Просмотр полной версии : Модуль ввода/вывода с двумя RS485 для работы двух ПЛК с одними датчиками



zon
26.02.2018, 10:00
Подскажите, уважаемые, есть ли такой модуль?
Надо, чтобы ПЛК, каждый по своему RS485, опрашивал одни и те же датчики и будет ли преимущество по надежности схемы из такого модуля и двух контроллеров с двумя RS485, на каждом из которых сидит, одним и вторым портом соответственно, такой модуль, т.е 2 модуля с раcширением на два RS485, два ПЛК с двумя RS485 и два комплекта датчиков (по одному на каждый модуль) по сравнению с просто двумя ПЛК, каждый со своим модулем и комплектом датчиков, не связанными с другим ПЛК (объединение в третьем ПЛК или в Скаде).

melky
26.02.2018, 10:31
два ПЛК в принципе могут опрашивать один модуль, но только через библиотеки и передавая друг другу управление на опрос. Только надо ли это ?
Может проще взять ПЛК с сетевым интерфейсом, опрашивать датчик по RS485 а по сетевому интерфейсу отдавать данные второму, третьему и т.д. ?

murdemon
26.02.2018, 11:42
Можно через бибки сделать... 1ПЛК смотрит, что на 485 не кто не передает.. делает запрос к модулю. Если передает ждет 300мс. Второй так же только ждет допустим 350 мс. (это если 2 ПЛК, Если больше надо ждать 200-400мс рандомно) Как в Ethernet :)

Santi
26.02.2018, 16:59
Можно через бибки сделать... 1ПЛК смотрит, что на 485 не кто не передает.. делает запрос к модулю. Если передает ждет 300мс. Второй так же только ждет допустим 350 мс. (это если 2 ПЛК, Если больше надо ждать 200-400мс рандомно) Как в Ethernet :)

Надо и брать модули с Ethernet. Ничего хорошего от решений с "нетрадиционной ориентацией" ожидать не приходится.

Alexey_Palich
26.02.2018, 18:14
На два ПЛК денег хватает, а на два комплекта датчиков нет.

Santi
26.02.2018, 20:04
На два ПЛК денег хватает, а на два комплекта датчиков нет.

Причем здесь 2-й комплект датчиков, я про модули ввода с Ethernet(ом).
Например, те же ОВЕНы
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27165

rwg
26.02.2018, 20:20
Берите ПР200 с двумя RS485 и подключайте к нему один датчик. Но преимуществ не будет.

krollcbas
27.02.2018, 00:05
Santi, напрашивается от вас структурная схема. Так или иначе нарисовать - не поняв или не поняв - нарисовать, почти не возможно. Так графически стало бы понятна глубина вашего замысла.
Конечно, если вы намерены резервировать компоненты, не сертифицированные под это - не заработает хорошо. Если дублировать, как вариант, но тут всплывают вопросы управления.
Вообще, вся эта бадяга с резервированием ПЛК придумана для уменьшения убытков и/или физических потерь персонала. То есть то, на чем экономить по умолчанию - преступление.

То есть что начинать в вашей задаче стоит от ответа на вопрос "зачем?". Поняв зачем, оценив стоимость возможных потерь, подбирать соответствующее оборудование.

Santi
27.02.2018, 08:16
Santi, напрашивается от вас структурная схема. Так или иначе нарисовать - не поняв или не поняв - нарисовать, почти не возможно.

Нарисовать как модуль Ethernet-server подключается к 2-м (или n-) клиентам?