PDA

Просмотр полной версии : Проблема с ПЛК 100 к-м. Ethernet



Cro†
08.02.2018, 15:49
Добрый день!
Имеем ПЛК 100 К-М прошивка 2.16.
Windows 7 x64.
Свежеустановленный Codesys 2.3.9.41.
К ПК подключен контроллер через свитч, контроллер настроен по инструкции, TCP-IP (Level 2), подсеть,маска,шлюз все перепроверено.
Пинг на контроллер с ПК идет стабильно, пытаюсь установить соединение Ошибка связи:произошло отключение.
Если перезагрузить контроллер и попытаться подключится первые пару раз подключается, потом нет.
Нашел аналогичную проблему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14000&page=2 но там решилось выставлением TCP-IP (Level 2).
Вопрос - почему в какой-то момент Codesys не может подключится?
PS при подключении минуя свитч, все работает стабильно!

Мастеренко Иван
08.02.2018, 16:10
Добрый день!
Попробуйте установить версию прошивки на ПЛК100 2.14.0, скачать её можно тут: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651
Повторится ли данная ситуация?

Филоненко Владислав
08.02.2018, 21:21
Как я понимаю, к свичу подключен не только ПЛК и ПК, но и локальная сеть?

melky
09.02.2018, 09:40
Проверить диапазон IP, раздаваемый роутером, сдвинуть его, чтобы он никогда не пытался никому дать адрес, назначенный статикой в ПЛК.
У меня дома ПЛК100 подключен на статике, диапазон в роутере его не затрагивает, проблем с подключением никогда не было.

Cro†
09.02.2018, 10:30
Добрый день!
Поменяли Mac адрес в плк, пока работает.

Филоненко Владислав
09.02.2018, 13:57
Да, некоторые свичи не пускают пакеты в определёнными MAC