Просмотр полной версии : Помогите с подключением СПК110.Д72+ПМ210 к OwenCloud
sin230376
25.02.2018, 14:51
Здравствуйте господа и товарищи!
Нужна помощь (пошаговая инструкция) по подключению СПК к сервису.
Необходимо передавать переменные типа REAL, INT и BOOL.
ну и записывать в СПК уставки температур (REAL или INT)
ПМ вроде настроился. шкала 4, RS-485 и GPRS мигают. Аварий нет.
А вот данные никак получить не могу (все время ошибка 255). Хотя если верить сайту прибор на связи.
Ткните носом пожалуйста.
А то все примеры на СПК207 (а там своя библиотечка)
e.filatov
25.02.2018, 14:54
Здравствуйте господа и товарищи!
Нужна помощь (пошаговая инструкция) по подключению СПК к сервису.
Необходимо передавать переменные типа REAL, INT и BOOL.
ну и записывать в СПК уставки температур (REAL или INT)
ПМ вроде настроился. шкала 4, RS-485 и GPRS мигают. Аварий нет.
А вот данные никак получить не могу (все время ошибка 255). Хотя если верить сайту прибор на связи.
Ткните носом пожалуйста.
А то все примеры на СПК207 (а там своя библиотечка)
Добрый день. Ну в принципе все логично. ПМ данные в RS выпихивает, СПК не отвечает, отсюда и ошибка 255. Проверьте настройкb RS485 в СПК и облаке, а так же что RS485 находится в режиме Slave
sin230376
25.02.2018, 15:12
Настройки и у СПК и owencloud проверил все как по инструкции.....
может проект гляните?
sin230376
25.02.2018, 15:30
Вот проект
Евгений Кислов
26.02.2018, 07:37
Вот проект
Попробуйте на вкладке Соотнесение входов-выходов для параметра Всегда обновлять переменные поставить значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
Если не поможет - то выложите скриншоты настроек из облака, пожалуйста.
35832
sin230376
26.02.2018, 13:44
Попробуйте на вкладке Соотнесение входов-выходов для параметра Всегда обновлять переменные поставить значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
Если не поможет - то выложите скриншоты настроек из облака, пожалуйста.
35832
В итоге выяснилось, что умер один из портов RS-485. И как раз тот что на ПМ210.
Тему можно закрывать.....
А вот что делать с проектом теперь, я не знаю....
sin230376
01.03.2018, 15:56
В итоге выяснилось, что умер один из портов RS-485. И как раз тот что на ПМ210.
Тему можно закрывать.....
А вот что делать с проектом теперь, я не знаю....
Нет предела извращений у русского человека.
Извернулся следующим образом: к СПК на работающий мастер порт подключил ПР200 (благо удалось найти по месту) в режиме слейв, а второй порт ПРки так же в режиме слейв отдал ПМ210. И настроил проброс переменных. (единственное ограничение у ПРки мало сетевых переменных, но нам хватило)