PDA

Просмотр полной версии : ТРМ232М



301
07.02.2018, 22:19
Добрый день.

Подключил к облаку ТРМ232М, а изменять настройки не получается, нет управляемых параметров в списке.
При попытке получения управляемых параметров приборов выходит сообщение: превышено время ожидание на чтение.

Как получить список управляемых параметров (например, уставки точек графиков)?

301
08.02.2018, 18:11
Можете предоставить шаблон параметров по протоколу Modbus RTU для ТРМ232М?

Сергей Лысов
08.02.2018, 19:12
Можете предоставить шаблон параметров по протоколу Modbus RTU для ТРМ232М?
Шаблоны Modbus будут открыты завтра для всех пользователей.


Всем привет :)

Завтра с 7:00 до 9:00 мы будем обновлять сервис OwenCloud (https://web.owencloud.ru/).
В это время возможны перебои в работе.
Мы постараемся провести обновление как можно быстрее.

Список изменений:

1. Добавили шаблоны Modbus для продукции Овен.

alexey_z
10.02.2018, 09:22
Добрый день.
Так где можно увидеть шаблон Modbus RTU для ТРМ232М?

301
11.02.2018, 15:37
Какие прописать настройки по протоколу Modbus для параметра "X" точки 1 контура 1 в ТРМ232М?
(имя Овен - Grtp[0], адрес Modbus - {92,93}, тип- Parpoint)

Для параметра "Y" - подобрал, но для параметра "X" никак не получается.

Сергей Лысов
16.02.2018, 16:30
Добрый день.
Так где можно увидеть шаблон Modbus RTU для ТРМ232М?

В разделе "Приборы Modbus по шаблонам"
35634


Какие прописать настройки по протоколу Modbus для параметра "X" точки 1 контура 1 в ТРМ232М?
(имя Овен - Grtp[0], адрес Modbus - {92,93}, тип- Parpoint)
Для параметра "Y" - подобрал, но для параметра "X" никак не получается.

В документации (http://www.owen.ru/uploads/parametri_trm232m.zip) указан тип Word. Это тип равнозначен uint16