Просмотр полной версии : ПВТ100 "зависает" значение



Mikewolf
06.03.2018, 14:34
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. В климатической камере установлен датчик ПВТ100, подключен через аналоговый выход к МВ110АС. По его показаниям поддерживается определенная влажность в помещении. Уже 3-й раз наблюдается следующая картина: показания датчика "зависают" на регулируемом значении. Т.е. например мне нужно поддерживать влажность 65%, когда влажность ниже заданной - включается увлажнитель, когда выше - выключается. При нормальном регулировании наблюдются гуляния показаний влажности +- 1%, это нормально. Но в какой-то момент показания замирают на 65% и не двигаются. После сброса питания датчика - всё снова становится нормально. В чём может быть дело?

Алексей Сидорцев
07.03.2018, 09:57
Здравствуйте.

Похоже на воздействие помехи. Зависание происходит всегда при 65% влажности, или нет такой закономерности?

Mikewolf
12.03.2018, 14:37
В конкретно этом помещении всегда поддерживается 65% влажности, так что проверить на других значениях не было возможности. Есть аналогичные помещения, с другими параметрами климата, там такой проблемы не возникало. Проблема вылезала всего 3 раза за год эксплуатации, но очень критична. Если датчик "зависнет" например на 64.9 - то увлажнитель будет работать не останавливаясь, и тревоги никакой не вылезет пока оператор не заметит привычной "бороды" на графике, т.к. система "думает", что у неё все хорошо и регулируемый параметр остаётся в заданных пределах, а на самом деле мы заливаем помещение. Также зависнуть может на 65.1, тогда всё наоброт - влажность в помещении падает, но система об этом не знает.

Алексей Сидорцев
13.03.2018, 13:31
C большой долей вероятности - это помеха.
Методы борьбы - прокладка кабелей к прибору в заземленном экране/экранах; разведение силовых и сигнальных кабелей относительно друг друга.

svskb
12.07.2018, 11:43
здравствуйте! Мы занимаемся ремонтом и модернизацией оборудования. Есть проблема с ПВТ 100 ( в паре ТРМ 10), работающими в камере тепла и влаги. Не хотят работать в диапазоне 90-95% влаги. В течении недели работают нормально, потом подвисает значение влаги 100.3 %, причем образцовка показывает 83%, потом на экране LLLLL и усе!

Зоя
12.07.2018, 11:53
здравствуйте! Мы занимаемся ремонтом и модернизацией оборудования. Есть проблема с ПВТ 100 ( в паре ТРМ 10), работающими в камере тепла и влаги. Не хотят работать в диапазоне 90-95% влаги. В течении недели работают нормально, потом подвисает значение влаги 100.3 %, причем образцовка показывает 83%, потом на экране LLLLL и усе!

Какой ток на выходе ПВТ100 при этом?

svskb
12.07.2018, 12:35
не мерял, проверю на днях

svskb
16.07.2018, 11:43
замерил - 0! нет тока. По питанию датчика все нормально.

Зоя
20.07.2018, 10:50
замерил - 0! нет тока. По питанию датчика все нормально.

Как установлен зонд? После просушки зонда сигнал появляется?

приборист
23.07.2018, 23:05
Та же ситуация.
Зависло на значении
Влажность 9600
Температура 4320

Стоит в сушке дерева, шел 19 день сушки. И возможно вся партия пойдет в помойку.
Подключены по Modbus к СПК207 (3 ПВТ)
2 ПВТ показывают нормально 1 завис.

Что делать?

Зоя
24.07.2018, 09:38
Та же ситуация.
Зависло на значении
Влажность 9600
Температура 4320

Стоит в сушке дерева, шел 19 день сушки. И возможно вся партия пойдет в помойку.
Подключены по Modbus к СПК207 (3 ПВТ)
2 ПВТ показывают нормально 1 завис.

Что делать?

Полная маркировка ПВТ100 какая? Зонд обычный или для тяжелый условий? Зонд установлен вертикально или горизонтально? При пересбросить питание, то зависание уходит?

das
24.07.2018, 12:56
Очень похожая картина и у меня . Датчик ПВТ100-Н5.2.И.2 установлен в осушитель воздуха, питание 24в. Неделю проработал отлично, потом показания ушли в бесконечность. На выходе 0 мА. Сняв крышку с преобразователя датчика обнаружил сильный нагрев платы в районе DC-DC преобразователя питающего микроконтроллер. При более детальном рассмотрении оказалось ,что входы питания микроконтроллера ушли в КЗ.

Зоя
25.07.2018, 08:25
Очень похожая картина и у меня . Датчик ПВТ100-Н5.2.И.2 установлен в осушитель воздуха, питание 24в. Неделю проработал отлично, потом показания ушли в бесконечность. На выходе 0 мА. Сняв крышку с преобразователя датчика обнаружил сильный нагрев платы в районе DC-DC преобразователя питающего микроконтроллер. При более детальном рассмотрении оказалось ,что входы питания микроконтроллера ушли в КЗ.

Добрый день, готовы заменить ПВТ100-Н5.2.И.2. Пожалуйста, свяжитесь со мной zoya@owen.ru, оговорим удобный для Вас способ пересылки.

das
25.07.2018, 10:39
Спасибо ! Написал на почту.

svskb
30.07.2018, 15:15
Как установлен зонд? После просушки зонда сигнал появляется?

зонд установлен вертикально, впрочем пробовал и так, и так, и под углом, и защищать от случайного попадания влаги. После просушки хватает на неделю. У меня таких три обьекта, бегаю между ними снимаю, сушу, ставлю. Все три с последней партии. Ранее установленные работают без проблем. Такое впечатление что то не так с мембранами датчиков.

Зоя
30.07.2018, 16:02
зонд установлен вертикально, впрочем пробовал и так, и так, и под углом, и защищать от случайного попадания влаги. После просушки хватает на неделю. У меня таких три обьекта, бегаю между ними снимаю, сушу, ставлю. Все три с последней партии. Ранее установленные работают без проблем. Такое впечатление что то не так с мембранами датчиков.

Зонды Dам вышлем через сервисный центр, прошу на почту мне отправить заводские номера приборов (zoya@owen.ru)

svskb
02.08.2018, 11:33
Спасибо! написал на почту

Александр наладчик
28.10.2020, 23:11
ПВТ-100 в паре с пр-200 стоит в камере тепла-влаги. Провод ЗАЗЕМЛЕН, ЭКРАНИРОВАН - ПОМЕХ нет!!! проверил осциллографом. Зависает каждый день! влажность 85% т- 60*С при снятии питания с датчика все норм, но через 2-3 часа опять виснет. В общем работать невозможно.

Sergej_
29.10.2020, 05:56
ПВТ-100 в паре с пр-200 стоит в камере тепла-влаги. Провод ЗАЗЕМЛЕН, ЭКРАНИРОВАН - ПОМЕХ нет!!! проверил осциллографом.
Это все-таки помехи. Какова длина провода?И каков интерфейс ПВТ задействован?С выносным зондом или нет? И схема подключения и схема заземления? Ситуация один в один, только с датчиком влажности и температуры Новосибирского производителя была, зависал с разными интервалами от нескольких минут до нескольких суток, помогала так-же перезагрузка . Показания зависали как на индикаторе прибора так и на выходе , то есть зависал сам микропроцессор, аналоговый интерфейс в моем случае работал исправно, там и глючить нечему, стоит XTR116 . Какой интерфейс у ПВТ не знаю ,кроме ПР-ок и приборов настенного исполнения (исключительно из-за корпуса) из ОВНА не использую ничего. опишите ответы на вопросы попробую помочь , в моем случае проблему решил не сразу конечно.

Александр наладчик
29.10.2020, 15:28
Датчик ОВЕН ПВТ100-Н5.2.И.2 с проводом 2.5м. Провод идет вдали от силовой части вдоль корпуса. Подключение через аналоговый вход 4-20ма к реле ПР-200, питание от отдельного источника БП14Б-Д4.4(ОВЕН) на 24вольта. Сначала были синусные наводки 50гц на токовой петле относительно корпуса(по осциллографу), после чего провод от датчика к пр-200 заменили на экранированную витую пару от компа, а экран соединили с минусом БП и корпусом установки - помехи полностью исчезли, питание стабильно 24в, но датчик продолжает зависать! У дачика есть еще интерфейс RS 485 возможно он надежнее чем аналоговый, но под него придется перепрошивать пр-200

Sergej_
30.10.2020, 13:38
Датчик ОВЕН ПВТ100-Н5.2.И.2 с проводом 2.5м. Провод идет вдали от силовой части вдоль корпуса. Подключение через аналоговый вход 4-20ма к реле ПР-200, питание от отдельного источника БП14Б-Д4.4(ОВЕН) на 24вольта. Сначала были синусные наводки 50гц на токовой петле относительно корпуса(по осциллографу), после чего провод от датчика к пр-200 заменили на экранированную витую пару от компа, а экран соединили с минусом БП и корпусом установки - помехи полностью исчезли, питание стабильно 24в, но датчик продолжает зависать! У дачика есть еще интерфейс RS 485 возможно он надежнее чем аналоговый, но под него придется перепрошивать пр-200Александр ,я правильно понял что провод интерфейса 4-20 ( от ПВТ до ПР200) всего 2.5 метра?Или это длина провода выносного зонда судя по маркировке, какова тогда длина интерфейсного провода? Куда у Вас подключена оплетка экрана витой пары? Просто мне нужно это чтоб отмести ненужные варианты. И где расположен БП 245В непосредственно возле ПВТ или ПР. В рэлсибовском все питание ИВИТа идет непосредственно через сигнал 4-20 ,В ПВТ судя по описанию отдельно ,но это нужно уточнить .Отключите от клемму +24 у ПВТ проветрите будет работать или нет.Это тоже важно. У меня не помогало ничего ,ни "правильный"монтаж, ни модули гальванической развязки, ни дополнительные фильтры, ни замена провода зонда на экранированный. Несколько снизило остроту проблемы установка отдельного БП с минимально допустимым Rнагрузки . Уже поставил таймер благо свободный был который сбрасывал питание каждые 15 минут-производство не остановить же до выяснения проблемы. Помогла установка дополнительных конденсаторов непосредственно в приборе параллельно питанию микропроцессора , в ИВИТ в качестве интерфейса стоит микросхема xtr116 у нее на 1 кажется выводе(могу ошибиться посмотрите даташит) формируется +5В для питания микропроцессора . Но повторю сначала нужно исключить ошибки монтажа.У Вас прибор другой немного ,но если все возможные косяки монтажа исключите, то "рыть "нужно в этом направлении.
Осциллографом Вы помеху не изловите , если только он не следящий оставленный на сутки.Она может быть одиночная редкая.

Александр наладчик
30.10.2020, 14:24
Sergej_, коробка со схемой ПВТ, ПР-200, и блок питания находятся рядом 10-15см. Провод от коробки 2.5м идет к зонду внутри камеры. К коробке от ПВТ я пустил провод 2 витых пары в экране, по одной витой паре идет сигнал 4-20ма, по другой +- 24вольта, экран соединен с корпусом и минусом БП. Если выдернуть +24в из БП на секунду - то датчик оживает и показывает правильно в течении 2-3 часов, потом опять виснет. я уже тоже хотел прерыватель поставить- чтобы питание рвать каждый час, но тогда по графику будут провалы до -65*С :) попробую конденсатор по питанию впаять в пвт и зонд с кабелем фольгой обернуть - авось поможет...

Sergej_
30.10.2020, 17:28
Да вроде все у Вас правильно.Дело наверное в самом ПВТ, А заменять не пробовали. У меня линия на одной камере от ИВИТа до термоконтроллера метров 45.На другой как у Вас в непосредственной близости. , Длинные провода это зло. На длинном проводе пробовал менять- глючили все три, на "коротке" все работали четко. 4-20 довольно таки стойкий к помехам интерфейс. Но помеховая обстановка очень тяжелая -предприятие насыщено ЧП эл.двигателями и т.п. Может быть Вам вообще поменять на ИВИТ или ДВТ-Тэ разница в погрешности и наличии цифровых индикаторов. , в принципе не плохие приборы ,если нужна госповерка можно и с ней заказать,только дороже будут.Я их использую 7лет .Погиб только один во время грозы на длинном кабеле ,поменял xtr116 и делов-то .Они дешевле овеновских . Сейчас хочу попробовать ИВИТ с выходом rs485 как сама камера готова будет.
и зонд с кабелем фольгой обернуть - авось поможет....я полностью менял на экранированный кабель-не помогло, но у Вас другой случай, может быть поможет. Я думал что у Вас тоже" удаленка".Если глючит только интерфейс 4-20 то логично попробовать rs485. Если исходник программы для ПР есть, то не проблема вообще , минутное дело подправить проект ОЛ, а если глючит сам микропроцессор то это не поможет. Я сейчас все по возможности перевожу на сеть , очень удобно. Удачи Вам. Если нужна помощь по rs485 обращайтесь. Правда на сайт не каждый день захожу. раз-два в неделю.

Александр наладчик
30.10.2020, 22:06
Спасибо за помощь! попробую заменить на ДВТ-03.ТЭ - похоже что просто пвт-100 хреновый. Люди пробывали переделать ПВТ с токовой петли на 485 не помогло -так же виснет.

Sergej_
31.10.2020, 06:10
Александр, вот еще костыль если есть свободный выход ПР . Под свой проект подредактируйте. Значения на время сброса питания будут записываться за 1 сек до отключения и обновляться через 5 сек после вкл. Естественно интервалы под себя переделаете .Провалов графика на момент откл не будет.