Здравствуйте.
Надо соединить два теплосчётчика ВЗЛЁТ ТСР-К-011 с СПК105, считывать проток и две температуры с каждого.
Если кто занимался с этими приборами, подскажите, как это сделать или направьте в нужную тему в форуме.

Евгений Кислов
12.02.2018, 12:53
Добрый день. Вам необходимо запросить спецификацию протокола на счетчик у компании-производителя.
После это потребуется реализовать его в CODESYS. См. документ СПК. Реализация нестандартных протоколов:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_NonstandardProtocols_v.1.1.pdf

trejer
12.02.2018, 13:10
Спасибо.
Адреса регистров есть
35539
Буду читать книжку.

Ильнур Гибадуллин
12.02.2018, 13:11
Здравствуйте.
Надо соединить два теплосчётчика ВЗЛЁТ ТСР-К-011 с СПК105, считывать проток и две температуры с каждого.
Если кто занимался с этими приборами, подскажите, как это сделать или направьте в нужную тему в форуме.

Здравствуйте! Если не ошибаюсь, то ВЗЛЁТ ТСР-К-011 имеет модификацию с протоколом Modbus RTU. Для реализации опроса рекомендуем ознакомиться с документом СПК.Протокол Modbus, п.4: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.1.pdf?_ga=2.252970953.1525900926.15 18416488-1710850276.1499776987

trejer
12.02.2018, 13:31
Да, совершенно верно, ModBus RTU. Специально такой и покупался. Осталось с регистрами разовраться.
Будет здорово если хватит книги "Настройка обмена по ModBus".
Спасибо!

trejer
13.02.2018, 16:31
Ещё раз - Всем Спасибо!
Всё получилось. Два теплосчётчика работают на один СПК105.
Есть только одна проблема, счётчик работает с максимальной скоростью 4800, удерживает линию в единице после ответа 50-130 мс.
Следовательно время между фреймами надо делать больше 130мс. В сети ещё два ЧП и модуль аналогово ввода. Сеть получается медленной.