PDA

Просмотр полной версии : Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?



MdmLib
11.03.2018, 12:35
Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?
Какова максимальная частота опроса Pt100, Pt1000, разрядность АЦП и реальная точность ?

MdmLib
11.03.2018, 12:37
ПР200 поддерживающие Pt100, Pt1000 обязательно с питанием 220 или возможны с 24В ?

maximov2009
11.03.2018, 14:03
Добрый день. В принципе на сайте информация по второму вопросу http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/90872976 вот здесь.
Тип измеряемых сигналов
0…10 В
4…20 мА
0…4 кОм
Входное сопротивление 61 кОм
Предел основной приведенной погрешности ±0,5 %
Разрешающая способность АЦП 12 бит
Период обновления результатов измерения четырех каналов не более 10 мс
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур ±0,25 %

По первому "Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?" Такого различия нет в принципе. И нигде не говорится что ПР 200 предназначен для подключения датчиков типа Pt100, Pt1000 как те же ТРМ, имеющие соответствующие настройки в меню.

ПР 200 является свободно программируемым устройством, аналоговый вход которого при соответствующей настройке может работать в режиме измерения сопротивления. То есть на входе Вы получаете определённое число, которое пропорционально сопротивлению датчика.
Просто для облегчения работы некоторые форумчане и супермодератор данной ветки форума Юрий Ревака, написали макросы (подпрограммы) для облегчения работы с этими датчиками. Они находятся в базе Онлайн макросов и Вы можете ими воспользоваться, независимо от модели и года выпуска ПР 200.
С уважением.

MdmLib
11.03.2018, 14:17
Период обновления результатов измерения четырех каналов не более 10 мс

По первому "Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?" Такого различия нет в принципе. И нигде не говорится что ПР 200 предназначен для подключения датчиков типа Pt100, Pt1000 как те же ТРМ, имеющие соответствующие настройки в меню.
ПР 200 является свободно программируемым устройством, аналоговый вход которого при соответствующей настройке может работать в режиме измерения сопротивления. То есть на входе Вы получаете определённое число, которое пропорционально сопротивлению датчика.
Просто для облегчения работы некоторые форумчане и супермодератор данной ветки форума Юрий Ревака, написали макросы (подпрограммы) для облегчения работы с этими датчиками. Они находятся в базе Онлайн макросов и Вы можете ими воспользоваться, независимо от модели и года выпуска ПР 200.

Здесь сообщение http://www.owen.ru/news/17632741?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=pr200_new


Расширение ассортимента программируемых реле с дисплеем ОВЕН ПР200

Компания ОВЕН объявляет о начале продаж новых модификаций программируемого реле ПР200 с питанием на 220 В и возможностью подключения к ним дискретных датчиков на 24 В.
ОВЕН ПР200 – это свободно программируемое реле для решения локальных задач автоматизации: водоподготовка, водоочистка, вентиляция, отопление и других. Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD (МЭК 16131:3) с помощью бесплатной среды программирования OWEN Logic. Для увеличения количества дискретных входов/выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 применяются модули расширения ОВЕН ПРМ.
Особенности ОВЕН ПР200:
Возможность подключения дискретных датчиков =24 В к ПР200 с питанием 220 В.
Поддержка температурных датчиков без дополнительных преобразователей: Pt100, Pt1000, NTC и т.д.

Время обновления каналов 10 мс и время для измерения температуры (пересчет в температуру через полином 6-го порядка) не одно и то же

MdmLib
11.03.2018, 14:24
К тому же, диапазон изменения сопротивления Pt1000 и Pt100 ложится не на всю шкалу 12 бит (как минимум 1 бит отбросим на шумы), а только на ее часть.
Если перед АЦП не стоит нормирующий (растягивающий динамический диапазон сигнала на всю шкалу АЦП ) преобразователь /опер. усилитель, то и 11 бит точности быть не может

maximov2009
11.03.2018, 15:04
И снова здравствуйте. В принципе Вы теперь обладаете информацией и можете прикинуть, подходит Вам данное устройство для Ваших задач или нет.
Не забывайте, что это ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ а не специализированный контроллер с прецизионными аналоговыми входами.
Для подавляющего числа задач, возложенных на данное устройство, этого вполне достаточно.
Ещё раз повторюсь что входа как изначально так и сейчас специально не заточены под термометры сопротивления.
Можете использовать датчики с токовым сигналом, если считаете что они дадут большую точность.
С уважением.

Ревака Юрий
11.03.2018, 15:28
К тому же, диапазон изменения сопротивления Pt1000 и Pt100 ложится не на всю шкалу 12 бит (как минимум 1 бит отбросим на шумы), а только на ее часть.
Если перед АЦП не стоит нормирующий (растягивающий динамический диапазон сигнала на всю шкалу АЦП ) преобразователь /опер. усилитель, то и 11 бит точности быть не может

Добрый день, используя термосопротивления с аналоговыми входами на ПР200, можно измерять температуру с точностью +-(1-2)°C, диапазон погрешности зависит от типа используемого датчика (НСХ), схемы подключения, длины проводов и т.д.

Что касается "новых" и "старых" в плане поддержки термосопротивлений разницы нет, все поддерживают.

MdmLib
11.03.2018, 20:44
Добрый день, используя термосопротивления с аналоговыми входами на ПР200, можно измерять температуру с точностью +-(1-2)°C, диапазон погрешности зависит от типа используемого датчика (НСХ), схемы подключения, длины проводов и т.д.
Что касается "новых" и "старых" в плане поддержки термосопротивлений разницы нет, все поддерживают.

точность +- 2°C это даже не смешно, но я спрашивал про :
Какова максимальная частота опроса Pt100, Pt1000, разрядность АЦП и реальная точность измерения температуры?

melky
11.03.2018, 21:16
MdmLib вам же ответили в 3-ем посте, все указано в РЭ. Или читать это не наш метод ?
Не стоит забывать, что датчики температуры читаются при помощи макросов, а не аппаратно (или на уровне firmware прибора) так что все в ваших руках.

starmos
12.03.2018, 07:32
Измеряемое сопротивление 4000 Ом
Разрядность 12 бит = 4096 отсчета
Итого примерно 1 Ом на 1 отсчет
Для характеристики Pt1000: 0гр = 1000 Ом, +100гр = 1385 Ом, т.е. 1гр = 3.85 Ом = 3.85 отсч. Тогда точность измерения температуры 1/3.85 = 0.26 гр - одна четвертая градуса грубо = неплохо для большинства случаев в ЖКХ, по моему.

Ревака Юрий
12.03.2018, 10:42
Измеряемое сопротивление 4000 Ом
Разрядность 12 бит = 4096 отсчета
Итого примерно 1 Ом на 1 отсчет
Для характеристики Pt1000: 0гр = 1000 Ом, +100гр = 1385 Ом, т.е. 1гр = 3.85 Ом = 3.85 отсч. Тогда точность измерения температуры 1/3.85 = 0.26 гр - одна четвертая градуса грубо = неплохо для большинства случаев в ЖКХ, по моему.

Это в теории, добавляем сюда погрешность самого датчика+погрешность измерения аналогового входа, а так да, для большинства задач вполне достаточно.

Ревака Юрий
12.03.2018, 10:50
точность +- 2°C это даже не смешно, но я спрашивал про :
Какова максимальная частота опроса Pt100, Pt1000, разрядность АЦП и реальная точность измерения температуры?

Что Вам необходимо измерять? По частоте опроса 10 ms 4 канала, как правило датчик более инерционный, поэтому ставят фильтры либо усредняют значение. Скоро выйдет ПРМ-3, там все будет поддержано "из коробки", точность должна быть выше и больше типов датчиков поддержано.

ОООСА
30.04.2018, 22:24
Как получить информацию по использованию термометров сопротивления для новых модификаций ПР200 - http://www.owen.ru/news/17632741?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=pr200_new
В скачанных доках дана инфа только для старых модификациях с поддержкой сопротивлений 4кОм...
С уважением, Андрей.

maximov2009
01.05.2018, 06:48
Добрый день. Никакой разницы в использовании термометров сопротивления у модификаций ПР200 нет.
Модификация затрагивает лишь конструкцию ДИСКРЕТНЫХ входов. Аналоговые входа, которые и используются для работы с термометрами сопротивления, у всех модификаций одинаковы.
С уважением.

kvi
13.07.2018, 03:59
Немного не понятно. Если разрядность 12 бит и 4000 Ом это 4096 отсчетов, то как ПР200 измеряет 5000 Ом? Ведь это превышает его разрядность. Где узнать верхний предел измерения сопротивления аналоговым входом?

Ревака Юрий
13.07.2018, 10:39
Немного не понятно. Если разрядность 12 бит и 4000 Ом это 4096 отсчетов, то как ПР200 измеряет 5000 Ом? Ведь это превышает его разрядность. Где узнать верхний предел измерения сопротивления аналоговым входом?

Добрый день, Вам для каких целей нужна данная информация? Верхний предел 4кОм с заявленной точностью, все что выше прибор измеряет, но точность падает. По моим замерам, которые делались при проверке работы с разными терморезисторами и просто магазином сопротивления, на 500кОм показания ~480 кОм. Данная "фича" позволяет с успехом подключать различные типы высокоомных NTC датчиков.

kvi
13.07.2018, 11:37
Здравствуйте.
Нам для подключения NTC датчика 100кОм (такие есть у клиента). Возник вопрос точности измерения. Пока этот вопрос отложили и взяли 10кОм.
После юстировки можно и 2 МОма измерить на аналоговом входе (проверено), естественно, что точность не супер, но вроде в +-5% укладывается.
Просто хочется понимать где нижний потолок и где верхний :)

Ревака Юрий
13.07.2018, 12:17
Здравствуйте.
Нам для подключения NTC датчика 100кОм (такие есть у клиента). Возник вопрос точности измерения. Пока этот вопрос отложили и взяли 10кОм.
После юстировки можно и 2 МОма измерить на аналоговом входе (проверено), естественно, что точность не супер, но вроде в +-5% укладывается.
Просто хочется понимать где нижний потолок и где верхний :)

Если есть возможность, лучше конечно закладывать такие резисторы, чтобы сопротивление в рабочем диапазоне было не очень высоким, особенно актуально при работе в отрицательном диапазоне, для 100kOm это наверное будут мегаомы, я больше чем 500 кОм не подавал. Делал замеры с последующей калибровкой по точным комплектным терморезисторам, у меня получились практически совпадающие линии графика в диапазоне -30°С+100°С.