчики температуры канальные STK-2 NTC 12 kOm?

Панкин Никита
12.07.2018, 13:09
к сожалению режим регулирования оборотов вентилятора через частотный преобразователь пока не доступен. Упарвление планируется сделать через аналоговый выход или по интерфейсу?
указанный датчик перепада дваления подойдет для работы с ТРМ1033.
Канальный датчик STK-2 NTC 12 kOm не поддерживается приборосм. Только NTC10k

pavelmas
12.07.2018, 14:13
к сожалению режим регулирования оборотов вентилятора через частотный преобразователь пока не доступен. Упарвление планируется сделать через аналоговый выход или по интерфейсу?
указанный датчик перепада дваления подойдет для работы с ТРМ1033.
Канальный датчик STK-2 NTC 12 kOm не поддерживается приборосм. Только NTC10k

Планировали управление через аналоговый выход.

kossn93
31.07.2018, 12:17
добрый день, рассматриваю данный прибор для замены контроллеров HVAC других производителей(более брендовых и дорогих), интересует развивается ли этот проэкт? будут ли в ближайшем будущем добавлены новые функции? какие? Хотелось бы что бы была возможность использовать одновременно водяной и электро калорифер, с заданием их приоритета. Возможность управлять рекуператорами, пластинчатым и роторным. Возможность контроля вытяжного вентилятора, и вытяжного фильтра. Управление по сети частотником, с ручной конфигурацией. Да и просто конфигуратор сделать более универсальным. Губа конечно длинная))) но всеже, что вы планируете добавить в ближайшем будущем?

Панкин Никита
01.08.2018, 10:30
Здравствуйте
В ближайшем будущем будут добавлены алгоритмы с резервныс вентилятором , увлажнителем и рециркуляцией.
Проект будет развиваться и количество покрываемых схем управления вентиляции будет увеличиваться именно на базе данного устройства.

Работа с двумя видами нагревателей подразумевает подогрев воздуха и последующий его догрев?

kossn93
01.08.2018, 13:57
Работа с двумя видами нагревателей подразумевает подогрев воздуха и последующий его догрев?
Да, один нагреватель основной , второй вспомогательный... например нет на обьекте достаточного тепла по воде, ставим 2 калорифера один электро второй водяной, так как с теплосетей много не дают, да и дороже получается, то основной электо нагрев, а вода вспомогательный, включается через какое то время после того как электро проработал на 100%, и не достиг уставки...
Рециркуляция хорошо, а рекуператоры?
Еще вопрос, можно ли проводить онлайн мониторинг параметров через приложение конфигуратор? например запускать систему и подбирать коэффициенты, смотря на реакцию онлайн графика.
вообще если цена бутет на прежнем уровне, а програмно все допилят, то прибор должен стать бестселлером для систем вентиляции...

Панкин Никита
02.08.2018, 15:47
Работа с рекуператорами также в процессе создания. Но выйдет позже описанных ранее алгоритмов.
Просматривать параметры в онлайн режиме через конфигуратор можно, но графики не строятся. Обзорный ролик по работе с конфигуратором можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/AN70VBTIrQU

gvozdeder
03.09.2018, 17:31
Здравствуйте! ИПП120 и ТРМ1033 связаны по модбас. В ИПП настроены сетевые перменные, но не читаются. в чем может быть проблема.
Спасибо.

Панкин Никита
04.09.2018, 14:00
Добрый день
Где именно не читаются переменны? Кто мастер сети у Вас?

gvozdeder
05.09.2018, 14:16
Мастер сети ИПП120, не читаются переменные real, булевые отображаются верно.

Панкин Никита
06.09.2018, 14:02
Напишите мне на почту n.pankin@owen.ru
посмотрим в чем может быть проблема

zavvin
04.10.2018, 15:10
Здравствуйте. В исполнении 02, если переключить управление эл.калорифером с 0..10В на ШИМ, прибор сможет управлять HT-6044.ZD3? Спасибо.

Панкин Никита
05.10.2018, 11:29
Здравствуйте, сможет.
При переключении с 0..10В на ШИМ, тип выходного устройства не меняется. При перключении:
- Если выбран режим аналогового управления, то расчетная мощность будет
преобразована в выходной сигнал 0...10 В.

- Если выбран режим ШИМ, то на выходе будут формироваться импульсы с
заданным периодом (Период ШИМ)

PlatMN
20.11.2018, 10:25
Добрый день!
Вопрос: можно ли к ТРМ1033 (алг. 1) не подключать датчик температуры в помещении?

Кириенок Дмитрий
22.11.2018, 17:04
Можно не подключать. В настройках аналоговых входов можно указать, чтобы этот датчик не использовался в управлении.

иван1987
27.02.2019, 18:46
Вечер добрый,а нет ли у кого готовой схемы щита с трм 1033 220 02?

Rzia
05.03.2019, 11:36
Добрый день, хотелось бы уточнить когда ожидается версия с рециркуляцией?

СвятославИркутск
19.03.2019, 11:26
Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
Почему это возможно?
Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?

Панкин Никита
21.03.2019, 13:00
Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
Почему это возможно?
Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?

Добрый день.
1. напишите версию вашей прошивки.
2. выбор типа управления находится в папке "Настройки"->"Вход и Выхода"->"Тип управления" кнопокой SEL меняется на "Дискр".
3. Выставлением параметра " не использовать"

Панкин Никита
21.03.2019, 13:01
Добрый день, хотелось бы уточнить когда ожидается версия с рециркуляцией?

В середине апреля. Информация по алгоритмам появиться на форуме ориентировочно в течении следующей недели

Супрунов Евгений
28.03.2019, 07:06
Добрый день. Возможна ли корректировка алгоритма ТРМ1033 под не типовую приточную установку для регулирования температуры и влажности с охладителем и нагревателем? Если да, проект отправлю для обсуждения деталей. Возможна переписка через почту sup97@mail.ru/

СвятославИркутск
28.03.2019, 10:50
Добрый день.
1. напишите версию вашей прошивки.
2. выбор типа управления находится в папке "Настройки"->"Вход и Выхода"->"Тип управления" кнопокой SEL меняется на "Дискр".
3. Выставлением параметра " не использовать"

Хорошо.
С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.

Супрунов Евгений
28.03.2019, 12:20
Хорошо.
С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.

Подобные проблемы возникают, когда есть проблемы с заземлением шкафа. Возможно, с общим заземлением здания.

СвятославИркутск
29.03.2019, 04:54
Подобные проблемы возникают, когда есть проблемы с заземлением шкафа. Возможно, с общим заземлением здания.

Как вариант стоит рассмотреть это.
Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.

Кириенок Дмитрий
29.03.2019, 13:15
Как вариант стоит рассмотреть это.
Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.

Вы можете отключить DI6. Для этого поставьте в параметрах PDS Вкл и PDS Откл нули и замкните DI6.

СвятославИркутск
04.04.2019, 04:28
Вы можете отключить DI6. Для этого поставьте в параметрах PDS Вкл и PDS Откл нули и замкните DI6.

Проверил данный вариант, работает.
Вообще хорошо чтобы мануал был более полный или раз он идёт в электронном виде то дополнять его.

Кириенок Дмитрий
04.04.2019, 11:41
В ближайшее время будут внесены правки в руководство и этот момент там отразим.

AnpilovVN
05.06.2019, 11:34
контроллеры - это так сказать железо и программирование

а сам алгоритм управления - он откуда?

Вы проводите численное моделирование работы конкретной системы ОВиК для которой разрабатывается контроллер?

Кириенок Дмитрий
05.06.2019, 15:51
Алгоритм управления разрабатывался нами же на основе консультаций с экспертами в данной области, которые делились своим опытом и пожеланиями с нами. Кроме этого, проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей.

AnpilovVN
05.06.2019, 16:08
эксперты = они откуда чего знают?

что-то расчитывают? (в смысле численно моделируют работу ОВиК)

*** к сожалению большая часть российских проектировщиков ОВиК даже под пыткой не расскажут как работают спроектированные ими системы ОВиК - потому как они сами этого не знают...

-----------------------------
немного информации на тему что такое численное моделирование:
------------------------------------------------------------------------------
Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования.

Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных
сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и
сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной,
общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным
учетом локальных и объемных источников тепла и примесей.

Для существующих систем ОВиК эти расчеты дадут Вам полную и
наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения
температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить
обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью
оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК.

На этапе предварительного проектирования системы ОВиК,
результаты численного моделирования –
ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют:

• спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты
реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК.

• получить картину пространственного распределения величин температуры,
вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении
для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК.

• глубже понять особенности функционирования систем и выработать
рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их
функционирования.

Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему,
обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения.


Выполняемые инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от
традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул,
позволяют представить / увидеть / проанализировать работу самых сложных систем
ОВиК в 3-х мерной постановке.

Численное моделирование позволяет:
- значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК,
- выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний),
- составить "динамический" алгоритм работы контроллера АСУ управления системой ОВиК в зависимости от показаний датчиков температуры, влажности, загазованности и пр.

Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в
будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК –
при модернизации \замене технологического оборудования,
изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения
(изменения планировки) и пр..
-----------------------------



Если можно "расшифруйте" Вашу мысль?

"проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей."

она что в реальности означает?

Colorit771
08.06.2019, 12:04
Добрый день!
Использую ТРМ1033-04. После команды "Стоп" контролер выключает вентилятор и ККБ-Х. Но ККБ запрограммирован после команды на выключение работать еще 180 сек.
Получается что вентилятор уже не работает, а хладагент поступает на охладитель 180 сек.
Необходимо останавливать кондиционер с программируемой задержкой.
Помогите пожалуйста!

ASo
08.06.2019, 15:35
Реальный вариант - купите простейший таймер с задержкой на выключение и установите в цепь вентилятора.
Или простое модифицировать ПО ТРМ, но это не быстрый процесс.

Colorit771
11.06.2019, 21:03
Реальный вариант - купите простейший таймер с задержкой на выключение и установите в цепь вентилятора.
Или простое модифицировать ПО ТРМ, но это не быстрый процесс.

Перед вентилятором воздушный клапан закрывается при выключении, с реле получается не вариант. А модифицировать ПО можно, но где взять программу в Овенлоджик?
Только если взять ПР200 и писать макросами с нуля.

Colorit771
11.06.2019, 21:30
Здравствуйте Екатерина!
Контроллер ТРМ1033-220-04 в оригинальной прошивке в настройках вентилятора имеет параметр (концевик - есть/нет).
После обновления прошивки в конфигураторе этотого параметра нет. А он был в моем случае полезным.
Можно ли вернуться к оригинальной прошивке и как?

Николай Соколов
13.06.2019, 10:32
Добрый день.
Я так понимаю, речь все же идет о концевике воздушного клапана, а не вентилятора?
В новых прошивках прибора не предусмотрено наличие концевика. Предлагаю следующее решение: установите "Вр.открытия: 0с". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану.

Colorit771
14.06.2019, 23:28
Спасибо за ответ.
Обязательно попробую. Это был мой второй вопрос по концевику, а первый по времени задержки еще актуальный.
Есть вариант сначала подать вручную команду на остановку ККБ, а после остановки разрешить остановку конденционера.
Реализовать можно попробовать с помощью двух реле.

KoT'86
03.08.2019, 15:52
Здравствуйте! Вопрос к разработчикам ПО. Все регистры прекрасно читаются кроме 552 "Уставка температуры обратной воды". Просьба проверить номер регистра данного параметра. Заранее спасибо!

Николай Соколов
05.08.2019, 10:53
Здравствуйте. Регистр корректно читается. Какая у Вас версия прошивки прибора?

KoT'86
11.08.2019, 15:59
Версия у того прибора 2.05. Пришли новые приборы с версией 2.11 - там всё читается. Спасибо за ответ.

Кириенок Дмитрий
13.08.2019, 11:56
Доброго времени суток, Форумчане.
Информирую Вас о появлении новых модификаций контроллера для вентиляции ТРМ1033.
Подробнее об этом можете прочитать в теме "ТРМ1033. Появление новых модификаций."
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31648

KoT'86
15.08.2019, 08:23
Здравствуйте! Хотел обновить версию ПО контроллера ТРМ1033 с V2.05 до актуальной V2.11 конфигуратором (с версией 1.16.82.19020). Приборы с версией 2.11 определяются без проблем, а вот с версией 2.05 никак не хочет подключаться. Каким образом можно обновить прошивку?

Николай Соколов
15.08.2019, 13:27
Прошу Вас написать свою личную почту, на которую мы вышлем файлы для решения Вашей проблемы.

KoT'86
15.08.2019, 13:47
konstantin.arefe@mail.ru

Супрунов Евгений
16.09.2019, 15:41
Добрый день. Приобрели ТРМ-1033 для установки охлаждения воздуха. Проектировщик не дочитал РЭ к прибору, и при выполнении ПНР выяснилось, что не нужен режим "Зима-лето", так как он отключает один из контуров регулирования. Времени на замену ТРМов ПРами , хоть ПО и почти сделано, практически нет, долго будут идти в Казахстан. Почему нельзя перепрошить своим алгоритмом ТРМ-1033, используя его как ПР-200?

Damirr.2012
25.09.2019, 07:02
Добрый день!
Возникла проблема у ТРМ-1033-02.
Несмотря на замкнутые D11, D12 и D16, выдаёт несбрасываемые аварии "пожар" и "перегрев"...
Что предпринять?

Николай Соколов
25.09.2019, 12:57
Добрый день, какая у вас версия прибора? 220В или 24В?
Каким образом замыкаете клеммы DI1 и DI2?

Damirr.2012
26.09.2019, 11:50
Версия 220В
Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.

Николай Соколов
30.09.2019, 09:20
Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
44861

Damirr.2012
30.09.2019, 18:18
Дискретные вообще не замкнуты.
ТРМ-1033-02, 220В.
Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.
Три датчика NI 1000 на А1 и А2 на общий3, А4 на общий4.
Всё, остальные входы и выходы пустые.

Николай Соколов
01.10.2019, 10:18
Добрый день.
DI1-DI8 - это дискретные входы.
Замыкать их нужно согласно схеме во вложении. (Обратите внимание, что замыкать DI1, DI2 и так далее с общим не нужно).
44885

Damirr.2012
01.10.2019, 12:00
Т.е. общие соединяется с нулём, а дискретные входы с фазой?

Николай Соколов
01.10.2019, 12:54
Да. Согласно схеме.

Damirr.2012
01.10.2019, 14:47
Спасибо!
Буду дальше разбираться - через 10 сек. всё равно ВКп в аварию сваливается.
Тут как-то звучала просьба выдать пример схемы с 3 степенями регулировки, присоединяюсь...

Николай Соколов
02.10.2019, 09:53
Чтобы не было аварии концевика клапана можно выставить "Вр.Открытия:0с.". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану.
Подключение трех ступеней электрического калорифера показано на этой же схеме.
44927

fgeorgiy58
07.10.2019, 20:00
Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
44861

Подключил по схеме, при этом входы показывают DI1=1, DI2=1, DI3=0, DI4=1, DI5=1, DI6=1, а в АВАРИИ: -ПОЖАР, ВКп и Вп, пробовал на 2-х новых ТРМ1033, одна и та же история. В чем может быть дело? Заранее спасибо

PS Алгоритм 03

fgeorgiy58
08.10.2019, 10:56
Подключил по схеме, при этом входы показывают DI1=1, DI2=1, DI3=0, DI4=1, DI5=1, DI6=1, а в АВАРИИ: -ПОЖАР, ВКп и Вп, пробовал на 2-х новых ТРМ1033, одна и та же история. В чем может быть дело? Заранее спасибо

PS Алгоритм 03

Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
!!! Может кому то поможет эта история.
Проблема описана в предыдущем посте.
Поехали:
1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
2. Подключился через RS-485 с использованием Болидовского преобразователя - танцы с бубнами ни к чему не привели, аналогично произошло и с Меркуриевским. Косяк: В инструкции нет рекомендаций какой преобразователь нужно использовать.
3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/driver_usb_plc1xx_new.ziphttps://owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/driver_usb_plc1xx_new.zip
распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО - жмем согласие, ждем окончания установки и опять "Прочитать значения" - в правом нижнем углу должно будет появиться зелененькое сообщение об успешном прочтении, во всяком случае у меня прочиталось и вышеуказанные проблемы устранились. Возможно есть возможность установки встроенного ПО каким-то сочетанием клавиш на устройстве, но это наверное известно только специалистам от производителя (бизнес есть бизнес).
Итог: Косяки следующие:
- неустановленное встроенное ПО
- отсутствие в инструкции ссылок на вменяемое программное обеспечение.
- отсутствие в инструкции сведений по установке связи с устройством
- невозможность запустить оборудование без компьютера.
В общем из описания можно самим сделать выводы.
Всем удачи!
!!! Забыл еще косячок -сброс аварий клавишами не работает, а через конфигуратор сбрасывает

Кириенок Дмитрий
08.10.2019, 14:14
Доброго времени суток, fgeorgiy58.
Проблема, которая у Вас была, решалась одним лишним нажатием кнопки на приборе. В ТРМ1033 есть такая функция как «Сброс аварий».
При первом запуске прибора Вы наверняка пытались перевести его в режим работы, не до конца подключили все датчики (дискретные и аналоговые)
или подключили их неправильно, что спровоцировало аварию. Это абсолютно нормально на этапе наладки. Далее, зашли в журнал аварий, увидели,
что есть авария по ВКп, Вп и Пожар. Замкнули эти входа и выставили настройки, которые рекомендовал поставить инженер группы тех.поддежки Николай Соколов
(из поста выше). Но авария не сбрасывалась. Потому что для сброса необходимо было зайти в Меню/Аварии/Тек.Состояние/Сброс Аварии нажать «SEL», стрелку
«Вверх» или «Вниз» (на что указывает стрелка в РЭ) и затем «OK».
45044
Перезапуск по питанию тут не поможет, потому что режим работы сохранится. Об этом тоже говорится в РЭ, абзацем ниже.
Тут есть два варианта: а) Вы не пробовали делать сброс вообще б) Сделали его не нажав стрелку.
Таким образом сбросить аварию не вышло и Вы решились на радикальный шаг – перепрошивка прибора.
Теперь по поводу самой процедуры прошивки через конфигуратор.
Существует отдельное руководство по работе ТРМ1033 с конфигуратором, вот ссылка
https://owen.ru/documentation/641
1) В «инструкции по работе ТРМ1033 и универсального конфигуратора» действительно не предусмотрен вариант, что ПК может не определить устройство, хотя такие ситуации изредка,
но возникают – спасибо за замечание добавим
2) В инструкции сказано, что нужно использовать кабель USB A – miniUSB A, про RS-485 там ни слова. По этой причине и про преобразователь ничего не написано – нет смысла в этом.
45045
3) Протокол, который необходимо использовать указан в руководстве по работе ТРМ1033 с конфигуратором, это действительно «ОВЕН».
45046
4) Действительно, в руководстве по работе с конфигуратором не даётся ссылки на нужны драйвер – обязательно исправим. С подобными проблемами обращаются редко, повторюсь.
По поводу итогов:
1) Встроенное ПО установлено. Необходимо было правильно сбросить аварию.
2) Поправим, писал выше.
3) Сведения об установке связи с ТРМ1033 имеются в руководстве по работе с конфигуратором.
4) См. п.1

Теперь по поводу того, почему Вам помогла именно перепрошивка. Она помогла не потому что в приборе не было встроенного ПО,
а потому что при первом запуске прибора, происходит АВТОМАТИЧЕСКИЙ сброс аварии. Об этом говорится в руководстве на ТРМ1033
45043.

Еще раз спасибо за замечания, успехов!

Damirr.2012
15.10.2019, 21:12
Добрый день.
Не удалось преодолеть аварию ВКп в ТРМ-1033, 220В.
Интересно, что и в алгоритме 01 и в 02 одинаково - после сброса аварии секунд десять и снова выдаёт аварию.
Di1,Di2,Di4,Di5,Di6 замкнуты (алгоритм 01).

Николай Соколов
16.10.2019, 10:28
Доброго времени суток.
Чтобы не возникала авария ВКп, нужно выставить параметр "Вр. открытия"=0с.
Об этом указано на странице 26 руководства по эксплуатации ТРМ1033.

Damirr.2012
16.10.2019, 15:50
ВКп - норма, а Вп теперь - авария...

Damirr.2012
16.10.2019, 15:58
Жаль, что руководство пишут спецы для спецов, а не для пользователей...
(Без обид - это не только к вашим "умникам" относится.)

Damirr.2012
17.10.2019, 17:26
И всё же, как избавиться от обоих аварий одновременно - ВКп и Вп?

Кириенок Дмитрий
21.10.2019, 08:13
Доброго времени суток, Damirr.2012.
Хорошо, без обид так без обид.
Вот 27-я страница РЭ на ТРМ1033. Здесь представлено описание алгоритма работы приточного вентилятора.
Для отключения контроля аварии Вп необходимо выставить в 0 настройки PDS Вкл и PDS Выкл.
45247

moneyklk1
19.11.2019, 22:04
Добрый день. Проблема с ТРМ1033-220.01.00. Контроллер на объекте был запущен. Работал несколько дней. Потом остановился по сигналу ПОЖАР. После сброса все заработало. Проработал еще несколько дней и опять остановился по сигналу ПОЖАР. Опять же, сбросили и все заработало. В щите никакой пожарки не подключено. В чем может быть дело и как попытаться исправить?

Лапин Юрий
20.11.2019, 11:07
Добрый день. Вероятно, неплотный контакт на первом дискретном входе прибора или повреждение провода, из-за чего сигнал периодически пропадает. Еще могут влиять помехи со стороны другого силового оборудования, но первая причина наиболее вероятна.

moneyklk1
09.12.2019, 06:58
Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?

Filini
09.12.2019, 10:49
Доброго времени. Возможны ли исполнения контроллера для работы с 4 ступенчатым тэном без сигнала 10в, то есть все 4 дискретно?

Возможно, но замер температуры всеравно нужен дискретный, а алгоритм вполне не сложный.

Лапин Юрий
09.12.2019, 11:37
Добрый день.
Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.

moneyklk1
09.12.2019, 16:26
Добрый день.
Конкретно ТРМ1033 такой модификации не имеет. Логика работы прибора подразумевает наличие только трех ступеней нагрева с плавным либо ШИМ регулированием первой ступени.

Я правильно понимаю, что возможно заказать модификацию, где первая ступень может управлять ШИМ через пускатель первой ступенью тэнов и ещё будут поддержаны 2 ступени в обычном режиме вкл-выкл? Первый выход при этом будет релейным?

Лапин Юрий
10.12.2019, 10:37
Не совсем. У прибора выход для первой ступени всегда аналоговый типа 0..10 В. Однако в самом приборе можно выбрать тип управления первой ступенью нагрева: аналоговый (плавное регулирование с выходным сигналом в диапазоне от 0 до 10 В) либо ШИМ. В случае ШИМ-регулирования на данном выходе прибора будет последовательность импульсов, где 0 В соответствуют отсутствию импульса, 10 В - наличию импульса на выходе.

nordth
16.02.2020, 22:13
Есть вопрос, умеет ли ТРМ1033 в системе приточно-вытяжной системы поддерживать сразу два параметра
1. Температуру по датчику температуры.
2. Приток воздуха по датчику СО2.

Управление вентиляторами частотное.

Если да, то какая модифицикация?

Кириенок Дмитрий
17.02.2020, 11:00
Доброго времени суток, nordth.
1. Температуру держать сможет
2. Контролировать уровень СО2 прибор не может. Но это в планах на ближайшее будущее.
Под ближайшее подразумеваю до конца этого года.

ExReader
19.02.2020, 17:17
Доброго времени суток!
Подскажите, несколько страниц назад вставал вопрос по поводу управления частотным преобразователем по 0-10В, ответ был не совсем ясный.
Так умеет ТРМ1033 управлять частотником для регулировки расхода воздуха или нет?
Спасибо.

Кириенок Дмитрий
20.02.2020, 10:12
Доброго!
На данный момент не может. В планах на этот год добавить.
Есть ещё какие-нибудь пожелания по расширению функционала?

ExReader
20.02.2020, 15:39
Ну, от себя хотел-бы озвучить идею/пожелание.
Хотелось-бы иметь возможность подключать датчик давления (что-нибудь из серии BMPxxx/BMExxx)
Либо что другое.
И иметь возможность по показаниям этого датчика регулировать расход воздуха при помощи частотника.
Моя мотивация:
Если есть несколько помещений оснащенных анемостатами, и народ начал их крутить, то изменяется расход воздуха.
А наличие датчика, либо на выходе после улитки, либо в воздушном коллекторе даст возможность увеличить/уменьшить расход на вентиляторе/улитке.

Gamm
22.02.2020, 14:46
Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
дает его программировать.
Файл с драйвером устанавливал с сайта
проблем в установке не было (ничего не ругалось)
стоит WINDOWS 7.
я так предполагаю что у меня проблема с драйверами

Gamm
23.02.2020, 08:18
Решил.
На другом компе WINDOWS 8 поставил
и все ОК
драйвера под восьмерку.

Кириенок Дмитрий
25.02.2020, 09:20
Сейчас говорите о VAV-системах? (http://www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm)
На сколько мне известно, такие ПВУ идут уже в комплекте с автоматикой. Есть смысл делать такое
на ТРМ1033, как думаете? Просто есть риск что ставить будет просто некуда.

ExReader
25.02.2020, 17:38
Да, смысл примерно в этом.
VAV-системы, таки-да, идут со своей автоматикой.
И, imho, для "больших" систем.
А пожелание как раз в том, чтобы (при наличии такой возможности) получить "расширенный" функционал
на простом контроллере.
И, лично мне, сильно не хватает функции управления частотником.

СвятославИркутск
27.02.2020, 05:14
Сейчас эксплуатируем ТРМ 1033-03.00 ver 2.00 от 01.04.2018 и обнаружены сбои в работе. Управление вентиляторами осуществляется ПЧВ Овен.
1. При включении ТРМ некоторое время система работает правильно, показания датчиков правда слегка пляшут.
2. Через некоторое время происходит падение заданной температуры в минус (!), показания датчиков начинают плясать еще сильнее и заданная температура тоже.
3. Со временем приводит в уходу в аварию. Помогает только сброс на самом контроллере.
4. И далее повтор п.1
Перед контроллером стоит сетевой фильтр Овен.
Подключение для анализа к ПК не работает - софт от Овена не видит.
Сейчас приобрели ещё два (на другие системы)и честно не знаю такое будет вытворять или нет.

https://drive.google.com/open?id=1knHutOBLsPu6oaa8sYPUXYnfkvM3dwvP

https://drive.google.com/open?id=1CPMEr5V75W7iOTfWnYu6-2QTtNlA5TtM

Кириенок Дмитрий
28.02.2020, 08:38
А Вы больше по промышленной или бытовой вентиляции?

Кириенок Дмитрий
28.02.2020, 08:40
Напишите мне на d.kirienok@owen.ru. Решим проблему.

Алексей Ястр.
12.03.2020, 12:34
Добавьте пожалуйста: В дежурном режиме, (зимой) когда вентилятор не работает, температура обратной воды что бы поддерживалась согласно уставки Т обр.деж. (по умолчанию +25˚С) или согласно графику от Т нар. по своему ПИ - регулятору. Очень нужная функция!

Кириенок Дмитрий
12.03.2020, 12:58
Ответил в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32922

Юрий-SWN
17.05.2020, 14:13
Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
дает его программировать.
Файл с драйвером устанавливал с сайта
проблем в установке не было (ничего не ругалось)
стоит WINDOWS 7.
я так предполагаю что у меня проблема с драйверами

У меня аналогичная ситуация, только стоит WIN 10.
Найти комп с WIN 8 - нереально.
Вопрос для группы "КИП": - где найти драйвер для WIN 10?
49126

Юрий-SWN
17.05.2020, 14:42
Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
!!! Может кому то поможет эта история.
Проблема описана в предыдущем посте.
Поехали:
1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
2. ....
3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/driver_usb_plc1xx_new.ziphttps://owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/driver_usb_plc1xx_new.zip
распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО .......

К сожаления, на моей WIN10 и этот способ не работает.
49128

Shera_Best
05.09.2020, 10:04
Добрый день,
На объекте вентсистема следующего типа, 50945
состоит 2 вентилятора, 2 заслонки, эл.нагреватель, рекуператор, 2 фильтра
из датчиков 2 PDS (на фильтра поставил оба), Тпом, Тнар., Тпр.
Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
Теперь у меня запускается нормально, лето/зима переход нормально, ступени нагрева нормально отрабатывают.
Заслонки управляются, вентиляторы нормально работают.
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
В чем может быть причина?

Юрий-SWN
07.09.2020, 09:43
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
В чем может быть причина?
Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому?
Для эл.нагревателя при останове осуществляется продувка и если PDS исчез раньше (со Стопом), то произойдёт эта авария.

Shera_Best
07.09.2020, 10:04
Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому? Да, подаю сигнал с пускателя вентиляторов.
А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?

Юрий-SWN
07.09.2020, 13:49
А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?

Нет, это задано в алгоритме: "Для предотвращения перегрева, ТЭН продувается в течение заданного времени
(Продув) во время перехода в Дежурный режим." По умолчанию 30сек.
То есть приточный вентилятор работает ещё 30сек после "СТОП".

Юрий-SWN
07.09.2020, 13:54
Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".

Какая схема подключения ТРМ1033? С модулем расширения ПРМ или без?

Юрий-SWN
07.09.2020, 14:14
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
В чем может быть причина?
Попробуйте выполнить согласно инструкции п.7.4.:
-Если датчик перепада давления на вентиляторе отсутствует, то необходимо
выставить в параметрах PDS Вкл и PDS Выкл = 0, и замкнуть соответствующий
датчику дискретный вход.

СвятославИркутск
11.09.2020, 16:58
Вопросы по модификации 22.00
1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.

Юрий-SWN
11.09.2020, 23:24
Вопросы по модификации 22.00
1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.

1. Нет. В 22.00 ШИМа нет. Будет простое включение (>3V на АО1) и выключение (<1V на АО1) твердотельного реле (ТР).
Для плавной работы 1Ст ЭКН надо ТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом управления 0…10 VDC.
2а. На все три привода (ВкП, ВкВ и ВкР) приходит 24VDC и управляющий сигнал с АО1 (3 провода).
2б. В противофазе - это значит, что когда ВкП и ВкВ полностью открыты, то ВкР полностью закрыт и наоборот.
Инструкция на ТРМ1033:
7.10 Алгоритм работы рециркуляции
Воздушные клапаны приточного/вытяжного воздуха и клапан рециркуляции управляются сигналом 0-10 В с выхода АО2.
Клапана приточного/вытяжного воздуха работают синфазно (ОДИНАКОВО), клапан рециркуляции – в противофазе (НАОБОРОТ).

СвятославИркутск
17.09.2020, 16:23
Для первой ступени упоминается ШИМ или аналоговое управление.
Только вот сколько секунд ставить ШИМ или это подбирается экспериментально?
Проблема в том что пришлось обходить контроллер VTS, его питание AC 24В, а Овен использует DC 24В. Реле что используются JD-34F управление от 3 до 30В DC.
Можно конечно настроить через реле второй ступени, но это долго ждать пока она начнет включаться.

Gjctqljy
21.10.2020, 19:15
Здравствуйте. В руководстве по эксплуатации к контроллеру ОВЕН ТРМ1033-220.02.00 описаны два возможных режима работы аналогового выхода АО1:
аналоговое управление и ШИМ.
В режиме ШИМ выход АО1 может управлять обычным твёрдотельным реле?
Здесь написано что может https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28392&p=288800&viewfull=1#post288800
Техническая поддержка ОВЕН утверждает что не может, так как нагрузочная способность выхода АО1 недостаточна, чтобы управлять твёрдотельным реле.
В документации на контроллер вообще по этому поводу ничего не сказано.
Этот контроллер может управлять тремя ступенями калорифера, причём одной ступенью в режиме ШИМ? Как это реализовать?

СвятославИркутск
22.11.2020, 06:30
Примерно год назад поднимал тему с некорректной работой ТРМ 1033 прошивка 01. При работе начинали скакать цифры, заданную температуру контроллер сам корректировал от минус 9 и выше (стоят +25).
Совет был перепрошить. В итоге прошивка стоит. Сетевой фильтр тоже есть (изначально так же был). Но сбой приобрел следующий вид:
1. Включение все Ок.
2. Прогрев клапана Ок.
3. Открытие клапана - сбой установленной температуры.

https://drive.google.com/file/d/1Oz3V-Z99wZYJxgbXEGex9YIOjgyswuN3/view?usp=sharing
При этом ради чистоты эксперимента частотник отключен. сигналы поступающие на входа так же поданы напрямую. Помех любых нет.
Вопрос: это как-то лечится или нет? Такая же проблема и со вторым контроллером приобретенным в одно время.
Наблюдается ли подобное на новых контроллерах? А то возникает мысль о том вообще стоит ли их использовать. Всё же ТРМ 33 в этом плане были на порядок лучше пусть и не удобны в управлении.

Лапин Юрий
23.11.2020, 10:16
Добрый день.
Это режим падающей уставки ("ПадУст" на экране).
Выдержка из руководства:
После открытия воздушного клапана, уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению. Подробнее о режиме Падающей уставки см. раздел 7.5.2 (рис. во вложении).
52136

Юрий-SWN
23.11.2020, 11:03
В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0. Помогло после обращения в службу поддержки к Лапину. Температура притока стала равняться заказанной. К сожалению, этот режим не стоит по умолчанию. И в руководстве: "уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению", а на самом деле снижается к какой-то высчитанной, а не к заказанной. После отключения "Коэффициента влияния" - установка заработала правильно. Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.

СвятославИркутск
27.11.2020, 07:49
В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0.
Поставил данный параметр на ноль и исчезли скачки. Спасибо.

ASo
27.11.2020, 08:31
Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.

Аккуратнее, можете разморозить установку.
Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.

СвятославИркутск
27.11.2020, 10:05
Аккуратнее, можете разморозить установку.
Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.
Если это второй контур на этиленгликоле то не страшно.
А так проблема с этими цифрами. Не удачно сделано.

Юрий-SWN
29.11.2020, 13:06
Аккуратнее, можете разморозить установку.
Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.

Наоборот, была завышена и контроллер пытался её понизить за счёт понижения температуры притока. Заказывал +25*, +30*, +35* (при коэфф. влияния ОВ=3, без датчика помещения) - результат притока был ~+20. Поставил КВОВ=0, зона нечувствительности=0 - стало идеально +25,0*.
Многие контроллеры (Сименс, Ремак ....) не используют график ОВ, а аварийная ситуация отслеживается по "Аварийной температуре притока" + капиллярный датчик. На снимках видно, что при заказанных +25*, пытается сделать +11*!!! Такой режим абсурден. К сожалению, поздно узнал о такой "способности" ТРМ, так как летом уже смонтировал в других районах приточки.
52240 52241

KoT'86
22.09.2022, 13:08
При пусконаладке, возникла проблема с двумя контроллерами ТРМ1033, а в частности в измерении AI3-AI4. Все датчики PT100, в настройках поставлены верно, AI1-AI2 пересчитываются корректно, а AI3-AI4 сильно занижена температура. Контроллеры ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.04.001 от 10.01.2020, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.16, один прибор 2021гв, второй 2022гв. Помогло только обновление ПО (ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.06.001 от 07.06.2021, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.27).

ValeraD.
02.11.2022, 11:35
Добрый день.
Может кто ответит? В старых и уже снятых с производства контроллерах ТРМ-133 были две таблицы, первая отношение температуры наружного воздуха к температуре обратной воды, вторая отношение температуры в помещении к температуре задания воздуха вент системы. Вопрос, есть ли в новых приборах подобное, и если есть как посмотреть и регулировать?

Королев Кирилл
02.11.2022, 12:57
Добрый день.
Может кто ответит? В старых и уже снятых с производства контроллерах ТРМ-133 были две таблицы, первая отношение температуры наружного воздуха к температуре обратной воды, вторая отношение температуры в помещении к температуре задания воздуха вент системы. Вопрос, есть ли в новых приборах подобное, и если есть как посмотреть и регулировать?

Добрый день!

В ТРМ1033 реализована коррекция уставки Тприт по графику Тобр от Тнар (см. весь пункт 10.6 руководства по эксплуатации), а также коррекция Тприт по показаниям Тпом (пункт 10.14 руководства по эксплуатации).

Ссылка на руководство по эксплуатации - https://owen.ru/uploads/321/re_trm1033_1-ru-22282-1.78.pdf

ValeraD.
02.11.2022, 13:48
Добрый день!

В ТРМ1033 реализована коррекция уставки Тприт по графику Тобр от Тнар (см. весь пункт 10.6 руководства по эксплуатации), а также коррекция Тприт по показаниям Тпом (пункт 10.14 руководства по эксплуатации).

Ссылка на руководство по эксплуатации - https://owen.ru/uploads/321/re_trm1033_1-ru-22282-1.78.pdf

Спасибо за оперативный ответ. Буду подробнее изучать руководство, но хотелось бы понять можно ли менять значения в графиках?

Королев Кирилл
02.11.2022, 14:00
Спасибо за оперативный ответ. Буду подробнее изучать руководство, но хотелось бы понять можно ли менять значения в графиках?

График Тобр от Тнар - настраиваемый. Для Тпом задается уставка. Подробнее описано в РЭ.

ValeraD.
02.11.2022, 14:58
График Тобр от Тнар - настраиваемый. Для Тпом задается уставка. Подробнее описано в РЭ.

Ещё вопрос, возможно ли обмануть прибор? Вход Тобр сделать 4-20, подключить датчик давления, отградуировать шкалу в Кгс/см2 и забить в графике отношение уставка давления от Тнар?

bankok
01.02.2023, 11:40
Здравтвуйте, у меня такой вопрос в ТРМ1033 алгоритм 00.00 я загрузил программу с лоджика, после этого конфигуратор перестал обнаруживать устройство. Могу ли как то восстановить изначальные настройки с алгоритмом 00.00? Или теперь смогу его использовать только как ПР200?

Королев Кирилл
01.02.2023, 16:07
Здравтвуйте, у меня такой вопрос в ТРМ1033 алгоритм 00.00 я загрузил программу с лоджика, после этого конфигуратор перестал обнаруживать устройство. Могу ли как то восстановить изначальные настройки с алгоритмом 00.00? Или теперь смогу его использовать только как ПР200?

Напишите, пожалуйста, мне на почту (k.korolev@owen.ru).

Dzherenov
12.04.2023, 16:22
Здраствуйте, появилась необходимость заменить AQUA24A2F/D в вент установках так как их больше не купить. По схеме мне подходит ТРМ1033–31.00, но есть и другие вент установки, без рекуперации. Правильно я понимаю что все ТРМ1033 отличаются лишь прошивкой и в OWEN Configurator их всегда можно перепрошить под другой тип вент установки? Так же у меня есть ПР200-24.2.1.0 можно ли где-то скачать программу чтоб превратить его в ТРМ1033–31.00, а то ждать пока приедет ТРМ долго. А для того чтоб написать программу самому надо разбираться в алгоритмах работы вент установок, что наверное еще дольше))

Королев Кирилл
13.04.2023, 10:08
Здраствуйте, появилась необходимость заменить AQUA24A2F/D в вент установках так как их больше не купить. По схеме мне подходит ТРМ1033–31.00, но есть и другие вент установки, без рекуперации. Правильно я понимаю что все ТРМ1033 отличаются лишь прошивкой и в OWEN Configurator их всегда можно перепрошить под другой тип вент установки? Так же у меня есть ПР200-24.2.1.0 можно ли где-то скачать программу чтоб превратить его в ТРМ1033–31.00, а то ждать пока приедет ТРМ долго. А для того чтоб написать программу самому надо разбираться в алгоритмах работы вент установок, что наверное еще дольше))

Добрый день!

Алгоритм ТРМ1033 можно изменить на другой готовый через Owen Configurator (см.п.11.3 РЭ - https://owen.ru/uploads/355/re_trm1033_1-ru-22282-2.2.pdf). Сами алгоритмы являются интеллектуальной собственностью компании и не предоставляются пользователям. Поэтому, из ПР200 сделать ТРМ1033 не получится - требуется самостоятельное написание программы.

vniko
27.10.2023, 14:29
Здравствуйте. Возможен ли выпуск контроллера для управления вентиляцией на основе ПР205? Может в планах у ОВЕН есть такая модификация контроллера? Интересное предложение было бы.

Тимур Назарбоев
27.10.2023, 15:50
Здравствуйте. Возможен ли выпуск контроллера для управления вентиляцией на основе ПР205? Может в планах у ОВЕН есть такая модификация контроллера? Интересное предложение было бы.

Здравствуйте, в планах такая задумка есть и уже идет сбор информации для формирования облика будущего прибора.

vniko
27.10.2023, 17:19
Здравствуйте, в планах такая задумка есть и уже идет сбор информации для формирования облика будущего прибора.
Если куда стремиться, то вот цитата из Инструкции пользователя ПО современного контроллера с Bluetooth:
"Контроллер μVent может быть оснащен беспроводными интерфейсами NFC и Bluetooth (в зависимости от модификации), что позволяет использовать смартфон в качестве дисплея контроллера.
Визуализация информации из контроллера производится с помощью универсального приложения CAREL APPLICA, доступного в магазинах приложений Google Play Market для устройств на операционной системе Android и Apple Store для iOS."
Экран конечно очень сложный у него для управления, спасает только приложение. У ПР205 экран поинтереснее будет.

uzba
20.11.2023, 13:15
Здравствуйте. Трм 1033. Не сбрасывается авария. Пишет авария пом. (датчик помещения). И ещё одна авария, прогрев. У датчика помещения - концы были выдернуты- подключил. Но авария пом. не сбрасывается, хотя в журнале зафиксировано квитирование. Перезапуск не помогает.

Тимур Назарбоев
21.11.2023, 09:15
Здравствуйте. Трм 1033. Не сбрасывается авария. Пишет авария пом. (датчик помещения). И ещё одна авария, прогрев. У датчика помещения - концы были выдернуты- подключил. Но авария пом. не сбрасывается, хотя в журнале зафиксировано квитирование. Перезапуск не помогает.

Здравствуйте, попробуйте перепрошить контроллер , предварительно сохранив свою конфигурацию.

romanup
12.12.2023, 14:45
Доброго времени суток. ТРМ1033-24.01.00 Вопросы: 1) Какие способы закрытия воздушного клапана предполагаются алгоритмом? 2)Существует ли в алгоритме промежуточное состояние воздушного клапана или только открыто/закрыто? 3) Возможно ли вносить изменения в работу контроллера, добавлять/изменять входы/выходы через овен логик если да, то насколько это реально для рядового пользователя получайника? 4) Если уже есть развёрнутые ответы на эти вопросы в инструкциях - дайте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо :confused:

Юрий Конаков
12.12.2023, 15:22
Добрый день!
1) Только дискретный сигнал;
2) Нет, промежуточных состояний нет. Только открыт/закрыт;
3) Изменять алгоритм самостоятельно нельзя. Есть возможность перепрошить прибор на другие алгоритмы работы;
Большинство вопросов описаны в полном руководстве по эксплуатации (https://owen.ru/downloads/re_trm1033.pdf)

Volan1980
11.01.2024, 19:45
Добрый день, не могу разобраться с подключением КЗР siemens 24V 0...10V к ТРМ 1033. Как я понимаю питание 24V можно взять со встроенного блока питания, управляющий сигнал 0...10V с выхода АО1. При включении контроллера клапан открывается на 100% потом закрывается на 0% (самодиагностика при включении) и больше никакой реакции. С АО1 мультиметром не вижу никакого сигнала. Если на управляющий контакт клапана Y подать сторонние 9V c батарейки крона клапан идет на открытие так что проблема не в клапане.
1. Менял дискретное/аналоговое.
2. Параметры установленной температуры ниже/выше порога срабатывания на открытие КЗР.

Подскажите как должно быть правильное подключение и может есть в настройках какие-то хитрости. Контроллер ТРМ ТРМ1033-24.00.00 прошивка 21.00
72878

МихаилГл
11.01.2024, 20:50
Вы бы хоть модель кзр привели, а не только производителя. У многих свои особенные схемы подключения.

И если на выходе трм нет напряжения, возможно входные сигналы блокируют работу, т.е. устройство просто не в готовности или в какой либо аварии и т.п.72883

Volan1980
11.01.2024, 21:13
72884

1. аварий, нет.
2. насос, вентиляторы работают.
3. контроллер в режиме - работа.
4. Значения Тпр, Тобр уходят значительно ниже установленных.
5. На АО1 синала нет.

МихаилГл
11.01.2024, 22:03
72888
Ну как бы по сравнению со схемой трм не хватает провода с + БП на + кзр.
Т.е. на g +, на g0 -, на y ao1. Ну и на +/- трм +/- БП.

Вот это ещё гляньте... Возможно прибор настроен на дискретную задвижку, а не аналоговую... Параметры со *
72890

Volan1980
12.01.2024, 15:25
72888
Ну как бы по сравнению со схемой трм не хватает провода с + БП на + кзр.
Т.е. на g +, на g0 -, на y ao1. Ну и на +/- трм +/- БП.

Вот это ещё гляньте... Возможно прибор настроен на дискретную задвижку, а не аналоговую... Параметры со *
72890

Разобрался, подключение было правильно. Проблема скорее всего в том, что в прошивке 21.00 График обратной воды по умолчанию корявый, когда установил 4 точки в соответствии с графиком котельной клапан заработал. До этого не открывался даже когда обратка опускалась ниже 20С при Тнар 0С

Volan1980
15.01.2024, 09:24
Добрый день, контроллер ТРМ1033 прошивка 21.00 в owencloud среди загружаемых при подключении параметров нет возможности дистанционно менять недельные таймеры (день/ночь, Смена 1, Смена 2). В карте регистров Modbus прописанных в руководстве по эксплуатации этих параметров нет чтобы можно было их самому добавить. Хорошо если контроллер в шаговой доступности, пошел и на контроллере изменил, а если в другом городе ?

Тимур Назарбоев
15.01.2024, 09:57
Добрый день, контроллер ТРМ1033 прошивка 21.00 в owencloud среди загружаемых при подключении параметров нет возможности дистанционно менять недельные таймеры (день/ночь, Смена 1, Смена 2). В карте регистров Modbus прописанных в руководстве по эксплуатации этих параметров нет чтобы можно было их самому добавить. Хорошо если контроллер в шаговой доступности, пошел и на контроллере изменил, а если в другом городе ?

Добрый день, большое спасибо вам за обратную связь, ваше замечание учтено, наши инженеры уже работают над этим.

Volan1980
15.01.2024, 12:10
Могу сообщить еще одну проблему в заводских настройках.
График обратной воды аварийный (НАГ)
Уставка аварийной температуры обратной воды, полученная по графику - 28,488
Получается когда к примеру наступает режим ночь и контроллер перекрывает подачу теплоносителя что бы снизить температуру подаваемого воздуха. Тобратки падет ниже 28С контроллер уходит в аварию, вентиляторы выключаются, клапан открывается на 100% и так по кругу.
Принцип работы аварии правильный, но мне кажется уставка для защиты от размораживания должна быть около 10С. в owencloud эти параметры так же отсутствуют.


72957

Тимур Назарбоев
15.01.2024, 14:53
Могу сообщить еще одну проблему в заводских настройках.
График обратной воды аварийный (НАГ)
Уставка аварийной температуры обратной воды, полученная по графику - 28,488
Получается когда к примеру наступает режим ночь и контроллер перекрывает подачу теплоносителя что бы снизить температуру подаваемого воздуха. Тобратки падет ниже 28С контроллер уходит в аварию, вентиляторы выключаются, клапан открывается на 100% и так по кругу.
Принцип работы аварии правильный, но мне кажется уставка для защиты от размораживания должна быть около 10С. в owencloud эти параметры так же отсутствуют.


72957

Здравствуйте, спасибо, обязательно учтем в будущих прошивках и контроллерах.

Volan1980
01.02.2024, 16:53
Добрый день, после некоторого времени эксплуатации ТРМ1033 есть вопросы.
Ситуация. Объект на расстоянии 240 км. По какой-то причине из города температура теплоносителя кратковременно упала до 20С и в последующем поднялась до 35С на двое суток. Что произошло ТРМ1033 ушел в аварию по низкой обратке и при последующих сбросах аварии переходил в режим "Прогрев ТО", не видел нужной температуры и уходил в аварию "не удалось прогреть калорифер за допустимое время", так как "График обратной воды (ВРГ и НРГ)" предполагает при 100% открытии клапана более высокие параметры обратки. Способов решить эту проблему дистанционно через owencloud я не нашел. Объект без отопления, пришлось ехать технику на объект и вручную через меню понижать "График обратной воды (ВРГ и НРГ)".
В связи с чем вопрос, связка ТРМ1033 и owencloud через ПЕ210 предполагает не только мониторинг но и дистанционное управление объектом но на сегодняшний день из управления я могу по большому счету только дистанционно включить/выключить и температуру выставить.
Необходимо иметь возможность не только дистанционно менять больше параметров но и иметь возможность дистанционно в режиме администратора блокировать аварии для того чтобы не оставлять объект без отопления.
Пример:
что-то с пожарной сигнализацией - вентутановка в аварии, ничего не сделаешь только физически ехать провода перекидывать
вышел из строя датчик давления - вентустановка в аварии ничего не сделаешь только физически ехать провода перекидывать
и т.д.

In_Da_Cher_A
07.02.2024, 10:56
Добрый день!
подскажите, не могу понять - я могу при выборе прошивки 02.00 отключить в настройках ПЧ, потому как у меня его нет, он мне не нужен.
Или это "жосско" забито? Я могу это отключить, чтобы не было аварий? и я могу оставить тогда АО2 в воздухе, или туда надо может шунт какой-то повесить?

Тимур Назарбоев
08.02.2024, 12:45
Добрый день!
подскажите, не могу понять - я могу при выборе прошивки 02.00 отключить в настройках ПЧ, потому как у меня его нет, он мне не нужен.
Или это "жосско" забито? Я могу это отключить, чтобы не было аварий? и я могу оставить тогда АО2 в воздухе, или туда надо может шунт какой-то повесить?

Добрый день, если вы не подключите ПЧ то аварий не будет.

In_Da_Cher_A
08.02.2024, 12:56
Добрый день, если вы не подключите ПЧ то аварий не будет.но в самом алгоритме, в конфигураторе - мне надо что-то делать дополнительно, или оставить как есть изначально?
в догонку - я могу сконфигурировать "ненужный" мне DO выход Включение второй или третьей ступени нагрева на внешнюю сигнализацию допустим "Работа"?

Тимур Назарбоев
09.02.2024, 09:09
но в самом алгоритме, в конфигураторе - мне надо что-то делать дополнительно, или оставить как есть изначально?
в догонку - я могу сконфигурировать "ненужный" мне DO выход Включение второй или третьей ступени нагрева на внешнюю сигнализацию допустим "Работа"?

Здравствуйте, в настройках не обязательно что либо менять, вы можете просто не подключать ПЧ. использовать DO вы можете как вам захочется, но контроллер все равно будет действовать по своему алгоритму, проще говоря он будет думать, что он включил вторую или третью ступень, но на самом деле у вас будет там сигнализация, и она будет отрабатывать именно тогда, когда запустится алгоритм включения ступеней.

In_Da_Cher_A
09.02.2024, 09:42
спасибо, уже понял
но контроллер все равно будет действовать по своему алгоритмупонятно. Просто думал, что есть возможность манёвра небольшого по выходам. Хотелось бы чуть бОльшую свободу небольшого выбора в рамках подалгоритма, допустим сделать "отключение" второй или третьей ступение, если у меня её нет, и дать возможность вывести туда также ограниченный набор "работа системы" перепад на фильтре, низкая/высокая температура и/или ещё пара тройка событий
одной лампы Авария - маловато

Volan1980
09.02.2024, 14:09
Добрый день, подскажите когда можно ожидать возможность менять недельные таймеры и смены через owencloud ?