Просмотр полной версии : Сетевые адреса ПР110 ???



Tinduktel
11.02.2018, 21:15
Помогите пожалуйста выявить истинное положение сетевых адресов в ПР110.

По инструкции к ПР110, адреса сетевых выходов от 0х3000 до 0х31FF (десятичн. от 12288 до 12288 +511 )
По справке Овенлоджик, адреса сетевых выходов от 768 до 799 (десятичн) , то есть 32 слова по 16 бит
Итого, сетевая переменная на рег 768 дес. должна быть видна снаружи на 12288 дес. (0х3000) ...

RS-485 настроил как PLC#1,115200,N,8,1 (слот 1 в меню считаю номером Модбас-устройства на RS-485)

Обращаюсь с другого контроллера по протоколу Modbus RTU, адресация с нулевым смещением (Zero based Addr) по адресам с 1#12288 десятичн (=0х3000) и далее в сторону увеличения, но ответа от ПР110+МИ485 нет. ПР МИ-485 мигает лампочкой "связь".

35523
35524
35525

Андрей Посохов
13.02.2018, 09:54
Помогите пожалуйста выявить истинное положение сетевых адресов в ПР110.

По инструкции к ПР110, адреса сетевых выходов от 0х3000 до 0х31FF (десятичн. от 12288 до 12288 +511 )
По справке Овенлоджик, адреса сетевых выходов от 768 до 799 (десятичн) , то есть 32 слова по 16 бит
Итого, сетевая переменная на рег 768 дес. должна быть видна снаружи на 12288 дес. (0х3000) ...

RS-485 настроил как PLC#1,115200,N,8,1 (слот 1 в меню считаю номером Модбас-устройства на RS-485)

Обращаюсь с другого контроллера по протоколу Modbus RTU, адресация с нулевым смещением (Zero based Addr) по адресам с 1#12288 десятичн (=0х3000) и далее в сторону увеличения, но ответа от ПР110+МИ485 нет. ПР МИ-485 мигает лампочкой "связь".

35523
35524
35525

Добрый день.
ПР110 работает в режиме Slave.В этом режиме передать данные можно только в формате int.
Адрес 768 - это 0х0300, как и указано в РЭ для формата int.