Просмотр полной версии : Фильтрация дискретных входов в ПР110 с питанием 220В
SideMoon
16.02.2018, 07:31
В настройках входов фильтрации нет, а реально в в ПР110 с питанием 220В она есть, если да с какими параметрами?
Вам нужна фильтрация ? поставьте таймеры по входам.
Косвенная фильтрация есть всегда - это принцип работы любого ПЛК - опрос входов, выполнение программы, запись выходов. Время цикла программы и есть фильтрация.
з.ы. ну это простым языком.
Eugene.A
16.02.2018, 09:45
Аппаратная фильтрация на дискретных входах для переменного тока есть всегда, иначе на входе бы присутствовали импульсы с частотой сети, а не логический уровень. И постоянная времени этого фильтра не меньше периода сети. А скорее, существенно больше.
SideMoon
16.02.2018, 09:53
Вам нужна фильтрация ? поставьте таймеры по входам. Можно пример в виде куска программы?
TON поставьте по входу с нужным временем фильтрации и все. Какой еще нужен кусок программы ? Ну и уточните момент фильтрации в документации, возможно там все же есть некоторое значение по умолчанию + как написал выше есть естественная фильтрация за счет цикла программы.