PDA

Просмотр полной версии : Запоминание программы 10 мин



lunyov_i
24.11.2008, 11:58
Насколько я понял, при обесточивании любого контроллера ОВЕН,
происходит запоминание всех данных внутри контроллера в течении
10 минут.
Меня интересует такой вопрос - состояние выходов тоже запоминается?
У меня задача связанная с управлением движущимся объектом. Не может получится так что: объект движется, питание обрубилось на 5-минут,
потом врубилось и объект опять начал двигаться :mad: ( так как все предварительные данные сохранены ).

Kirill
24.11.2008, 12:09
Насколько я понял, при обесточивании любого контроллера ОВЕН,
происходит запоминание всех данных внутри контроллера в течении
10 минут.
Меня интересует такой вопрос - состояние выходов тоже запоминается?
У меня задача связанная с управлением движущимся объектом. Не может получится так что: объект движется, питание обрубилось на 5-минут,
потом врубилось и объект опять начал двигаться :mad: ( так как все предварительные данные сохранены ).

Вы можете отследить факт отключения питания и по этому флагу привести нужные переменные в необходимое состояние. Добавляете в конфигурации ПЛК модуль statistics, в нем задаете переменную для power status и далее с ней работаете.

Николаев Андрей
24.11.2008, 12:13
При пропадании питания:
Выходные элементы переводятся в безопасный режим (считай отключаются), но программа продолжает работать (то есть идет вычисление).

Так что Вам лучше опрашивать данный бит, и соответственно при пропаддании питания стопорить работу программы, ну или сбрасывать в начало.