PDA

Просмотр полной версии : БУСТ не управляется



AndrejR
22.02.2018, 15:13
Здравствуйте.
Смонтировали очередной щит управления печью по типовой схеме. Два БУСТа с управлением по напряжению от трм101, тиристоры и ТТ в силовой части. сигнал на входе управления 0-10в, по +5в на входе блокировки и уставки токовой защиты - не светит ни одним светодиодом, выходное напряжение 0. При этом если выкрутить защиту по току в 0 - начинает мигать . если перевести в режим установки - показывает диодами уровень токовой защиты.
Снял один блок, подключил резистор, снял перемычки для фаз B ,C, на входе блокировки +5в меряется, индикации управления нет.
На что обратить внимание?

Алексей Сидорцев
26.02.2018, 13:44
Для начала просьба ответить на такие вопросы:
- этот БУСТ уже был в работе, или это новый БУСТ? Можете написать заводской номер прибора?

Я верно понимаю, что Вы их используете постоянно в Вашей схеме? И проблема только с одним этим?

AndrejR
26.02.2018, 14:11
Здравствуйте, Алексей.
Два буста из одной установки, оба работали ранее в такой-же схеме, шкаф смонтировали заново под другую печь. Монтажники утверждают, что после сборки проверяли тиристорный регулятор на символическую нагрузку(тепловая пушка), все работало. Смонтированный на место не запустился.
После многократной проверки монтажа, не найдя ошибки, поставил резервный блок - все заработало. В процессе наладки пришлось экстренно обесточить установку из-за проблемы с вентилятором - после включения не стало тока, уровень управления показывает, на открытом входе блокировки +2в, импульсов на тиристоры нет. В момент выключения вход блокировки был подсоединен с открытым контактом реле, на втором контакте общий управления.
Всего 3 таких шкафа, 1й в работе 4года, второй и третий дольше, наверно к 10, за все время знаю один вышедший из строя буст - короткое по питанию контроллера.

Алексей Сидорцев
26.02.2018, 14:37
А где Вы находитесь? Рекомендовал бы обратиться в ближайший Сервисный центр, описав проблему с каждым из бустов на рекламационном листе. Лст рекламации составляется в произвольной форме, описывается неисправность.

AndrejR
26.02.2018, 16:09
Ростовская область. По последнему блоку видится причиной наводка на вход контроллера с длинного,под 2 метра, провода. По первым двум сервис тоже "приговорит" PIC-и.
Предпочел-бы приобрести зашитые контроллеры, а если есть прошивка в свободном доступе - и вовсе замечательно.

Алексей Сидорцев
27.02.2018, 07:42
Ростовская область. По последнему блоку видится причиной наводка на вход контроллера с длинного,под 2 метра, провода. По первым двум сервис тоже "приговорит" PIC-и.
Предпочел-бы приобрести зашитые контроллеры, а если есть прошивка в свободном доступе - и вовсе замечательно.

Прибор разрабатывался давно, необходим специальный программатор, поэтому прошить его могут только в наших Сервисных центрах.

AndrejR
27.02.2018, 08:38
Программатор для PIC есть, но устроят и прошитые чипы. Сервисов под рукой нет, организовывать двойную доставку+стоимость ремонта - сильные сомнения в целесообразности.