Господа прошу совета. На производстве организована сеть на RS-485 интерфейсе с протоколом ModbusRTU. К сети подключены 6 шкафов автоматики на базе СПК110, ПЛК160 и прочее, опрашиваемых OPC-сервером. К данной сети надо подключить еще около 40 ТРМ210. ТРМы хочется подключить через какой-нибудь шлюз, бюджетный. Пока только возникает мысль использовать ПР200. Кто, что подскажет?

capzap
17.02.2018, 12:58
Где Вы в ПР200 нашли такое количество ресурсов для слейва, чтоб шлюз организовать?
http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf стр.17

ASo
17.02.2018, 13:56
Что Вы называете шлюзом?
Шлюз обычно преобразовывает разные протоколы, у Вас протокол один.
Или Вам нужен повторитель? Или что?

Andrew_Stranger
17.02.2018, 14:45
Протокол один модбас рту, но не хотелось бы заводить напрямую в сеть 40 ТРМ, так как во - первых rs_485 рассчитан на 32 узла, во вторых опасаюсь возможных глюков в сети от ТРМ. Или это неправильный ход мыслей? ПР одним интерфейсом будет опрашивать ТРМ , а вторым будет опрашиваться OPC сервером. P.S. Capzar, вы правы, 16 устройств максимум.

ASo
17.02.2018, 15:54
1. Для этого есть повторители. У ОВЕН это АС5, но я его дорабатываю, удаляя резисторы подтяжки по нижнему порту.
2. Это называется коммуникационный контроллер. Их цены я считаю неадекватными.

Andrew_Stranger
17.02.2018, 16:21
Мне кажется ПР200 был бы неплохим вариантом, если бы не ограничение на 16 узлов. В принципе нужен дешевый ПЛК/ПР с двумя RS-485 на борту. Как вариант, может ПЛК73 подойдет.

ASo
17.02.2018, 16:45
Подойдет и он, но работать придется через библиотеки. Что не всегда удобно.

Andrew_Stranger
17.02.2018, 17:57
А через конфигуратор нельзя?

ASo
17.02.2018, 18:48
Нельзя.
Но вот тут недавно один производитель выпустил коммуникационный контроллер на 4 веревки RS-485 + иное за 16,5 тыр. Программирование в бесплатной визуальной среде. Если не испугает такая цена возьмите его.
Иначе что то в ПЛК1хх или иного производителя.

melky
17.02.2018, 19:26
Почему просто не подключить через преобразователи Ethernet - RS485 ? и дальше опрашивать все ТРМ при помощи OPC сервера ?

Я так понимаю 160-й ПЛК вы опрашиваете через Ethernet порт а не по RS485-му ?

Andrew_Stranger
17.02.2018, 20:28
Почему просто не подключить через преобразователи Ethernet - RS485 ? и дальше опрашивать все ТРМ при помощи OPC сервера ?

Я так понимаю 160-й ПЛК вы опрашиваете через Ethernet порт а не по RS485-му ? Опрашиваю по rs_485 так как в сети есть еще СПК110.

melky
17.02.2018, 23:37
ну и какая разница, как вы опрашиваете СПК или ПЛК (очень странный способ опроса имея на борту Ethernet) ?

вообще все решает место расположения новых приборов, наличие сети предприятия в месте их установки, удаленность расположения новых приборов.
Сами нарисуйте топологию, расстояния и т.д. К одному преобразователю Ethernet-RS485 можно так же подключить до 32-х приборов, но если на каждый прибор придется цеплять преобразователь, то сами понимаете это будет не бюджетно. Хотя и тут есть выход, если очень большие расстояния. Ну и возможность приобретения преобразователей у китайцев. Есть [удалено] очень хорошего качества по цене раза в два дешевле.

Andrew_Stranger
18.02.2018, 17:42
Почему способ странный, раз СПК110 и не каждый прибор имеет ehernet на борту. На данный момент на Ethernet переходить желания нет, так как все уже настроено и работает. Почему кстати Екон снят с производства?

ASo
18.02.2018, 17:49
Потому что не конкурентен по всем параметрам.

melky
18.02.2018, 23:20
Видимо потому, что работает через анальный проход. В общем без компьютера ЕКОН бесполезный кусок железа, насколько я помню темы разной давности.