Просмотр полной версии : ПР200 и ПРМ-220.1 ошибка подключения
Уважаемые форумчане. Купили новые ПР200-24.2.1.0 и ПРМ-220.1 (нужно много входов коммутации и 24в и 220в). Присоединил. Нет соединения. Всё пересмотрел. Сделал тестовую схему. Перепрошил. Всё равно ошибка.
Вопрос: есть ньюансы подключения.
Василий Кашуба
13.02.2018, 22:40
Уважаемые форумчане. Купили новые ПР200-24.2.1.0 и ПРМ-220.1 (нужно много входов коммутации и 24в и 220в). Присоединил. Нет соединения. Всё пересмотрел. Сделал тестовую схему. Перепрошил. Всё равно ошибка.
Вопрос: есть ньюансы подключения.
Приложите, хотябы, скриншоты.
Под рукой ничего не оказалось - сделал скриншот документа
35576
Питание есть, кабель подключен, но горит "ошибка" - т.е. нет подключения модуля к ПР200
Скорее всего нужно обновить прошивку в ПРМ, Вот ссылка на методу:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22006&page=57&p=268728&viewfull=1#post268728
Павел огромное спасибо - по Вашему методу сходу всё заработало. Огромное СПС.