Добрый день!
Мне для автоматизации требуется выполнить архивацию тревог с возможностью квитирования аварийных ситуаций. Так же необходим вывод на экран аварийных ситуаций с текстовой дитализацией причины.
Второе, я так понимаю, выполняется посредством вызова окна.
Но вот первое, тут более всего подойдёт историческая таблица? Я так понимаю, квитирование, это просто отметка о том, что просмотрен пункт с аварийной ситуацией?

И мне не очень ясно, как непосредственно записывать архивные данные. Думал, что элемент "Архивирование". Но в руководстве сказано что он используется "для сохранения текущих значений одних регистров панели в другие с возможностью записи метки времени.". А вот саму историческую таблицу сразу заархивировать нельзя, необходимо будет это делать посредством регистр-в регистры? А как же например тогда сохранить время квитирования, чтобы потом можно было полностью историческую таблицу восстановить?

И не ясно следующее: как много, обычно, требуется сохранять истории. Дело в том, что Заказчик "хочет чтобы было готово", но не хочет и не может разъяснить как нужно ему. А для меня этот проект первый. И я, в принципе, не сталкивался с архивацией (и визуализацией HMI в целом), и как всё должно выглядеть представляю только по наитию.

Евгений Кислов
06.03.2018, 13:41
Добрый день.


Я так понимаю, квитирование, это просто отметка о том, что просмотрен пункт с аварийной ситуацией?

Да.


А вот саму историческую таблицу сразу заархивировать нельзя, необходимо будет это делать посредством регистр-в регистры?

Речь об архивации в память панели? Тогда достаточно для хранилища таблицы выбрать PFW регистры.
Историческая таблица, собственно, и называется исторической, потому что сохраняет свои данные.

Roman_777
06.03.2018, 13:53
Историческая таблица, собственно, и называется исторической, потому что сохраняет свои данные.

Тоесть, сохраняет в энергонезависимую память и после пропадания питания, данные останутся?

Евгений Кислов
06.03.2018, 13:55
Тоесть, сохраняет в энергонезависимую память и после пропадания питания, данные останутся?

Да, сохранятся (напоминаю, для хранилища надо указать PFW регистры - энергонезависимые).

Roman_777
06.03.2018, 13:56
Спасибо! Это меняет дело)))

Roman_777
06.03.2018, 16:42
Подскажите ещё, пожалуйста. Почему событие (в моём случае, пока по кнопке в симуляторе) попадает в историческую таблицу только 1 раз? Разумно, что каждый раз возникающая тревога (авария), должна попасть в таблицу...:confused:


Разобрался. С моей стороны был косяк, забыл кнопку на "вкл. пока нажата" поставить, работала только на включение бита