Просмотр полной версии : Модуль МУ110-224.6у
Р.Александр
19.02.2018, 16:24
Есть модуль аналогового вывода МУ110-224.6у, с помощью которого ПЛК должен управлять частотой инвертора. Достаточно ли будет подать на выходной регистр из ПЛК значения от 0 до 1000 в формате
WORD, чтобы получить на выходе канала модуля напряжение 0-10 в?
SideMoon
19.02.2018, 16:56
Есть модуль аналогового вывода МУ110-224.6у, с помощью которого ПЛК должен управлять частотой инвертора. Достаточно ли будет подать на выходной регистр из ПЛК значения от 0 до 1000 в формате
WORD, чтобы получить на выходе канала модуля напряжение 0-10 в? Модуль "МУ" дискретный.
Для получения аналогового выходного сигнала используйте модуль аналогового вывода, а не "МУ".
SideMoon
19.02.2018, 16:59
Что то я там не нашел этого напряжения. :) :) причины имхо очевидны
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_8r/71889193
http://www.owen.ru/catalog/modul_analogovogo_vivoda_oven_mu110_8i/24400845
SideMoon с чего бы это он дискретный ?
SideMoon
19.02.2018, 18:00
http://www.owen.ru/catalog/modul_analogovogo_vivoda_oven_mu110_8i/24400845 SideMoon с чего бы это он дискретный ?
Ошибка вышла. К артикулу МУ относятся не только дискретные модули, но и построенные на ЦАП.
Что то я там не нашел этого напряжения. Все клеммы заняты, за исключением 3 и 15 , на которых ничего нет. Это в модулях на 8 каналов имеется такое напряжение.
У модуля МУ110-224.6У посмотрите на выводы 15 и 16 http://www.owen.ru/uploads/obshii-chertezh-mu110-224.jpg
Р.Александр
19.02.2018, 18:55
Модуль "МУ" дискретный.
Для получения аналогового выходного сигнала используйте модуль аналогового вывода, а не "МУ".
Модуль МУ110-224.6у - модуль аналогового вывода на 6 каналов, с выходом напряжения 1-10 вольт.
Р.Александр
19.02.2018, 18:57
Ошибка вышла. К артикулу МУ относятся не только дискретные модули, но и построенные на ЦАП.
У модуля МУ110-224.6У посмотрите на выводы 15 и 16 http://www.owen.ru/uploads/obshii-chertezh-mu110-224.jpg
Это 8 канальный модуль, я с такими работал, у него действительно есть такой выход. У 6 канального нет.
Р.Александр
19.02.2018, 18:59
Но это не важно, напряжение можно взять с того же ПЛК, там эти клеммы не используются.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot