Просмотр полной версии : ПР200-220 Помогите новичку
Вадим Григорьев
09.03.2018, 11:49
Помогите если не трудно, заранее спасибо.
Вадим Григорьев
09.03.2018, 11:54
Добрый день. Есть машина выдува пэт, к ней написана программа. и на часть этой программы нужна Ваша помощь. Не получается вывести на экран ПР200-220 функции что бы я с панели мог регулировать сикунды на таймерах задержки. Помогите пожалуста.35968
maximov2009
09.03.2018, 12:39
Добрый день. Возьмите блок записи в ФБ. Он вверху страницы. Каждый блок ассоциируйте со своим таймером. К каждому блок записи в ФБ прицепите переменную и выведите её на экран.
Ревака Юрий
10.03.2018, 10:39
Добрый день. Вот пример работы с уставками с экрана.
Галина Николаевна
28.02.2019, 07:41
Уважаемый Юрий Ревака прошу Вас ответить на мой вопрос. Возможно ли вывести на экран ПР200 текущее время отключения таймера TOF (чтобы циферки бегали). Если да то как это сделать. Жду ответа.
С уважением Виктор Герусов (Галина Николаевна).
Уважаемый Юрий Ревака прошу Вас ответить на мой вопрос. Возможно ли вывести на экран ПР200 текущее время отключения таймера TOF (чтобы циферки бегали). Если да то как это сделать. Жду ответа.
С уважением Виктор Герусов (Галина Николаевна).
Галина Николаевна что вы подразумевалось под словом " что бы циферки бегали" Можно нормальное ТЗ
Ревака Юрий
28.02.2019, 10:18
Уважаемый Юрий Ревака прошу Вас ответить на мой вопрос. Возможно ли вывести на экран ПР200 текущее время отключения таймера TOF (чтобы циферки бегали). Если да то как это сделать. Жду ответа.
С уважением Виктор Герусов (Галина Николаевна).
Добрый день, прям с TON нет, но можно использовать TIME U/D из менеджера компонентов.
Сергей0308
28.02.2019, 11:39
Можно примерно как-то так:
41463
41464
Доброго дня.Посмотрите схему с обратным отчетом времени,применено в вакуум упаковщике
Галина Николаевна
28.02.2019, 17:41
Добрый день, прям с TON нет, но можно использовать TIME U/D из менеджера компонентов.
Спасибо, в симуляторе все получается. Но появилась ошибка: Обнаружены циклические связи или блоки, в которых используются эти связи. Вы можете заменить их на линии задержки сейчас или позже.
Ошибка критическая или нет? Макросы NIME U/D подсвечиваются желтым светом. Можно это устранить ?
С уважением Виктор Герусов.
Галина Николаевна в Овен Лоджик это не ошибка, а скорее предупреждение. Программисты Овен до сих пор не могут идентифицировать однозначно ее назначение при компиляции. Если вас устраивает алгоритм и он работает как задумано, можно игнорировать.
Так что проверяйте алгоритм в работе и сами решайте, менять на линию задержки или нет.
Галина Николаевна
01.03.2019, 07:48
Галина Николаевна в Овен Лоджик это не ошибка, а скорее предупреждение. Программисты Овен до сих пор не могут идентифицировать однозначно ее назначение при компиляции. Если вас устраивает алгоритм и он работает как задумано, можно игнорировать.
Так что проверяйте алгоритм в работе и сами решайте, менять на линию задержки или нет.
Большое спасибо!
С уважением
Виктор Герусов.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot