Просмотр полной версии : Количество пусков через УПП1
ittybitty
08.02.2018, 09:53
Здравствуйте, возможно ли частое включение ЭД через УПП1 ? Например, с интервалом 5-10 сек?
Какие ограничение по этому параметру у УПП1? Мощность мотора ~7кВт, планирую УПП1-7К5-В или УПП1-11К-В
Нет, не возможно.
Ну месье понимает толк в... За эти секунды ещё плавный разгон обычно не завершается, а нужно ещё остановиться.
Что за техпроцесс?
ittybitty
09.02.2018, 07:30
Управление мойкой высокого давления. Там редки, но такие интервалы бывают.
ittybitty
09.02.2018, 14:39
Я предполагаю тоже, что нельзя. Но на этот счет в документации нет ограничений. Насчет времени не понял, есть время разгона, замедления 0,4-10 сек. Вполне себе укладывается в задачу. Почему нельзя?
На все (известные мне) УПП есть ограничения по к-ву пусков в час. Это связано с нагревом симисторов УПП, которые работают во время разгона и торможения (если конечно торможение не выбегом). УПП перегревается. Вариант - применение дополнительных вентиляторов охлаждения для УПП (некоторые производители УПП представляют такие опции) и использование УПП на значительно большую мощность + возможно придется подумать об удалении тепла из электрошкафа.
Насчет времени не понял, есть время разгона, замедления 0,4-10 сек. Вполне себе укладывается в задачу. Почему нельзя?
Потому, что 0,4с - это практически не плавный пуск.
Ну и Вы практически хотите использовать УПП как электронный контактор, оно для этого не предназначено.
Также для компрессоров с тяжелым и очень тяжелым режимом пуска лучше брать иное УПП, иного производителя.
ittybitty
12.02.2018, 06:53
понял, спасибо.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot