05.02.2018, 12:03
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160 Âåðñèÿ ÏÎ ìåòð: 2.0
Binary VERSION 2.17.0
Need Target version 2.10
Compiled: 14:22:27 Apr 6 2017
ПЛК 160 получается при работе через некоторое время получается ошибка связи #0. Пингом проверяю, связь отличная, а через CDS не подключается. Пока не сбросишь питание - как то можно этого избежать?
Спасибо!

capzap
05.02.2018, 12:18
Перестать использовать другие ТСР соединения

Пьер
06.02.2018, 08:04
Перестать использовать другие ТСР соединения

Понятно. А как же данные мне с этих плк снимать. У меня по Modbus TCP считывает сторонний панельный ПЛК.
UDP с двух ПЛК не работает почему то.

capzap
06.02.2018, 08:37
не должно быть проблем, sa который получаете от продюсера, вкладывайте в ответ, а не формируйте новый

Пьер
06.02.2018, 08:41
не должно быть проблем, sa который получаете от продюсера, вкладывайте в ответ, а не формируйте новый

Еще раз, объясните подробнее.

capzap
06.02.2018, 09:52
это сложно объяснять за недостаточностью времени, может сами разберетесь

Пьер
06.02.2018, 09:55
Это для ПЛК160? Гляну. потом расскажу

Пьер
06.02.2018, 10:01
это сложно объяснять за недостаточностью времени, может сами разберетесь
по UDP с двух одновременно не считывается, а по отдельности с каждого все отлично. но мне надо в дальнейшем больше двух ПЛК.

capzap
06.02.2018, 10:14
что Вы понимает под словом одновременно, в один порт стучитесь двумя устройствами или все же в разные

Пьер
06.02.2018, 14:16
что Вы понимает под словом одновременно, в один порт стучитесь двумя устройствами или все же в разные

в один порт. честно, даже не нашел где порты настраивать. из 2.3 в 3.5

Пьер
16.02.2018, 10:39
в один порт стучитесь двумя устройствами
Был действительно один порт, поменял +1 порт в др.ПЛК и все стало принимать. Спасибо!
А еще такой вопрос. WEB визуализация - у панели (не овен) настроил IP Mask Gate, в локальной сети завода через браузер подключаюсь, но по VPN из другого города не могу, хотя пингануть могу, и она пингуется. И через CDS V3.5 тоже не могу подключиться, она как бы зависает, потом приходиться сброс питания делать. может где-то надо галочку поставить?
В тоже время с ПЛК (овен), подключаюсь по VPN через CDS V2.3 все отлично.