PDA

Просмотр полной версии : Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель



ВикторРК
08.02.2018, 02:26
Имеем автоклав с ПР200 и панелью СПК-110. Ситуация такая, несколько дней панель отображает недействительные показатели от одного преобразователя давления (0-10 бар, 4-20мА) - пишет, что параметр постоянно 10Бар. Померял ток датчика - все нормально, поставил другой датчик - такая же ерунда, сразу 10 бар (хотя там атмосфера). Перезалили программу в реле, в панель - ничего не меняется. Что еще проверить? В эксплуатации чуть больше года, остальные входы/параметры - в норме.
Спасибо.

maximov2009
08.02.2018, 04:19
Добрый день. Добрый день. Датчик подцеплен к ПР200? Проверьте перемычки на входе. Снимите-оденьте, может контакт подкислился.
Если есть возможность изменения программы, выведите па экран ПР показания датчика.
По описанию похоже что вход в режиме измерения напряжения.
Или самое плохое - внутренний шунт кирдыкнулся.
С уважением.

ВикторРК
08.02.2018, 05:54
Прошу прощения, не поздоровался - привет сообществу.
А ПР как может само переключиться на напряжение? В него точно не лазили и, как писал, еще раз перезалили программу. Про вывод спасибо, посмотрю, не догадался.
Контакты точно чистые - проверил. Там вообще все как только поставили.
Только банальная мысль пришла - на работающей программе отсоединить датчик и посмотреть, что поменяется. Попробую сегодня.
По всем признакам и ощущениям, конечно думаю что реле, но как-то вот так, в лайтовом режиме и всего год работы...

maximov2009
08.02.2018, 06:28
Можете ещё проверить сопротивление обоих входов. Который показывает правильно и который врёт. Сопротивление должно быть одинаковое. Сколько - не помню. Где то 50-200Ом.
Если разное, то отсоеденился шунт. А причины могут быть разные: контакт на перемычке, отпаялся, сгорел и пр.

ВикторРК
08.02.2018, 06:58
Можете ещё проверить сопротивление обоих входов. Который показывает правильно и который врёт. Сопротивление должно быть одинаковое. Сколько - не помню. Где то 50-200Ом.
Если разное, то отсоеденился шунт. А причины могут быть разные: контакт на перемычке, отпаялся, сгорел и пр.

Я правильно понимаю - отсоединяю датчики и меряю сопротивление входов относительно соотв. ком-контакта?
п.с.Человек, который все это делал перебрался далеко, теперь приходится самому вспоминать основы и разбираться. Спасибо за понимание.

maximov2009
08.02.2018, 07:08
Снимаете питание с ПР, отсоединяете датчик и меряете.
Сколько входов задействовано?

ВикторРК
08.02.2018, 07:27
Я имею в виду относительно чего мерить сопротивление входа? СОМ контакт?
Задействованы 4 аналоговых входа - 2 термопары, 2 датчика (преобразователя) давления.

maximov2009
08.02.2018, 08:19
Да, относительно кома. Но только те входа, где используется токовый вход. Остальные 2 должны быть сконфигурированы в режиме измерения напряжения, там шунт отключается.

ВикторРК
08.02.2018, 15:35
Да, померили - работающий 120 Ом, второй 0. Замкнул получается, может такое быть?

maximov2009
08.02.2018, 16:44
Попробуйте разобрать, посмотреть по дорожкам. Может перемкнуло внутри.
Худший вариант если накрылась измерительная цепь. Или шунт прогорел в уголь и даёт 0.
Может мокрый таракан залез и замкнул. Всякое видел. В любом случае визуальный осмотр нужен.
Поскольку у Вас есть программа, замените ПР, а дальше экспериментируйте.
С уважением.