PDA

Просмотр полной версии : не могу подключить фото датчик к ПР110



ubazza
11.02.2018, 10:13
есть ПР 110 220 8 дф 4р

есть фото датчик E3FB-RP11
провода на датчике:

коричневый - +12
черный - выход
розовый - выбор включения по свету
синий - напряжение питания 0

___
к пр подключил следующим образом:

с датчика коричневый подключен на +12 от отдельно блока питания
к общему минусу n1 на пр 110 подключен: синий, розовый и 0 с отдельного БП 12 в
ко входу l2 на пр 110 подключен черный - выход.

___
понимаю что что я сделал не так, подскажите где ошибка, т.к. сигнал с датчика на реле не приходит.
программу и фото подключения прикрепил.
35495
35496

Woolfy
11.02.2018, 10:55
Входы ПР110-220.8ДФ.4Р воспринимают сигнал 220 VAC, но никак не 24(12) VDC. Придётся добавить промежуточное электромагнитное реле с катушкой на 12 VDC. Выход датчика включает реле, а вот уж контакты реле подают 220 на вход ПР110. Сети 220 VAC и 24(12) VDC гальванически лучше не соединять...

ubazza
11.02.2018, 11:17
Входы ПР110-220.8ДФ.4Р воспринимают сигнал 220 VAC, но никак не 24(12) VDC. Придётся добавить промежуточное электромагнитное реле с катушкой на 12 VDC. Выход датчика включает реле, а вот уж контакты реле подают 220 на вход ПР110. Сети 220 VAC и 24(12) VDC гальванически лучше не соединять...

а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом...
такое подойдет?
35497

Василий Кашуба
11.02.2018, 11:29
а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом...
такое подойдет?
35497
Это реле на 24 вольта. Рядом с изображением катушки 24v -, означает 24 вольта постоянного напряжения.

ubazza
11.02.2018, 11:40
все спасибо большое за ответ . все сделал.

ubazza
11.02.2018, 11:41
реле на 24 в, но рулит подачей питания 220 в 5а.

ubazza
11.02.2018, 11:43
35498 вот так, всем спасибо.

Tinduktel
11.02.2018, 11:45
а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом... такое подойдет? Надо быть готовым к тому, что при переключении выходные контакты реле могут дребезжать и без фильтрации RTRIG может выдать Вам пачку импульсов.

Не помню точно, есть ли в ПР программная фильтрация входных сигналов.

ubazza
11.02.2018, 11:55
Надо быть готовым к тому, что при переключении выходные контакты реле могут дребезжать и без фильтрации RTRIG может выдать Вам пачку импульсов.

Не помню точно, есть ли в ПР программная фильтрация входных сигналов.

да наблюдал такое, скажите какой функцией в пр 110 это можно поправить, или только на плк?

Tinduktel
11.02.2018, 12:05
да наблюдал такое, скажите какой функцией в пр 110 это можно поправить, или только на плк? Интегратором (усреднителем, сумматором).
К сожалению, я давно не работал с ПР и почти все забыл. Если у ПР есть фильтрация входов, то можно поставить время фильтрации (усреднения) больше чем время успокоения механического контакта. ПИД-регулятор при выключенной дифференциальной части тоже интегратор или используйте какой-нибудь другой сумматор в виде ФБ.
Схемно дребезг легко погасить RC-цепочкой. Щас наверное кто-нибудь более компетентный посоветует Вам ФБ.

Василий Кашуба
11.02.2018, 13:24
да наблюдал такое, скажите какой функцией в пр 110 это можно поправить, или только на плк?
Фильтрация выставляется в свойствах входа.

Сергей0308
11.02.2018, 13:33
Фильтрация выставляется в свойствах входа.

У ПР с питанием 220 В нет встроенной фильтрации для дискретных входов! Только у ПР с питанием 24 В!

ubazza
11.02.2018, 14:01
Для ПР с питанием 220 В нет встроенной фильтрации для дискретных входов! Только для ПР с питанием 24 В!

День добрый. А можно без лирики. Про деньги ни кто ничего не говорил. Просто хочется разобраться самому

ubazza
11.02.2018, 14:04
Фильтрация выставляется в свойствах входа.

Можно скриншот вставить если не трудно

Tinduktel
11.02.2018, 15:11
настройка прибора, входы

35512

melky
11.02.2018, 19:00
достаточно простого таймера, вот вам и фильтр. тем более у нормальных датчиков обычно присутствует гистерезис.

Сергей0308
11.02.2018, 23:42
Вообще-то фильтрация по дискретным входам в принципе и есть гистерезис, только включение-выключение не по значению параметра, а по времени! Сигналы любого уровня, по времени менее времени фильтра - не воспринимаются(игнорируются, фильтруются)!
Неоднократно на форуме выкладывались такие простейшие фильтры!
Я выкладывал и более помехозащищённые фильтры, когда несколько ложных срабатываний(помех) не нарушат нормальную работу:

35529

К сожалению к ПР110 он не подойдёт(нужно макрос гистерезиса из онлайн базы макросов переделать под целочисленную логику), но принцип можно посмотреть!