PDA

Просмотр полной версии : Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek



Newcomer
19.02.2018, 14:13
Добрый день.

Не получается связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek по RS-485. Панель - Master, ПЛК - Slave. В панели тип ПЛК выбран Modbus RTU (Zero-based Addressing). Порты ПЛК и панели настроены идентично. Пытаюсь читать один регистр с адресом 1 из ПЛК. Панель пишет, что нет связи.

capzap
19.02.2018, 14:34
какой порт выбран, какую распайку брали

YuriBel
19.02.2018, 14:34
Если в слейве всего один регистр, то у него будет адрес 0, ибо Zero-based Addressing

Newcomer
19.02.2018, 14:50
Если в слейве всего один регистр, то у него будет адрес 0, ибо Zero-based Addressing

В Slave 2 регистра.

Newcomer
19.02.2018, 14:55
какой порт выбран, какую распайку брали

О каком порте и распайке речь ?

capzap
19.02.2018, 14:57
как на картинке, только для соответствующей паенли

Newcomer
19.02.2018, 15:00
как на картинке, только для соответствующей паенли

Это все правильно у меня сделано.

YuriBel
19.02.2018, 15:09
Если есть в хозяйстве что-то типа АС4, можно послушать, что на линии происходит, как минимум станет понятно, это панель не запрашивает или ПЛК не отвечает.

Newcomer
19.02.2018, 15:18
Если есть в хозяйстве что-то типа АС4, можно послушать, что на линии происходит, как минимум станет понятно, это панель не запрашивает или ПЛК не отвечает.

Если бы панель не запрашивала, то она бы и не писала, что нет связи. Удалось связать панель с ПЛК через Ethernet. Почему не связывается через RS-485 не понятно. Оба порта RS-485 в ПЛК пробовал.

Newcomer
19.02.2018, 15:23
Вот все настройки.

YuriBel
19.02.2018, 15:26
Имелось ввиду услышать на линии запрос от панели, тем самым сняв половину вопросов, касающихся распайки разъема к панели и настройки порта панели.

capzap
19.02.2018, 15:44
Вот все настройки.

нехватает скрина с адресом слейва в плк

ЗЫ и в панели вроде должно стоять номер плк 1

Newcomer
19.02.2018, 15:51
нехватает скрина с адресом слейва в плк

ЗЫ и в панели вроде должно стоять номер плк 1

В панели стоит Номер ПЛК 2, как и в ПЛК.

capzap
19.02.2018, 16:07
в параметрах панели номер плк это не адрес слейва, а порядковый номер добавленных контроллеров, а адрес слейва записывается в начале адреса регистра через решетку. Кажется так, точно сказать только документация может, удивительно что ткто то еще такие кaнaлы связи использует, когда ethernet есть

Newcomer
19.02.2018, 16:22
в параметрах панели номер плк это не адрес слейва, а порядковый номер добавленных контроллеров, а адрес слейва записывается в начале адреса регистра через решетку.

Номер ПЛК в панели - это сетевой адрес Slave. У меня сетевой адрес ПЛК - 2, значит и в панели должно стоять 2. Я с Weintek не первый раз работаю, ранее все нормально было.

capzap
19.02.2018, 17:06
ну тогда снова что с распайкой и если всё нормально лог обмена между панелью и слейвом, хоть от кого то должна быть информация, для диагностики можно и плк мастером сделать и постучаться в панель

Сема
21.02.2018, 17:42
Приветствую, там нюанс со смещением регистров есть. Или адресация ПЛК и Панели оператора. Что-то такое было, сам сталкивался с этим.

Если всё остальное правильно.

Evlord
26.04.2019, 16:58
Здравствуйте.

Интересует вопрос, можно ли по Ethernet подключить к ПЛК110 несколько устройств - панель вейнтек (через символьный файл) и собственно ПК с OPC-сервером Codesys? На практике получается, что к ПЛК может подключиться только одно устройство - или панель, или комп.

Uniqum
26.04.2019, 17:32
в конфигурации ПЛК добавьте 2 slave модуль с TCP. Настройте порт отличный от 502 (1201 например). Сформируйте переменные для опроса.

Evlord
27.04.2019, 06:08
такое я делал. спрашиваю именно как сделать развязку при использовании OPC, так как штук 50 переменных прописать в панели, а также выделить из слов битовые сигналы - достаточно трудоёмкая затея, а в OPC готовый символьный файл, который можно подгрузить в панель, а сам OPC использовать на ПК использовать в SCADе