Просмотр полной версии : управление трехходовым клапаном с ПР200
new_junior
13.03.2018, 13:27
нужно поддерживать заданную температуру управляя трехходовым клапаном (220В открыть/закрыть)
выбор типа и опрос датчика сделал
пид регулятор поставил выход с него есть
сейчас подаю сигнал на открытие если выход с ПИДа больше 60 и на закрытие при выходе меньше 40
чуть позже выложу проект
new_junior
13.03.2018, 15:16
вот проект
в чем собственно вопрос
посмотрите подскажите научите
опыта практически нет
не стандартный подход к работе с датчиками
насколько устраивает точность
new_junior
13.03.2018, 15:49
проверить особо не где планирую подцепить к одному входу свое творение и из библиотеки и погонять- списать графики
будет результат - сообщу
new_junior
13.03.2018, 19:21
подход оказался не верный
реле колбасит в пиках
поставил на выход ШИМ и библиотеки
все равно не нравится слишком часто она шелкает
и на время эксперимента ушел от двух выходов (открыть/закрыть)
пока остановился на одном - управление эмулятором печки
как применить это к управлению клапаном пока не понял
вот ведь совсем недавно это обсуждали здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28349