PDA

Просмотр полной версии : Тип параметра



sin230376
01.03.2018, 17:20
Добрый день.

Можно получить некоторые разъяснения по типам параметров в owencloud, а то в инструкции ничего не сказано:

Оперативный - это как я понимаю что-то типа показаний датчика температуры: регулярно обновляются и из приложения не меняются.
Управляющий - это типа уставки температуры изменяется по мере необходимости оператором (можно опрашивать не часто)
А вот что такое конфигурационный?

BDV
25.03.2021, 15:18
Присоединись к вопросу. В документации эти моменты не расписаны.
Если параметр оперативный, то подразумевается ли что он проходит единожды при записи.
Если параметр конфигурационный, то подразумевается ли, что он записывается и значение сохраняется, пока не перезапишут.
Что будет, если обе галочки (оперативный и конфигурационный) выставлены?
Что будет, если обе галочки (оперативный и конфигурационный) сняты?

A.Simonov
25.03.2021, 15:48
Добрый день.

Можно получить некоторые разъяснения по типам параметров в owencloud, а то в инструкции ничего не сказано:

Оперативный - это как я понимаю что-то типа показаний датчика температуры: регулярно обновляются и из приложения не меняются.
Управляющий - это типа уставки температуры изменяется по мере необходимости оператором (можно опрашивать не часто)
А вот что такое конфигурационный?

Добрый день.

Все есть в этом (https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf) документе, просто нужно его внимательно весь прочесть.

Основные моменты:
У каждой описанной вами группы параметров свой период опроса (если какой-то параметр принадлежит нескольким группам, то он будет опрашиваться каждый раз когда опрашивается соответствующая группа)

Оперативные параметры, не обладают дополнительным функционалом, они только опрашиваются с определенным периодом. Обычно это показания каких-то датчиков, счетчиков и т.п., но ни кто не запрещает вам в качестве оперативного параметра использовать уставку, если её например оператор меняет с панели прибора часто. и вы хотите постоянно видеть актуальное значение.

Управляющие параметры так же как и оперативные опрашиваются с каким-то периодом. Обычно его делают больше чем для оперативных параметров. У этих параметров есть дополнительный функционал, они могут перезаписываться из owencloud. В соответствующем меню. Обычно их используют для каких-либо уставок

Конфигурационные параметры тоже имеют свой собственный период опроса. И эти параметры отображаются на вкладке "Конфигурации". Данные параметры удобно использовать например для рецептов, когда нужно разом поменять какие-то параметры, на заранее известные значения/уставки. Предполагается что эти параметры совсем редко меняются и их опрос происходит с наименьшей частотой, обычно.

Отдельно хочу отметить, что для того чтобы иметь возможность записывать конфигурационные параметры, то нужно ставить две галочки: управляющие и конфигурационные. Если поставить только "конфигурационные", то записать вы их не сможете. просто сможете наблюдать их значения на вкладке конфигурации.

A.Simonov
25.03.2021, 15:51
Присоединись к вопросу. В документации эти моменты не расписаны.
Если параметр оперативный, то подразумевается ли что он проходит единожды при записи.
Если параметр конфигурационный, то подразумевается ли, что он записывается и значение сохраняется, пока не перезапишут.
Что будет, если обе галочки (оперативный и конфигурационный) выставлены?
Что будет, если обе галочки (оперативный и конфигурационный) сняты?

Аналогичный вопрос разобран в РП (https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf) на owencloud:
54202

BDV
26.03.2021, 08:31
Большое спасибо за подробное разъяснение!