Добрый день

Не могу считать битовую маску с модуля ввода МВ110-16ДН. на ПЛК304 по модбасу через устройства, подскажите что делать?

Читается только 3 и 7 входа

Ильнур Гибадуллин
05.03.2018, 11:25
Добрый день

Не могу считать битовую маску с модуля ввода МВ110-16ДН. на ПЛК304 по модбасу через устройства, подскажите что делать?

Читается только 3 и 7 входа

Здравствуйте, Сергей!

Попробуйте выставить параметр Всегда обновлять переменные - Включено 2. Находится во вкладке соотнесение входов/выходов.

Константинов Сергей
05.03.2018, 11:27
Включено, разницы не какой

Константинов Сергей
05.03.2018, 11:28
При опросе через библиотеку MB_RD_HOLD_REGS, данные идут, но не стабильно, то есть прыгают, сперва мусор, потом то, что должно быть

Ильнур Гибадуллин
05.03.2018, 13:27
При опросе через библиотеку MB_RD_HOLD_REGS, данные идут, но не стабильно, то есть прыгают, сперва мусор, потом то, что должно быть

Проект во вложении должен работать.

Сетевые настройки модуля: 115200, 8-n-1, Modbus RTU, адрес 16.

Также рекомендуем поставить последнюю версию таргет-файла на ПЛК304 по ссылке (http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189) (v3.5.3.40).

Обратите внимание, что на текущих версиях компонента Modbus_Master отсутствует автоматическая перезагрузка соединения. Рекомендуем в PLC_PRG сделать программную диагностику соединения. Об этом подробно описано в документе СПК.Modbus, п.4.5 (ссылка (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.1.pdf?_ga=2.35591329.1474278422.152 0229727-1710850276.1499776987)).

Константинов Сергей
06.03.2018, 05:28
У меня объект из 4-х одинаковых систем, на каждой свой плк304, но так случилось что у представителей Овен в нашем городе было только 2 ПЛК304 2014г.в. в наличии и сейчас пришло еще 2 но уже свежих. Так вот таргет файлы между ними не совместимы, с новым таргет файлом на старые ПЛК программа просто не встает. По этой причине все собирается на старом таргете.

Но вот допустим если для 2-х новых ПЛК поставить новый таргет, обновить библиотеки и устройства до максимально доступных версий, то присланная вами программа работает, ну и моя в принципе тоже.

Вариант замены ПЛК на новые не рассматривается, но в принципе варианты решения данной проблемы есть.

Спасибо за помощь!!!