Просмотр полной версии : CodeSys HMI или Панель ИП?



Alor
24.11.2008, 15:12
Здравствуйте.
Посоветуйте, как будет оптимально подобрать оборудование.

Весовой дозатор (весы)

Думаю такой вариант
Контроллер
+ модули расширения (МДВВ)
+ ТРМ200 (отображения данных весов на щите оператора)
+ Панель оператора ИП320 (отображение ошибок, ввод тех, парматров)

плюс - это вроде все компактно
Вопрос - ИП320 должна 1на стоять в связке или можно на 1 контроллер привзать не сколько ( допустим 1я на 1й обьект управления 2я- на 2й итд)

Второй вариант
Контроллер
+ модули расширения (МДВВ)
+ ТРМ200 (отображения данных весов на щите оператора)
+ Визуализация CodeSys + ПК

Плюс такого варианта - оформление мнемосхемой итд.
Минус - вроде бы отсуствие возможности архивирования (нужен отчет по загрузкам), если так то как бы и смысла нет в таком награмождении.

Вопрос по Взуализации CodeSys на форуме было описано система оформления лицензии, из описания не совсем понял, допустим я создал проект, пролецензировал, через пол года мне понадобилось расширится, т.е. добавить еще один, или просто, что то скоректировать, это возможно? Лицензия на ПК идет или на Проект?

kimcomnet
24.11.2008, 15:42
1. Для визуализации есть возможность использовать не CoDeSys, а MasterSCADA. Там можно делать все, что душе угодно.
Стоимость Scadа примерно 9-10тыс руб. на 100 параметров, 0 руб. (бесплатно) на 32 параметра.
2. Если все же использовать CoDeSyS HMI, то необязательно использовать + ПК, можно использовать сенсорную панель со встроенной средой HMI.

Kirill
24.11.2008, 17:21
Здравствуйте.
Посоветуйте, как будет оптимально подобрать оборудование.



Архивация в HMI возможна (при условии, что ПК будет всегда подключен к ПЛК)
Лицензия приобретается на компьютер, поект вы можете заменять сколько угодно раз.

Что касается системы с панелью, то тут встает вопрос интерфейсов и совместимости протоколов. ИП работает по modbus RTU, ТРМ202 по ОВЕНУ, соответственно на одном интерфейсе они не уживутся.
Кроме того, вам, вероятно, понадобятся преобразователи интерфейсов rs232-rs485, для подключения нескольких приборов на один rs232 контроллера.

Можно несколько ИП повесить на один ПЛК и отображать на них информацию по нескольким объектам, при этом панели должны быть slave- устройствами и объединяться в сеть по RS485.

Alor
24.11.2008, 18:13
И как оптимальней всего поступить в моей ситуации?

Задача:
1. Вкл. подача, измерение веса, управление разными устр-ми.
2. Оператор должен видить процесс, коректировать параметры.
3. Желательно иметь архивацию и отчет (что, куда, когда итд).

Николаев Андрей
25.11.2008, 09:37
Как оптимальнее поступить - это вопрос скорее к Вам.
Мы дали советы по возможности построения.
В любом случае один вариант не исключает другого в принципе (никто не может помешать поставить на щите панели, а рядом еще и ПК).
Исходя из Ваших слов (про график и т.д.) я бы остановился на ПК, если есть возможность поставить его на объекте стационарно, и держать включенным.
А еще лучше спросите заказчика - может его сотрудники боятся компа, или он сам не хочет их допускать - тоже частый вариант...

Dminikor
26.03.2009, 11:02
Здравствуйте.
Помогите подобрать датчик температуры (термопару) для измерения температуры воды в трубе. Диапазон измерения от 0 до 60 градусов.
Датчик заводится на вход МВА8 и его тип должен выбираться из конфигуратора, при этом, как я понимаю, в проекте в Codesys должно выводиться истинное значение температуры.
С уважением, Дмитрий Коротунов

Sniper007
26.03.2009, 12:49
Ну для начала - лучше создавать новые темы. А не поднимать старые, да еще не имеющие никакого отншения к вопросу.
По датчику. Температура у вас довольно низкая, я бы не рекомендовал использовать термопары при температурах ниже 150 градусов.
Вот тут разные
http://www.owen.ru/catalog#76279646
Если у вас будет врезка в трубу, то думаю нужны вот эти
http://www.owen.ru/catalog#76279646
Если хотите контролировать температуру самой трубы, и по ней уже судить о температуре воды то вот эти
http://www.owen.ru/catalog#76279646 (модель 224)
либо такой
Если все же хотите использовать термопару, то лучше использовать ТПL (ХК).

Юрий_Уфа
05.04.2009, 16:57
Мы "вязали" весовой терминал CAS к ПЛК100 И далее ИП320 дальше заказчик просит отчеты, это планируется МАСТЕР-СКАДА. Весовые терминалы есть и наши отечественные. И они сами по себе снизу решают свои вопросы типа тара-нетара. Да и с метрологией думаю проще

Alor
11.06.2009, 15:13
Что касается системы с панелью, то тут встает вопрос интерфейсов и совместимости протоколов. ИП работает по modbus RTU, ТРМ202 по ОВЕНУ, соответственно на одном интерфейсе они не уживутся.

Кроме того, вам, вероятно, понадобятся преобразователи интерфейсов rs232-rs485, для подключения нескольких приборов на один rs232 контроллера.

Т.е. можно все же использовать вариант когда ИП по modbus RTU работает, а все другие приборы (работающие по протоколу ОВЕН) подключенны к контроллеру через преобразователи интерфейсов rs232-rs485?

Если так, можно информацию о таких преобразователях или можно АС-3 использовать.

Kirill
15.06.2009, 09:32
Т.е. можно все же использовать вариант когда ИП по modbus RTU работает, а все другие приборы (работающие по протоколу ОВЕН) подключенны к контроллеру через преобразователи интерфейсов rs232-rs485?

Если так, можно информацию о таких преобразователях или можно АС-3 использовать.

ИП в этом случае подключена по одному интерфейсу, а все остальное через преобразователь (АС3-М) к другому интерфейсу ПЛК.