Добрый день! У меня проект по автоматизации очистных. Проект разрабатывал не я. От меня требуется только автоматизацию сделать на ПЛК.
Фильтры имеют по 2 датчика давления: на входе и на выходе. НО! это не аналоговые датчики, а дискретные и срабатывают по превышению давления. Правильно ли я понимаю, что в этом случае я должен запускать промывку фильтров по срабатыванию хотябы 1 из этих двух датчиков? С аналоговыми понятно, можно настроить на разность давления, и отрегулировать уставку. А с дискретными я что-то не очень понимаю принципа...

lara197a
28.02.2018, 12:29
смотрите на какие уровни настроены датчики и способ включения (НЗ или НО)

Roman_777
28.02.2018, 12:44
В проекте уровни не указаны. Используются НО контакты на обоих. И к обоим датчикам указание "Замкнут при превышении".

Newcomer
28.02.2018, 13:00
В проекте уровни не указаны. Используются НО контакты на обоих. И к обоим датчикам указание "Замкнут при превышении".

Если датчик на входе замкнут, а на выходе разомкнут, то это значит что фильтр забился и его надо промывать.

Roman_777
28.02.2018, 13:40
Благодарю!