Имеется МВ110-8АС , панель СПК110 необходимо вывести токовый сигнал 4-20ма преобразованный в величину давления,
температуры, разрежения и т.п. Помогите начинающему. Работаю в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 .

ASo
07.03.2018, 16:05
Преобразуйте в модуле, настраивается через конфигуратор.

Ильнур Гибадуллин
07.03.2018, 18:09
Имеется МВ110-8АС , панель СПК110 необходимо вывести токовый сигнал 4-20ма преобразованный в величину давления,
температуры, разрежения и т.п. Помогите начинающему. Работаю в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 .

Здравствуйте! Мы специально сняли для начинающих пользователей серию видеоуроков по работе с СПК1хх. Они доступны по ссылке (http://www.owen.ru/catalog/panelnij_programmiruemij_logicheskij_kontroller_ov en_spk110/22336257). Третье видео посвящено настройке модулей и их подключению к СПК.

Урри
09.03.2018, 23:22
Преобразуйте в модуле, настраивается через конфигуратор.

Да все правильно в конфигураторе я вижу свои 0-10атм при токе 4-20ма заданные задатчиком тока а как вывести эти цыфры (0-10) на экран спк 110 не могу разобраться. Пример который есть на видео работает но там резистор задает температуру . Еще один пример из документа пдф Modbus RTU (1) там подключаются 4-ре модуля МВ110-224. 8А, МУ110-224.16Р, МВ110-224,16ДН и СМИ2. В проект я включил МВ110-224. 8АС и вместо вывода информации на СМИ2 пытаюсь вывести эту же инфу на спк110
При работе проекта наблюдаю нули и мигает попеременно красный треугольник с зеленым кружочком и мигает
Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны. Может нужно данные преобразовать в строку и ее уже выводить на панель?

Урри
09.03.2018, 23:46
Да все правильно в конфигураторе я вижу свои 0-10атм при токе 4-20ма заданные задатчиком тока а как вывести эти цыфры (0-10) на экран спк 110 не могу разобраться. Пример который есть на видео работает но там резистор задает температуру . Еще один пример из документа пдф Modbus RTU (1) там подключаются 4-ре модуля МВ110-224. 8А, МУ110-224.16Р, МВ110-224,16ДН и СМИ2. В проект я включил МВ110-224. 8АС и вместо вывода информации на СМИ2 пытаюсь вывести эту же инфу на спк110
При работе проекта наблюдаю нули и мигает попеременно красный треугольник с зеленым кружочком и мигает
Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны. Может нужно данные преобразовать в строку и ее уже выводить на панель?

SA104
10.03.2018, 07:00
Если Вы в конфигураторе в настройках входа задали масштабирование, то просто привяжите данный вход к текстовой переменной на экране СПК. Там будет отображаться та величина, которую Вы задали в конфигураторе.
Что касается красного треугольника - у Вас что-то со связью. Проверьте параметры соединения и сами провода, все ли правильно подключили. Возможно просто резистор добавить надо на конец линии, раз зеленый кружок промаргивает, значит СПК почти связывается с модулем, потом опять по новой, что-то мешает.

Урри
10.03.2018, 15:50
SA104 спасибо за подсказку, все другие модули работают без проблем и этот работал т.е. связь была нормальной но соотнесение до конца не было выполнено. Пример использовал из Инструкция по подключению модулей серии МХ110 к СПК2ХХ через конфигурацию, из примера исключил все модули кроме как МВ110-224. 8А заменил на МВ110-224. 8АС и у меня СПК110. Еще раз всем спасибо. В понедельник буду перепроверять.
Любые советы рассматриваю с удовольствием.

Урри
12.03.2018, 09:44
Добрый день. Огромное спасибо за поддержку. Действительно все работает согласно видео 3. Ошибка невнимательность и малый срок
изучения среды CODESYS. Два дня семинара в мае 2017 и полтора месяца как дали оборудование и поставили задачу.
Спасибо огромное всем кто откликнулся.