PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100-24-P-L и контроллер с выходом ТТL и ModBUS-RTU



Garikrus
19.02.2018, 01:20
Прошу подсказать: есть ПЛК100 и контроллер DIXEL XB370C (http://www.hvacrinfo.com/Controllers/XB350C_E.PDF) с выходом TTL x rs485 (надпись на этикетке непонятная, по бумагам скорее всего просто TTL и нужен будет переходник на RS485) и возможностью работы по протоколу ModBUS-RTU.

Что мне ещё необходимо знать про контроллер (адреса, наверно, интересующих меня устройств?), чтобы соединить и считывать данные с контроллера.

Контроллер имеет 3 датчика температуры и цифровые входы/выходы, но запрограммирован совсем не на то, что мне нужно; хочу использовать его в качестве блока расширения, типа МВУ/МВА.

P.S. Нашёл в сети вот такое описание Modbus применительно к Dixell. Оно должно помочь? https://documents.tips/documents/modbus-communication-protocol-v25-gb.html

Спасибо.

melky
19.02.2018, 09:53
у китайцев есть переходники RS485-TTL с автопоределением передачи данных. И есть еще для Arduino без автоопределения. Вам нужен первый вариант. В работе проверены, мин нет.

Если там у вас реально TTL конечно.

Garikrus
19.02.2018, 12:22
С переходником нет проблем - существует родной от производителя.

Я хотел бы выяснить - адреса нужных мне датчиков - есть в описании Модбаса для Dixell - по ссылке второй.?

Просто никогда не пробовал, не знаю с чего начать.

melky
19.02.2018, 12:45
Страница 7 из 12, Аналоговые входы, с регистра 256 + следующий за ним регистр статуса датчика
Вы сами то документ смотрели ?

Garikrus
19.02.2018, 13:03
Смотрел. Но, к сожалению, никогда не работал с МодБас и ПЛК100.

Пока для меня этот документ - как китайская грамота.

Поищу информацию, как заставить ПЛК100 подсоединиться к прибору и начать опрос.

Спасибо.