Alex84
09.02.2018, 13:29
Добрый день.
Посоветуйте в выборе оборудования.

На предприятии в 17-ти точках нужно измерять температуру. Температура должна выводиться с приборов на пк и делать архив каждые 30 минут.
Подскажите какие измерители лучше всего использовать, какие преобразователи интерфейса и самое главное программу для архивирования на пк.
Спасибо.

maximov2009
09.02.2018, 16:05
Добрый день. А Вам обязательно выводить на ПК? У меня к примеру собирается с 16 точек. Использовал 2 шт ТРМ 136 и 2шт ТРМ 202. Выводятся данные на панель ИП 320. Для оперативного контроля дежурным персоналом. А если бы мне нужна была запись, поставил бы МСД 200 и записывал бы.
И не нужно держать включенный ПК. И преобразователей никаких не надо.
Если что, пишите в личку.
С уважением.

melky
09.02.2018, 16:58
Насколько разбросаны эти 17 точек по предприятию ? есть ли в точках измерения поблизости сеть Ethernet предприятия ?

любая Scada система, хоть раз в секунду записывайте... з.ы. можно применить ПромПК хоть с Windows хоть с Linux (тут уж выбор Scada уменьшается).

maximov2009 - ИП320 вам и графики построит за прошлый год ?

_Mikhail
09.02.2018, 23:20
Раз всего 17 точек, то достаточно бесплатной Master Scada.
А дальше, как спрашивает melky: если есть в этих точках Ethernet, то одно оборудование, если нет - то другое. В любом случае нужно больше информации

Alex84
10.02.2018, 11:50
Точки находятся в разных местах, многоканальные измерители не подойдут. Ethernet нету. Придется протаскивать провода в одно место.

alex55
10.02.2018, 12:05
УКТ-38-2шт+ТРМ200+ АС4+OPM, просто по детски на ПК.. хотя не дешево, ну если измерители хотите в разных местах, можно ТРМ200-9шт+АС4+OPM, вообщем разные варианты

rovki
10.02.2018, 14:13
Нужны датчики с RS485 ,обьединяете их в сеть ,затем через преобразователь RS485-usb подключаете К планшету ,с установленной Каскадой и наблюдаете все показания ,архивируйте их в планшете ,если нужно отправляете на почту (в ПК с екселем) .Следите за пограничными значениями Т и отправляете СМС ,если нужно ...и много еще чего можно сделать + удаленный визуальный контроль и графики....Правда есть ограничение на 16 датчиков ..

melky
11.02.2018, 11:47
Alex84 - Расстояния между точками, предполагаемые маршруты прокладки. Потому что от этого зависит и тип прокладки и архитектура.

На счет протаскивания проводов, многое опять же зависит от архитектуры и скажем так взаимодействии разных ведомств на предприятии.
Сейчас вы только RS485 протянете, потом после вас сетевики оптику или UTP потянут, а через время вы захотите на сеть пересесть и будет у вас куча соплей нужных и не нужных проводов.

В каких местах возможно проще установить повторитель Modbus а для каких-то мест сделать звездой на разных линиях.

Вот честно, предлагать то, не зная что очень сложно. Скажем точнее абсолютно невозможно, так как вы как партизан, которого пытать надо по каждой мелочи. В общем удачи.

rovki - захочет человек расширится, а вы ему сразу свинью подложили...
Это и Мастер Scada(ы) касается, но там доплатить можно и расширить систему.

rovki
11.02.2018, 11:52
rovki - захочет человек расширится, а вы ему сразу свинью подложили...
Это и Мастер Scada(ы) качается, но там доплатить можно и расширить систему.
Когда то в каскаде было 8 экранов ,теперь 20 ,устройств было 8 ,теперь 16 итд ,все это сделано по просьбе пользователей .
Если будет нужно 100 устройств ,то сделаем 100 ,нет проблем (без доплат) .

melky
11.02.2018, 17:07
rovki на самом деле, гораздо большая свинья, это работоспособность onli Android, все остальное фигня...

rovki
11.02.2018, 17:25
Оно и видно сколько новых прошивок для ПЛК ,ПР итд... не на onli Android...
Хоть бы один пример привели неработоспособности Каскады на андроиде . Естественно если на планшете нет 3G модуля ,то при отправки СМС будет не работоспособной система или нет поддержки SPP профиля в сборке андроида или самого блютуза то же работать не будет или не поддерживается HOST usb, а вы туда свисток ставите .....

melky
11.02.2018, 18:07
При чем тут работоспособность или нет ? Верхний уровень делать только на Андроид в принципе не лучшая идея.

rovki
11.02.2018, 18:25
Ну тогда вы четче формулируйте мысли .Вы сами начали про работоспособность .
Без аргументов заклинания не катят ....про какой еще верхний уровень речь ?Ни кто не мешает поставить Каскаду на ПК ,как вариант.Речь в теме идет о системе сбора и обработки информации с датчиков .Мой вариант- сбор архива на планшете ,обработка ,хранение (долговременное) на ПК.

melky
11.02.2018, 18:53
Верхний уровень - Scada (производитель не важен). Вашу Каскаду на ПК запускать как ? в эмуляции или есть версия для ПК ? под какие ОС ?
Сделайте нативные версии для ПК под Win, Linux, Mac и чтобы они согласовывались друг с другом, тогда это будет достойное решение. Пока она только под Android это домашняя забава и не более. ИМХО

ASo
11.02.2018, 19:06
А кто сказал, что это СКАДА (как бы не называл автор)? Это обычная панель. Дешевая в силу очевидных причин. В силу иных очевидных причин - как ограниченная, так и продвинутая.
Вполне имеет право на существование и вне домашней автоматики.

rovki
11.02.2018, 21:06
Верхний уровень - Scada (производитель не важен). Вашу Каскаду на ПК запускать как ? в эмуляции или есть версия для ПК ? под какие ОС ?
Сделайте нативные версии для ПК под Win, Linux, Mac и чтобы они согласовывались друг с другом, тогда это будет достойное решение. Пока она только под Android это домашняя забава и не более. ИМХО

Странный вы человек ,так категорично заявляете ,как Бил Гейтц какой -то .Может вы еще учебники выпускаете ,что бы вам поверили голословно...
Сегодня забава ,завтра внедрение .По крайней мере банки доверяют мобильникам и еще сотни пользователей Каскады , отдавшие свои кровные ...караван идет...

melky
12.02.2018, 11:00
rovki не путайте про доверие. У банков работает WEB на любой ОС + приложения для мобильных.
У вас караван стоит только на мобильном. Это вот и отличает одних от других. Если кого-то устраивает ТОЛЬКО мобильное приложение, так никто же и не против.
Например как панель к станку. Но подобное решение устраивает не всех. Вот о чем я пытаюсь сказать.

Собственно это не я должен об этом говорить, а авторы сразу указывать, "что на данный момент работа onli Android, а когда появятся решения для других устройств и ОС мы не знаем"

Вы об этом мягко говоря в каждых темах скромно умалчиваете, подвергая человека поспешным решениям, на которых потом можно обжечься.

Andrew_Stranger
12.02.2018, 12:46
RS485 на датчики лучше не рисковать, хотя если побегать хочется, то можно. Локально, по месту модули ввода и на скаду. МСД200 я бы не стал ставить, все-же ходить с флешкой это прошлый век и какие-то ненужные телодвижения.

Atman
12.02.2018, 17:42
Дельный совет, датчики кустами локально на модули ввода, а дальше по RS-485 по проводам или радиоканалу соединяете эти кусты со скадой.

Abip
13.02.2018, 09:04
RS485 на датчики лучше не рисковать, хотя если побегать хочется, то можно. Локально, по месту модули ввода и на скаду. МСД200 я бы не стал ставить, все-же ходить с флешкой это прошлый век и какие-то ненужные телодвижения.

А чем датчики с RS-485 плохи? В чем риск?

Andrew_Stranger
13.02.2018, 12:02
А вы много таких датчиков видели? Датчики возможно и не плохи, но в широкие массы так и не идут и по-видимому не зря.
Риски
- найти нормального производителя;
- найти относительно недорого;
- закопаться в проблемы с сетью из-за малого опыта или программных косяков;
- вопрос с питанием (по витой паре совместно с RS-485 или КИПЭВ дорогой).

melky
13.02.2018, 13:02
не видел ни одного датчика, чтобы питание шло по RS485, только отдельно. А плюс в них есть, так как кроме температуры еще и влажность показывают.

И где вы увидели проблемы с сетью ? модули аналоговых входов будут опрашиваться как-то иначе ?

Atman
13.02.2018, 14:58
не видел ни одного датчика, чтобы питание шло по RS485, только отдельно. А плюс в них есть, так как кроме температуры еще и влажность показывают.

И где вы увидели проблемы с сетью ? модули аналоговых входов будут опрашиваться как-то иначе ?
Как думаете, что будет легче опросить- четыре модуля ввода или гирлянду, а скорее всего это бывает "зоопарк" из 32 датчиков? Схема с модулями ввода-вывода- это классика надежного сбора информации с датчиков в пром-сетях.

maximov2009
13.02.2018, 15:45
Схема с модулями ввода-вывода- это классика надежного сбора информации с датчиков в пром-сетях.

Это если не нужна индикация по месту. Мне вот была нужна, поэтому применил разные ТРМ, на которых отображалась информация по месту и собиралась в кучу в диспетчерской.
Так что всё зависит от конкретной задачи.
С уважением.

melky
13.02.2018, 16:26
Atman автор так и не обозначил архитектуру и расстояния, может у него между датчиками по 300-500 метров. Попробуйте сделать звезду на модулях....
Так что все в мире относительно и 32 датчика RS485 в том числе.

Andrew_Stranger
13.02.2018, 19:01
не видел ни одного датчика, чтобы питание шло по RS485, только отдельно. А плюс в них есть, так как кроме температуры еще и влажность показывают.
И где вы увидели проблемы с сетью ? модули аналоговых входов будут опрашиваться как-то иначе ? Имел ввиду двухпарный кабель и более.

Крон
05.03.2018, 09:38
Имеем термодат 16к5 и частотный преобразователь Lenze ESV222N04TXC.
Через какое оборудование можно их связать, чтобы в зависимости от температуры с термодата ЧП менял скорость вращения двигателя?

ALFIX
05.03.2018, 11:22
Имеем термодат 16к5 и частотный преобразователь Lenze ESV222N04TXC.
Через какое оборудование можно их связать, чтобы в зависимости от температуры с термодата ЧП менял скорость вращения двигателя?
16К5 не имеет аналоговых выходов, соответственно о плавной регулировке речи быть не может.
Но можно организовать ступенчатое управление скоростью используя релейные выхода 16К5 и программируемые входа преобразователя частоты.

Крон
05.03.2018, 12:14
16К5 не имеет аналоговых выходов, соответственно о плавной регулировке речи быть не может.

Транзисторный выход имеется. Он не подходит?


Но можно организовать ступенчатое управление скоростью используя релейные выхода 16К5 и программируемые входа преобразователя частоты.

В принципе, нужна регулировка 30-50Гц, скажем, с шагом в 5Гц

Что для этого нужно? Нужен бюджетный вариант, но с защитой не хуже IP65.

ALFIX
06.03.2018, 08:38
Транзисторный выход имеется. Он не подходит?
Нет.


Имеем термодат 16к5 и частотный преобразователь Lenze ESV222N04TXC.
Через какое оборудование можно их связать, чтобы в зависимости от температуры с термодата ЧП менял скорость вращения двигателя?
В принципе, нужна регулировка 30-50Гц, скажем, с шагом в 5Гц
Что для этого нужно? Нужен бюджетный вариант, но с защитой не хуже IP65.
Замена терморегулятора, на похожий по функционалу, но имеющий аналоговый выход 4-20мА.

ВалераМ
20.09.2019, 11:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие будут задержки по времени (примерно) в программе ПЛК110 v2, если к нему подключены 12 штук МВ110-8А по 7 датчиков на каждом, 3 панели СП307Б и 1 панель СП315Р по RS485 длина линии до крайнего модуля около 400-500м по трассам с поворотами и т.д., или подскажите как рассчитать быстродействие (на отключение оборудования по превышению температуры) в программе есть все контроль обрыва датчиков, сигнализация, остановка, коррекция температуры с панели для обслуживающего персонала и т.д., а то я слышал про особенности ПЛК Овен что они не всю программу за цикл расчитывают. Может кто знает какие оптимальные таймауты и задержки поставить?. А то на форуме так много информации, чёрт ногу сломает. PS Кто недавно сталкивался и знает где искать.

krollcbas
20.09.2019, 14:21
ВалераМ, тут недавно додумался запроектировать управление тамбур-шлюзом (четыре кнопки и два замка) установить на шине модуль DI/DO на RS485 (38400). Расстояние было не большое, но результат от нажатия кнопки до реакции замка доходило до 3 секунд, не нравилось, пришлось изворачиваться. В Вашей задаче нужно индивидуально подходить. Алгоритмы если сделать на ПРках будет быстрее, но сложнее все это делать. Если нужна скорость не жадничайте, купите дорогой кабель KLMA 2*0.8 + 0.8
Если есть возможность - разбейте девайсы на три порта, выйдет гораздо быстрее.

Валенок
21.09.2019, 09:19
50..100мс на все на одном порту. Не вижу проблем

SBER
21.09.2019, 13:32
50..100мс на все на одном порту. Не вижу проблем

При длинные линии 500м? Реальный тайм-аут секунд 5-7 будет вангую.

melky
21.09.2019, 13:53
SBER откуда такой бред ?

Валенок
21.09.2019, 18:11
SBER откуда такой бред ?
Пневмопочта же

SBER
21.09.2019, 20:44
SBER откуда такой бред ?

Связь плк - плк (rs -485) 150 метров, 40 слов - реальная задержка порядка 2-3 секунд. Кабель - КИПЭв, проложенный отдельной линией ( не в силовом лотке).
50 мс - это для модулей в одном шкафу результат, и то при большом скоплении аналоговых модулей возможны удивительные аттракционы.
Такая вот пневмопочта.

Eugene.A
21.09.2019, 20:48
Скорость распространения электромагнитной волны в проводнике она такая.

Валенок
21.09.2019, 22:01
Связь плк - плк (rs -485) 150 метров, 40 слов - реальная задержка порядка 2-3 секунд. Кабель - КИПЭв, проложенный отдельной линией ( не в силовом лотке).
Всё тоже, только кабель - просто бухта ПВС, а реальная задержка порядка 40...45 миллисекунд.
Хотя на такой хиленькой длине можно и за 10...15 миллисекунд забацать


.. при большом скоплении аналоговых модулей возможны удивительные аттракционы.
Везет людям. Аттракционы у них. Кто выступает ?


Такая вот пневмопочта.
Это да. Не повезло Вам с ней


Скорость распространения электромагнитной волны в проводнике она такая.
Боюсь даже спросить какая и за сколько проползет 150м ))

Eugene.A
21.09.2019, 22:15
Ну вот выше прочитал, что на 500 метрах задержка 5-7 секунд, а на 150 - 2-3 секунды. Отсюда делаем вывод, что у товарища основной клад в задержку вносит именно длина линии связи. Путём несложных вычислений можно узнать скорость волны в проводнике :-).
А вообще мне пришлось достаточно поработать с измерителями кабелей и линий, и я примерно представляю величину коэффициента укорочения кабелей.

SBER
21.09.2019, 22:19
Валенок, мы точно о контроллерах овен говорим?
Если не затруднит, можно пример программы связи?

ASo
21.09.2019, 22:22
Да хоть на штатном конфигураторе. Разницы нет.

Валенок
21.09.2019, 22:25
Путём несложных вычислений можно узнать скорость волны в проводнике :-).
Так я и сказал - пневмопочта. Товарищ не в курсе о паре преобразователей rs<=>пневмо у него на линии. А бывают даже Почта России

SBER
21.09.2019, 22:26
На штатном конфигураторе, такого не получиться.

SBER
21.09.2019, 22:34
Я уже понял про то что вы охренеть какие Петросяны.
Конкретики по сути вопроса можно побольше.

ASo
21.09.2019, 22:36
Вы для начала подключите вместо ПЛК комп, запустите на нем тестовое ПО, хотябы инсатовский ОРС, и посмотрите обмен с временными марками.

Валенок
21.09.2019, 22:42
Валенок, мы точно о контроллерах овен говорим?
Если не затруднит, можно пример программы связи?
Бинарник для любого 1xx-овена. На другом плк в слейве можно проверить. Например переложу сотню регистров в другое место. Устраивает ?

Валенок
21.09.2019, 22:43
На штатном конфигураторе, такого не получиться.
Как-то мало волнует штатный конфигуратор


Я уже понял про то что вы охренеть какие Петросяны.
Конкретики по сути вопроса можно побольше.
Конкретика - за бабки. Капитализм вроде.


На штатном конфигураторе, такого не получиться.
50мс на запрос ? Даже на нем. Даже на 500м

melky
22.09.2019, 08:43
50 устройств, по 2 регистра, это примерно 12 байт на запрос - 12х50=600 байт. При скорости 9600 и 1,2 км по стандарту RS485 на данную скорость это должно занять менее 1 секунды.

Тут больше вопрос в другом, предположим у вас timeout 1000 мс, как мастер его обрабатывает ? дожидается после получения ответа известной длины конца таймаута или переходит к очередному опросу ? если дожидается, тогда ОЙ, нет ничего удивительного, что вы ожидаете воздух...... и как следствие такие задержки

Так что копайте программную часть...
а 500 метров, это спокойно 38400, а это в несколько раз быстрее, чем 9600.

ВалераМ
23.09.2019, 06:15
А все таки, по поводу того что контроллер за цикл не обрабатывает всю программу целиком, с этим как бороться?
И еще пулинг тайм и таймауты в конфигурации ПЛК минимальными делать надо? как это влияет на опрос и все остальное?

krollcbas
23.09.2019, 07:05
ВалераМ, а какие у Вас есть доказательства или аргументы, что не обрабатывает?
Говорите - Бороться...
Нужно не бороться, а делать так, чтоб Вы не впихивали невпихуемое.
Встречаю иногда товарищей купят самый дешевый из возможного и начинают заливать туда программу всей птицефабрики.

Как говорил Кащей Бессмертный запихивая утку в зайца - "ради вечности можно и потерпеть".

Все нужно разделять и отслеживать. Шина, например, опрашивает со своим циклом, программы с тем циклом, который выставлен в свойствах задач.

Написал о задачах (http://lapshinvr.ru/articals/menedzher-zadach-codesys.html)

ASo
23.09.2019, 07:24
А все таки, по поводу того что контроллер за цикл не обрабатывает всю программу целиком, с этим как бороться?
Какую программу не обрабатывает?

ВалераМ
23.09.2019, 07:53
Благодарю всех, спасибо Вячеслав. Буду читать, вникать и пробовать.