Просмотр полной версии : СП307 - Modbus ASCII - ПЧ Elhart
Maestro777
28.02.2018, 15:03
Добрый день,
Хотел добавить кнопку на панели оператора ОВЕН СП307 для включения (Пуска) преобразователя частоты ELHART [у (http://kipservis.ru/elhart/frequency_inverter_emd-mini.htm)далено]
Подсоединил соответствующие RS+ и RS- на ПЧ и на порту Панели СП307 Download 4 и 7 пин соответственно. Провод прозвонил и укоротил до 30 см.
Протокол сконфигурировал на 38400 ASCII 8 N 1, на обоих агрегатах. Адрес ПЧ дал 1 (пробовал и 2).
Пытаюсь записать в регистр h2000 значение 2, для пуска. Но на панели выскакивает окошко с попыткой соединиться Download порт 1 адрес (или 2 соответственно при смене).
Конкретно этот ПЧ работал по Modbus с ПЛК Delta SS2, нормально воспринимал команду 16#0002 в регистр 16#2000 по адресу узла 1. А от панели не получается.
Я попробовал указать в кнопке адрес 4x8192. (подумав что 2000 в 16ричном это 8192 в 10чной системе). Но результат не изменился.
Скажите пожалуйста кто-нибудь эти два агрегата сдруживал, расскажите как. Ну или в чем я ошибаюсь. Скорей всего корректный регистр 4x8192.
Евгений Кислов
28.02.2018, 15:29
Добрый день,
Хотел добавить кнопку на панели оператора ОВЕН СП307 для включения (Пуска) преобразователя частоты ELHART [у (http://kipservis.ru/elhart/frequency_inverter_emd-mini.htm)далено]
Подсоединил соответствующие RS+ и RS- на ПЧ и на порту Панели СП307 Download 4 и 7 пин соответственно. Провод прозвонил и укоротил до 30 см.
Протокол сконфигурировал на 38400 ASCII 8 N 1, на обоих агрегатах. Адрес ПЧ дал 1 (пробовал и 2).
Пытаюсь записать в регистр h2000 значение 2, для пуска. Но на панели выскакивает окошко с попыткой соединиться Download порт 1 адрес (или 2 соответственно при смене).
Конкретно этот ПЧ работал по Modbus с ПЛК Delta SS2, нормально воспринимал команду 16#0002 в регистр 16#2000 по адресу узла 1. А от панели не получается.
Я попробовал указать в кнопке адрес 4x8192. (подумав что 2000 в 16ричном это 8192 в 10чной системе). Но результат не изменился.
Скажите пожалуйста кто-нибудь эти два агрегата сдруживал, расскажите как. Ну или в чем я ошибаюсь. Скорей всего корректный регистр 4x8192.
Добрый день.
Руководство на ПЧ выложите, пожалуйста.
Если есть возможность - попробуйте установить протокол Modbus RTU и повторить эксперимент.
И выложите проект для панели.
Maestro777
28.02.2018, 15:42
В RTU попробовал, тоже не получилось.
По ссылке руководство на ПЧ ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/re/ELHART_RE_5872.pdf больше ничего нет.
ПЛК Delta с этой же панелью подружились прекрасно. D0 - регистр 4x4096. (табличка в мануале дельты есть по соотнесению регистров). Только ПЛК я подсоединил на PLC порт Сенсорной панели СП307.
Я не стал ПЧ и ПЛК на один порт панели сажать. ПЛК на PLC порт, а ПЧ на Download.
Евгений Кислов
28.02.2018, 15:46
В RTU попробовал, тоже не получилось.
По ссылке руководство на ПЧ ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/re/ELHART_RE_5872.pdf больше ничего нет.
Ссылка не работает, прикрепите руководство к вашему сообщению, пожалуйста.
И приложите проект для панели.
Maestro777
28.02.2018, 15:58
Во вложении.
Евгений Кислов
28.02.2018, 16:00
Во вложении.
В настройках команды Присвоить значение измените тип с DWORD на WORD.
35876
Maestro777
28.02.2018, 16:07
DWORD и WORD попробовал ничего не изменилось.
Евгений Кислов
28.02.2018, 16:09
Там (дисплеи) специальный протокол для дельты D регистры, видимо у Вас не установлен этот патч к Конфигуратору, поэтому показала PCW. Они с ПЛК Delta хорошо обмениваются.
DWORD и WORD попробовал ничего не изменилось.
Тогда рекомендую попробовать опросить ПЧ с помощью OPC-сервера и снять лог обмена.
Maestro777
28.02.2018, 16:30
Спасибо за совет. Но с OPC серверами дела не имел. Знаю что это программа для удобного сбора данных и передачи её в SCADA.
Я скачал НОВЫЙ OPC-сервер ОВЕН версия 1.9.58.12503. Далее добавил Узел и свободное Устройство. Я так понимаю необходим переходник USB-RS485 для физического подключения к ПЧ от ПК.
Далее сконфигурировать Узел и Устройство ( Modbus параметры). Далее нажать "Запустить опрос"? или как то можно записать данные в регистр 2000h?
Евгений Кислов
28.02.2018, 17:44
Спасибо за совет. Но с OPC серверами дела не имел. Знаю что это программа для удобного сбора данных и передачи её в SCADA.
Я скачал НОВЫЙ OPC-сервер ОВЕН версия 1.9.58.12503. Далее добавил Узел и свободное Устройство. Я так понимаю необходим переходник USB-RS485 для физического подключения к ПЧ от ПК.
Далее сконфигурировать Узел и Устройство ( Modbus параметры). Далее нажать "Запустить опрос"? или как то можно записать данные в регистр 2000h?
Надо в устройство добавить тег, в нем указать тип и адрес регистра.
Если есть возможность - свяжитесь со мной завтра по skype.
Maestro777
01.03.2018, 15:29
Итог - работают ПЧ ELHART с сенсорной панелью СП307 по протоколу Modbus RTU 38400, 8 , N, 1 (rs-485)
Скачал OPC сервер ОВЕН. Создал Узел с параметрами протокола как у ПЧ, добавил свободное устройство адрес 1 (как у ПЧ), Тэг добавил с регистром 8192 (2000h). Функции чтения / записи 0х03 и 0х06. Тип данных WORD (на DWORD не работает).
Запустил опрос и изменил Тэг на 2, ПЧ запустился, 1 - остановился. Главное преимущество видно в журнале, что происходит с посылками. Какой запрос, какой ответ.
Подключил вместо ПК с преобразователем СП307 на порт Download. Добавил функциональную кнопку, настроил проект по параметрам Протокола (см. выше). Регистр 8192, 0х04, WORD. Запись 2 -старт, 1- стоп.
К сожалению, выяснить причины не удалось. Может быть на ASCII более требовательно оборудование к монтажу линии, терминаторный резистор на 120 Ом ему надо или ещё чего. Проверить OPC на ASCII не удалось. Работаем на RTU.
Спасибо за помощь. Теперь OPC как дополнительный инструмент диагностики будет.