PDA

Просмотр полной версии : СПК107 пропадает связь с CODESYS



Pleonix
01.03.2018, 09:48
Здравствуйте.
Пропадает связь СПК107 с кодесис 3.5 SP7 patch4. После прошивки панели, установки драйвера и настройки gateway в кодесис связь устанавливается, но на следующий день кодесис в упор не видит панель, при этом она пингуется по своему стандартному адресу 10.0.6.10. Один раз помогла перепрошивка панели. На данный момент установлено и настроено всё так:
ОС windows 8, uboot и firmware панели 5.231, таргет 3.5.4.25, драйвер USB 1.5.102. В настройках сетевого адаптера оставлен только протокол TCP/IP v4 задан адрес 10.0.6.1 маска 255.255.0.0. В настройках GATEWAY адрес 10.0.6.1 порт 1217. В диспетчере устройств проблем с драйвером нет, панель пингуется.

Перезагрузка панели, отключение выключение USB кабеля, переустановка драйвера, открытие-закрытие проекта в кодесис, перезагрузка кодесис, перезагрузка компьютера не помогают. Такое поведение наблюдается и с прошивкой панели 5.472. Что можно предпринять? Неужели каждый раз нужны эти танцы с бубном?

Евгений Кислов
01.03.2018, 09:53
Здравствуйте.
Пропадает связь СПК107 с кодесис 3.5 SP7 patch4. После прошивки панели, установки драйвера и настройки gateway в кодесис связь устанавливается, но на следующий день кодесис в упор не видит панель, при этом она пингуется по своему стандартному адресу 10.0.6.10. Один раз помогла перепрошивка панели. На данный момент установлено и настроено всё так:
ОС windows 8, uboot и firmware панели 5.231, таргет 3.5.4.25, драйвер USB 1.5.102. В настройках сетевого адаптера оставлен только протокол TCP/IP v4 задан адрес 10.0.6.1 маска 255.255.0.0. В настройках GATEWAY адрес 10.0.6.1 порт 1217. В диспетчере устройств проблем с драйвером нет, панель пингуется.

Перезагрузка панели, отключение выключение USB кабеля, переустановка драйвера, открытие-закрытие проекта в кодесис, перезагрузка кодесис, перезагрузка компьютера не помогают. Такое поведение наблюдается и с прошивкой панели 5.472. Что можно предпринять? Неужели каждый раз нужны эти танцы с бубном?

Добрый день.

С кабелем/USB-портом ПК проблем нет? Пробовали их менять?

Обычно никаких манипуляций типа "переустановка драйвера, открытие-закрытие проекта в кодесис, перезагрузка кодесис, перезагрузка компьютера" производить не нужно.

Pleonix
01.03.2018, 10:14
Поменял USB кабель и переключил в другой порт - связь появилась. Спасибо.

Pleonix
01.03.2018, 10:30
Рано я обрадовался. После перезагрузки компьютера связи опять нет. Помогло переключение кабеля в USB порт, через который работал ранее с настройкой TCP/IP (адрес сбивается при настройке соединения через другой адаптер). Получается что нужно постоянно переключать кабель.

Ильнур Гибадуллин
01.03.2018, 13:26
Рано я обрадовался. После перезагрузки компьютера связи опять нет. Помогло переключение кабеля в USB порт, через который работал ранее с настройкой TCP/IP (адрес сбивается при настройке соединения через другой адаптер). Получается что нужно постоянно переключать кабель.

Попробуйте подключиться в Codesys по IP контроллера: 10.0.6.10.

Также рекомендую отключить Брандмауэр Windows.

Pleonix
02.03.2018, 11:41
Также рекомендую отключить Брандмауэр Windows.

В точку! Мешал брандмауэр, но только не windows, а DrWeb. Спасибо.