Просмотр полной версии : 2 ПР200 и панель СП307
Доброго дня. Вопрос такой. Можно ли 2 ПР200 подключить к 1 панели СП307Б? Буду благодарен за полный ответ, и как это реализовать.
Андрей Посохов
15.02.2018, 09:51
Доброго дня. Вопрос такой. Можно ли 2 ПР200 подключить к 1 панели СП307Б? Буду благодарен за полный ответ, и как это реализовать.
Добрый день. Конечно можно.
Вот тут, в разделе примеры, это подробно описано: http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/51678300
Кроме описания, там прилагаются и готовые примеры для ПР200 и СП3хх.
Добрый день. Конечно можно.
Вот тут, в разделе примеры, это подробно описано: http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/51678300
Кроме описания, там прилагаются и готовые примеры для ПР200 и СП3хх.
Я имел в виду 2 шт ПР200 с различной логикой управляемой 1 панелью СП307. Организация физического подключения параллельно в один разъем plc?
Андрей Посохов
15.02.2018, 12:08
Я имел в виду 2 шт ПР200 с различной логикой управляемой 1 панелью СП307. Организация физического подключения параллельно в один разъем plc?
Можно, повторюсь. Оба ПР200 будут для панели Slave устройствами и соединены в разъем PLC последовательно.
Если нет возможности соединить последовательно, то можно подключить одно ПР200 к разъему PLC, второе ПР200 к разъему Download.
Можно, повторюсь. Оба ПР200 будут для панели Slave устройствами и соединены в разъем PLC последовательно.
Если нет возможности соединить последовательно, то можно подключить одно ПР200 к разъему PLC, второе ПР200 к разъему Download.
Отлично это и хотел узнать. Спасибо большое!
majevgenij
06.05.2020, 15:02
Сразу же вопрос. Подскажите пожалуйста как подключить к одной пр200 в режиме мастер, две панели сп307, где посмотреть пример. Спасибо
Сергей0308
06.05.2020, 15:13
Можно, повторюсь. Оба ПР200 будут для панели Slave устройствами и соединены в разъем PLC последовательно.
Если нет возможности соединить последовательно, то можно подключить одно ПР200 к разъему PLC, второе ПР200 к разъему Download.
Три устройства в одной сети RS485 как не подключай, всё равно получится правильно(шлейфом), чтобы неправильно можно было сделать(звездой), необходимо как минимум четыре устройства!
majevgenij
06.05.2020, 16:18
Добрый день. Конечно можно.
Вот тут, в разделе примеры, это подробно описано: http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/51678300
Кроме описания, там прилагаются и готовые примеры для ПР200 и СП3хх.
В примере не понятно, как с панели слейв передавать на пр200 переменные булеан, и потом считывать их состояние. Пример на панели кнопка без фиксации => в пр200 тт-триггер и переменная, которую надо считать панелью для подсвечивается кнопки без фиксации
Ревака Юрий
06.05.2020, 17:10
В примере не понятно, как с панели слейв передавать на пр200 переменные булеан, и потом считывать их состояние. Пример на панели кнопка без фиксации => в пр200 тт-триггер и переменная, которую надо считать панелью для подсвечивается кнопки без фиксации
В любом случае, лучше работать через целочисленные, с распаковкой/назначением бит на ПР/панели. bool это тупиковый путь, только если совсем вариантов нет, для ПР и СП он есть.