PDA

Просмотр полной версии : МВУ слышит на не дышит



kuguar
22.11.2008, 21:58
Уважаемые посетители и администраторы форума, если кто сталкивался с проблемой:
Посылаем сигнал с ПЛК150 либо с конфигуратора МВУ, соответственно на МВУ8,
нужный светодиод успешно зажигается,
но на дискретном выходе (по схеме из РЭ 1, 3 (на 2 подается 220В)) ничего нет.

подскажите, пожалуйста - как решить проблему.

Николаев Андрей
22.11.2008, 22:44
На схеме в РЭ перекидное реле.
Правильно ли я понял, что загорается именно лампочка индикации срабатывания соответствующего выходного элемента
Когда сигнала нет - замкнуты 1 и 2 контакты реле.
Когда пришел сигнал на замыкание - замкнуты 2 и 3 контакты реле.
А есть на них 220В или нет, или 24 - уже не важно.

kuguar
22.11.2008, 23:43
Спасибо за ответ!
Вы правильно поняли, что по команде с ПЛК включается световая индикация нужного дискретного выхода (1-8), но при этом на контактах 1 и 3 сигнала нет, как впрочем и до подачи (на счет перекидного реле).
На 2 контакте - напряжение 220В.

P.S. под снятой крышкой визуально реле не обнаружено.
На дискретных выходах стоят 8 элементов опторазвязки (TPL3062), справа от каждого от них по три монтажных отверстия. (может там реле и должны были жить?:confused: )

RAM
23.11.2008, 06:20
спецификация МВУ8 ?

kuguar
23.11.2008, 21:25
Попробую перефразировать вопрос:
Имеется:
МВУ8-С, Ver. 2.03, выпущенное 18.01.2008
Заводской № 15126080102016178

настройки МВУ
843

подключен к ПЛК150 по RS485
колодка МР1 не используется.
команды от ПЛК принимает (при подаче «1» на любой из 8 каналов зажигается соответствующий светодиод, «0» соответственно светодиод гаснет).
На «2» клеммы дискретных выходов заведено 220В.

При этом: на клеммах «1» и «3» и в состоянии выхода «0» и «1» напряжения НЕТ.
При отключении провода от «2» клеммы - так же при любом значении выхода линии 1-2 и 2-3 не звонятся (т.е. R= бесконечности)

Вопрос: о чем говорит такой расклад
А) неправильно сконфигурирован прибор?
Б) прибор неисправен?

Kirill
24.11.2008, 10:46
Попробую перефразировать вопрос:
Имеется:
МВУ8-С, Ver. 2.03, выпущенное 18.01.2008
Заводской № 15126080102016178

Вопрос: о чем говорит такой расклад
А) неправильно сконфигурирован прибор?
Б) прибор неисправен?

Давайте определимся. У вас прибор с симисторными выходами, никаких реле там нет. Это означает, что сигнал может быть только между 2 и 3 клеммой каждого выхода.
Если светодиоды зажигаются при отправке команды на МВУ - значит настройки верные.
Соответственно, проблема либо в подключении, либо в исправности самого выхода.

попробуйте подключить на клеммы 2 и 3 220 В, поставить нагрузку несколько Ом исходя из того, что максимальный ток 50 мА. И после этого измерять на клеммах прибора 220 В.

kuguar
24.11.2008, 17:11
Большое спасибо за ответ!

блок оказался неисправным (накрылись выходы)