PDA

Просмотр полной версии : Прошу помощи в электрической схеме



nackih48
01.03.2018, 08:55
Здравствуйте, не являясь электриком волей службы пришлось разбираться с принципом работы блока управления котлов Борисоглебского завода БУК-03(Схема в приложении).
Данный шкаф управляет работой горелки и и котла в целом.
Суть вопроса, в электрической схеме используются промежуточные реле нн54р. НЕ будет ли короткого замыкания при срабатывании на реле к1 к2 к3? эти релюшки аварийные, и останавливают котел. Просто не допонимаю принцип работы, очень прошу помощи специалистов. Заранее спасибо!

maximov2009
01.03.2018, 10:06
Добрый день. О каком именно коротком замыкании идёт речь не понятно.
При сработке реле К1 всего лишь включается реле К2. Сигнал на включение К1 приходит скорее всего с какого то блока управления горелкой. С разъёма Х2.
При включении К2 оно встаёт на самоблокировку через контакты 4 и 7. Одновременно с этим, через контакт 8 и 5 подаётся фаза (сигнал) на лампочку и на вход 11 ПР200, это программируемое реле (контроллер). Что дальше делается с сигналом неизвестно. Нужно знать программу.
К3 в общем то аналогично. При сработке встаёт на самоподхват и подаёт сигнал 6 вход ПР и на лампочку.
Правда как релюшки К2 и К3 снимаются с самоподхвата непонятно. Но идее нужно снять с них фазу. Схема я так понимаю не полная.
Вот как то так.

nackih48
01.03.2018, 10:27
Спасибо, всё стало понятно.

Sulfur
01.03.2018, 10:31
nackih48
КэЗэ в принципе исключено, т. к. реле чисто сигнальные. Единственный источник вероятного КЗ - лампы HL5 и HL7, но вероятность этого настолько мала, что ею можно пренебречь.
maximov2009
Судя из имеющейся схемы самоблокировка снимается исключительно отключением питания всего блока. Не очень понятное решение.